avmal написал : На КЗ реагирует какой-то другой? Есть данные - поделитесь.

Для автомата С16 минимально необходимый ток кз для сработки ЭМ - 80А, при кз на 50А он не должен сработать и расцепление будет вызвано тепловым расцепителем, на что требуется никак не миллисекунды. Случай, так скажем, гипотетический, но он в принципе возможен на очень длинной дряхлой линии и "неконкретном" замыкании.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.09.2013 в 16:20:46

#4052301

ВТБ!, а УЗО откуда всплыло?

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.09.2013 в 16:33:55

#4052324

andrewkhv написал : а УЗО откуда всплыло?

Пост № 101, усложнили условие задачи.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.09.2013 в 16:34:19

#4052327

avmal написал : На КЗ реагирует какой-то другой? Есть данные - поделитесь.

на ток 50 А в автомате с номиналом 16 А сработет тепловой расцепитель - ему пох.. как вы этот ток назовёте и в результате чего данный ток возник.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

26.09.2013 в 16:40:26

#4052340

avmal написал : На КЗ реагирует какой-то другой? Есть данные - поделитесь.

КЗ не кз, а на ток реагируют оба расцепителя . Кокретно на 50А у С16 сами знаете какой сработает.:)

ОФФ. Мы тут недавно лишились переноски старой боевой, видавшей виды. 50м длинной 0,75 мм2 провод. На последнем объекте очень "удачно" коротнул патрон с лампочкой. Автомат С16 не успел сработать. Раньше сдохла хреновая часть старой скрутки сделанной тайком нашим знакомым плотником(почикал пилой, да втихоря отремонтировал :)). Переноска к этому моменту сплавилась на всем своем протяжении.

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.09.2013 в 16:42:37

#4052345

Насяльника написал : 50м длинной 0,75 мм2 провод.

На бобине, сколько ее было?

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.09.2013 в 16:45:52

#4052349

ну вот и конкретные факты подтянулись.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

26.09.2013 в 17:03:09

#4052382

Bladiclab написал : На бобине, сколько ее было?

нисколько - всю размотали.:) Домишко 2 эт .300 м2. Да закоулки закоулки...... Жаль бедную. столько раз выручала. Сварку инвертором терпела, терпела и вот на тебе.:) Лампочка ее "скушала".

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.09.2013 в 17:15:28

#4052401

andrewkhv написал : Для автомата С16 минимально необходимый ток кз для сработки ЭМ - 80А, при кз на 50А он не должен сработать и расцепление будет вызвано тепловым расцепителем, на что требуется никак не миллисекунды.

Как же я люблю теоретиков - на любой вопрос ответ существует ... Меня спросили про упоминание об ЭМ расцепителе - я привёл цитату из данной темы. Меня спросили про упоминание об КЗ - опять цитата и опять из этой темы ... Приведите мне цитату, где упоминается КЗ 50А и срабатывание при этом теплового расцепителя, но, разумеется, исключая ваш теоретический вброс после моих ответов.

andrewkhv написал : Случай, так скажем, гипотетический, но он в принципе возможен на очень длинной дряхлой линии и "неконкретном" замыкании.

Разве про адекватность защиты я уже не упоминал?

Alexiy написал : на ток 50 А в автомате с номиналом 16 А сработет тепловой расцепитель - ему пох..

А вы в каком месте упомянули про тепловой расцепитель до настоящего момента?

Насяльника написал : на 50А у С16 сами знаете какой сработает.

Я знаю, но это будет не КЗ, если мы говорим не о заведомо "гнилой" алюминиевой проводке, о которой говорить не надо в этой теме и не об теоретической нихромовой групповой линии.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.09.2013 в 17:27:19

#4052425

avmal написал : Меня спросили про упоминание об ЭМ расцепителе

вас о нем не спрашивали - вы первый о нем заговорили, слово "электромагнитный" впервые встречается в данной теме в вашем посте № 113 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193781&p=4051852&viewfull=1#post4051852

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

26.09.2013 в 17:28:22

#4052427

avmal написал : но это будет не КЗ,

Ну вы безусловно имеете право называть это как угодно.Хотя для меня замыкание проводников в потребителе эл. эн . было именно -КЗ. А по теме. Все варианты монтажа возможны когда сделаны качественно и по месту. Я бы например не рекомендовал домашним мастерам использовать Ваго на старых алюминиевых сетях при "народном" ремонте - наращивании розеток, переносе выключателей и т.п.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.09.2013 в 17:29:50

#4052432

avmal написал : А вы в каком месте упомянули про тепловой расцепитель до настоящего момента?

а разве говоря про 20 с я мог какой-то ещё расцепитель подразумевать? Не придуривайтесь и не уводите тему в сторону от своих любимых Wagin!

Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

26.09.2013 в 18:03:43

#4052487

avmal написал : Может поступать проще? Не подпускать идиотов к электросети?

Это в большинстве случаев невозможно.

Alexiy написал : ну, допустим, не за 1 сек, а за 20 сек и не раз в жизни, а ежечасно. Как такой вариант?

Если ежечасно, то это уже сигнал хозяевам. Где-то проблема.

sniffer написал : ]Во-первых 24А по условиям, надпись 20А наносится для Североамериканского теста[/B]. Во-вторых для клемм с пастой до 16А

имел в виду ваги 222-х

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.09.2013 в 18:21:10

#4052513

Alexiy написал : а разве говоря про 20 с я мог какой-то ещё расцепитель подразумевать?

Про КЗ, про 20 с, про 50А ... Действительно, какой вы ещё могли расцепитель подразумевать? При КЗ у нас исключительно тепловой срабатывает.

Alexiy написал : не уводите тему в сторону от своих любимых Wagin!

Если вы, всё-таки, имели ввиду не вагины, а WAGO, то они точно такие же любимые мои, как и ваши, только вы к этому придёте ещё через много лет, если придёте вообще, а я пришёл уже давно и просто констатирую факт, а не выдвигаю гипотезы с теоретическим извращением.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.09.2013 в 05:07:31

#4053508

avmal написал : При КЗ у нас исключительно тепловой срабатывает.

тепловой срабатывает, когда сверхток недостаточен для срабатывания электромагнитного расцепителя. как вы этот ток назовете - дело десятое. описанный случай сгорания уднинителя из ШВВП из-за проблемы с лампочкой перегрузкой назвать как-то странно, вы не находите? так что назвать его КЗ с низким током из-за протяженности линии вполне корректно, поскольку сверхток вызван "соединением двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренным конструкцией устройства".

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.09.2013 в 05:11:30

#4053509

avmal написал : Как же я люблю теоретиков - на любой вопрос ответ существует ...

А я не люблю людей, которые вместо того чтобы признать свою мелкую ошибку или неточность и поставить смайлик, делают покер фэйс и нагоняют тонны пафоса, стараясь таким образом задавить неудобного оппонента.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.09.2013 в 08:10:34

#4053575

mvs87 написал : Если ежечасно, то это уже сигнал хозяевам. Где-то проблема.

проблема в хозяевах - это очевидно, но виноват-то будет в итоге электрик

Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

27.09.2013 в 08:41:52

#4053601

Alexiy написал : проблема в хозяевах - это очевидно, но виноват-то будет в итоге электрик

Тут можно оспорить. Защиту от дурака полноценную не придумали еще. а если они водой в розетку плеснут? тоже электрик виноват? А если над розеткой будут сверлить прям в кабель попадут? Тоже электрик?

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

27.09.2013 в 08:50:11

#4053612

mvs87 написал : а если они водой в розетку плеснут? тоже электрик виноват?

На каком основании он поставил розетки без шторок? Они же обязательны, вроде? ;)

mvs87 написал : А если над розеткой будут сверлить прям в кабель попадут? Тоже электрик?

А кто-ж ещё? :D В стяжку надо было проводку прятать. ;)

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.09.2013 в 08:54:51

#4053618

ВТБ! написал : В стяжку надо было проводку прятать.

угу, чтобы пришли укладчики линолеума и засверлили пол под порожками?

Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

27.09.2013 в 11:51:27

#4053855

ВТБ! написал : На каком основании он поставил розетки без шторок? Они же обязательны, вроде?

ВТБ! написал : А кто-ж ещё? В стяжку надо было проводку прятать.

andrewkhv написал : угу, чтобы пришли укладчики линолеума и засверлили пол под порожками?

:clapping

Везде виноваты электромонтажники... И то что кризис тоже. Денег много берут за работу и у остальной страны денег не хватает))) :D

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

27.09.2013 в 12:12:48

#4053884

mvs87 написал : Везде виноваты электромонтажники

Ещё паркетчики и укладчики этого... Который воняет.

Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

04.10.2016 в 12:29:23

#5793881

Далеко отошли от темы ТС. Перенесено в "Соединение проводов" http://www.mastercity.ru/forums/t63082-soedinenie-provodov/ .