Metall
Metall
Эксперт

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

21.09.2013 в 13:53:49

dozhdik52rus написал : Три провода от ВВГнгLS от линий нормально закрепятся в контакте?

нет. шинку ставить

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.09.2013 в 13:56:00

dozhdik52rus написал : Три провода от ВВГнгLS от линий нормально закрепятся в контакте?

Нет. С УЗО подайте питание фаза на шину автоматов, а ноль на шинку нулей. Каждая из линий фазным проводом подключится к своему автомату, а нулевым к этой нулевой шинке. У каждого УЗО своя нулевая шинка. Если линий всего две, то две жилы одинакового сечения зажать в клемме УЗО можно.

0
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Новичок

Регистрация: 15.09.2013

Арзамас

Сообщений: 77

21.09.2013 в 22:43:21

есть 4 вида шин,для наглядности картинки: 1- (30руб) 2- (30руб) 3- (350руб) 4 ряда по 7 клемм 4- (10руб) неизолированная, если сделать расстояние между такими то их по идее можно поставить на место общей нулевой шины,которая у меня не используется,но нужно выдержать расстояние от замыкания между ними

на всех шинах крепление провода болтом.Это нормально?

Какую мне использовать

0
Вложение
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Новичок

Регистрация: 15.09.2013

Арзамас

Сообщений: 77

21.09.2013 в 22:55:13

DED@ПВО написал : 2-в автомат и узо(где один зажим под провода) заходит питание и разводится дальше шиной, сжатие крепления в этом случае нормальное,перекоса нет?а то как бы получается что в первом автомате в креплении провод и шина,а во втором только шина.

DED@ПВО написал :

  1. У УЗО многих брендов два гнезда - верхнее под шину типа "вилка -fork", а нижнее обычное. так что перекоса быть не должно.

У меня одно гнездо для контактов,фото ниже

как правильно подать питание на шину?

0
Вложение
ura
ura
Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

21.09.2013 в 23:18:47

DED@ПВО написал :

  1. Можно. ПВ-1 1х6мм2. Там разводить то всего ничего.

Может, можно, для разводки в щитке, применить ПВ-1 1х4мм2, даже, если вводной АВ поставит на 32А? Провод 4 мм2 при одиночной открытой прокладке длительно выдерживает до 41А, тем более, что куски провода будут не большими, это вопрос, к спецам.

0
Metall
Metall
Эксперт

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

22.09.2013 в 00:29:35

ura написал : Может, можно, для разводки в щитке, применить ПВ-1 1х4мм2, даже, если вводной АВ поставит на 32А? Провод 4 мм2 при одиночной открытой прокладке длительно выдерживает до 41А, тем более, что куски провода будут не большими, это вопрос, к спецам.

можно

0
Metall
Metall
Эксперт

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

22.09.2013 в 00:30:58

dozhdik52rus написал : Какую мне использовать

если есть место на дин рейке . то на дин рейку. любую которая понравится .

если нету места , то ставить латуную (вариант 4) шинку на брусок нулевой или земляной шины. зависит от серии вашего щита.

0
Metall
Metall
Эксперт

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

22.09.2013 в 00:35:26

dozhdik52rus написал : У меня одно гнездо для контактов,фото ниже

как правильно подать питание на шину?

обычно , шину и провод в один контакт. только провод(оконцованый) за шиной должен быть а лучше через переходник конечно

0
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Новичок

Регистрация: 15.09.2013

Арзамас

Сообщений: 77

22.09.2013 в 01:21:47

Metall написал : а лучше через переходник конечно

что за переходник? провода в щитке будут ПВ-1 именно из-за того,что не могу позволить себе клещи для обжима наконечников, в связи с этим и использование ПВ-3.поэтому и спрашиваю

Metall написал : если есть место на дин рейке . то на дин рейку. любую которая понравится .

место есть на DIN,т.е разницы в этих шинках нет?

0
Metall
Metall
Эксперт

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

22.09.2013 в 12:43:05

dozhdik52rus написал : т.е разницы в этих шинках нет?

есть . вы ее разве не видите?

dozhdik52rus написал : что за переходник?

http://www.electro-mpo.ru/card7756.html#.Uj6tU8bIaYE

dozhdik52rus написал : не могу позволить себе клещи для обжима наконечников, в связи с этим и использование ПВ-3.поэтому и спрашиваю

можно в самой кллеме прессануть , без клещей.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

22.09.2013 в 14:10:40

dozhdik52rus, возьмите стриппер типа КВТ WS-04. От умеет худо-бедно жать НШВИ и при электромонтажных работах вещь весьма удобная.

0