21.09.2013 в 13:53:49
dozhdik52rus написал : Три провода от ВВГнгLS от линий нормально закрепятся в контакте?
нет. шинку ставить
21.09.2013 в 13:56:00
dozhdik52rus написал : Три провода от ВВГнгLS от линий нормально закрепятся в контакте?
Нет. С УЗО подайте питание фаза на шину автоматов, а ноль на шинку нулей. Каждая из линий фазным проводом подключится к своему автомату, а нулевым к этой нулевой шинке. У каждого УЗО своя нулевая шинка. Если линий всего две, то две жилы одинакового сечения зажать в клемме УЗО можно.
21.09.2013 в 22:43:21
есть 4 вида шин,для наглядности картинки: 1- (30руб) 2- (30руб) 3- (350руб) 4 ряда по 7 клемм 4- (10руб) неизолированная, если сделать расстояние между такими то их по идее можно поставить на место общей нулевой шины,которая у меня не используется,но нужно выдержать расстояние от замыкания между ними
на всех шинах крепление провода болтом.Это нормально?
Какую мне использовать
21.09.2013 в 22:55:13
DED@ПВО написал : 2-в автомат и узо(где один зажим под провода) заходит питание и разводится дальше шиной, сжатие крепления в этом случае нормальное,перекоса нет?а то как бы получается что в первом автомате в креплении провод и шина,а во втором только шина.
DED@ПВО написал :
- У УЗО многих брендов два гнезда - верхнее под шину типа "вилка -fork", а нижнее обычное. так что перекоса быть не должно.
У меня одно гнездо для контактов,фото ниже
как правильно подать питание на шину?
21.09.2013 в 23:18:47
DED@ПВО написал :
- Можно. ПВ-1 1х6мм2. Там разводить то всего ничего.
Может, можно, для разводки в щитке, применить ПВ-1 1х4мм2, даже, если вводной АВ поставит на 32А? Провод 4 мм2 при одиночной открытой прокладке длительно выдерживает до 41А, тем более, что куски провода будут не большими, это вопрос, к спецам.
22.09.2013 в 00:29:35
ura написал : Может, можно, для разводки в щитке, применить ПВ-1 1х4мм2, даже, если вводной АВ поставит на 32А? Провод 4 мм2 при одиночной открытой прокладке длительно выдерживает до 41А, тем более, что куски провода будут не большими, это вопрос, к спецам.
можно
22.09.2013 в 00:30:58
dozhdik52rus написал : Какую мне использовать
если есть место на дин рейке . то на дин рейку. любую которая понравится .
если нету места , то ставить латуную (вариант 4) шинку на брусок нулевой или земляной шины. зависит от серии вашего щита.
22.09.2013 в 00:35:26
dozhdik52rus написал : У меня одно гнездо для контактов,фото ниже
как правильно подать питание на шину?
обычно , шину и провод в один контакт. только провод(оконцованый) за шиной должен быть а лучше через переходник конечно
22.09.2013 в 01:21:47
Metall написал : а лучше через переходник конечно
что за переходник? провода в щитке будут ПВ-1 именно из-за того,что не могу позволить себе клещи для обжима наконечников, в связи с этим и использование ПВ-3.поэтому и спрашиваю
Metall написал : если есть место на дин рейке . то на дин рейку. любую которая понравится .
место есть на DIN,т.е разницы в этих шинках нет?
22.09.2013 в 12:43:05
dozhdik52rus написал : т.е разницы в этих шинках нет?
есть . вы ее разве не видите?
dozhdik52rus написал : что за переходник?
dozhdik52rus написал : не могу позволить себе клещи для обжима наконечников, в связи с этим и использование ПВ-3.поэтому и спрашиваю
можно в самой кллеме прессануть , без клещей.
22.09.2013 в 14:10:40
dozhdik52rus, возьмите стриппер типа КВТ WS-04. От умеет худо-бедно жать НШВИ и при электромонтажных работах вещь весьма удобная.