16.09.2013 в 22:59:52

#4031190

Пришлось в щитовой для себя наращивать провода, решение было простое и незамысловатое, на клемники WAGO 773 серии. Вот что сделал ток в 16А с автоматами Merlin Gerlin пр-ва Франция. И нагрузкой:- Холодильник 200Вт -Ноутбук 80Вт -Компьютер 250 Вт

  • Масленый радиатор отапления (Мощность 1700Вт)

А осталось ничего!!!

Сколько розеток и квартир было сделано за 10 лет на WAGO-зажимах, стыдно считать. Беду чувствовал и говорил на полную не включать радиатор! Теперь придется меняться, крутить скрутки уже лень, на что переходить не знаю, может подскажите?

Аватар пользователя
r155

Местный

Регистрация: 04.07.2008

Москва

Сообщений: 1324

16.09.2013 в 23:10:43

#4031230

ДоброДел написал : Теперь придется меняться, крутить скрутки уже лень, на что переходить не знаю, может подскажите?

Опрессовка.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.09.2013 в 23:12:17

#4031234

Алюминиевый АПВ. Что Вы хотели от такого "надёжного", да ещё и нарощенного?

Аватар пользователя
STEELMOUZ

Местный

Регистрация: 26.08.2013

Мурманск

Сообщений: 82

16.09.2013 в 23:14:52

#4031241

Если дело не в излишнем расстоянии снятой изоляции с жил и не в отсутствии необходимой пасты (у WAGO есть аналоги-подделки, из которых вытекает паста очень быстро), то попалась бракованная клемма скорее всего.

Возьмите WAGO на 4 кв. мм для верности :)

Аватар пользователя
ДоброДел

Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

16.09.2013 в 23:25:57

#4031279

r155 написал : Опрессовка.

Как выглядит данное соединение? Фото можно?

Аватар пользователя
r155

Местный

Регистрация: 04.07.2008

Москва

Сообщений: 1324

16.09.2013 в 23:29:12

#4031291

ДоброДел написал : Как выглядит данное соединение? Фото можно?

Опрессовка вообще или какое-либо конкретное соединение чего-то с чем-то? Касательно соединений начинать можно отсюда. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63082

Аватар пользователя
ДоброДел

Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

16.09.2013 в 23:32:02

#4031298

r155 написал : Опрессовка вообще или какое-либо конкретное соединение чего-то с чем-то? Касательно соединений начинать можно отсюда. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63082

Как опрессовать 3 одножильных провода сечением 2,5мм.кв

Аватар пользователя
r155

Местный

Регистрация: 04.07.2008

Москва

Сообщений: 1324

16.09.2013 в 23:35:08

#4031311

ДоброДел написал : Как опрессовать 3 одножильных провода сечением 2,5мм.кв

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192406

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.09.2013 в 00:08:46

#4031401

ДоброДел написал : Пришлось в щитовой для себя наращивать провода, решение было простое и незамысловатое, на клемники WAGO 773 серии. Вот что сделал ток в 16А

Поподробнее можно про серию клемм и марку проводов?

Аватар пользователя
ДоброДел

Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

17.09.2013 в 14:16:22

#4032209

avmal написал : Поподробнее можно про серию клемм и марку проводов?

Клемма вот такая

Провода, алюминий 2,5 кв.мм. 26 летней выдержки..... Все как у всех. Ваго была с пастой и зачищенными до блеска алюминием.

Сейчас поставил новые клемники WAGO 2273-242 , режим тот же, пока держатся

Аватар пользователя
ДоброДел

Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

17.09.2013 в 14:18:42

#4032216

r155 написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192406

Спасибо, Какой же гемор эта опрессовка, клеммники дают скорость монтажа а это второе после надёжности.

Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

17.09.2013 в 14:24:24

#4032227

10 минут на коробку - гемор? Причем сама установка гильз занимает минуты две-три, остальное - зачистка изоляции и термоусадка.

Вот пайка - это я понимаю, относительный гемор. У кого-то больше часа на коробку уходит.

Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

17.09.2013 в 14:27:16

#4032236

ДоброДел написал : Спасибо, Какой же гемор эта опрессовка, клеммники дают скорость монтажа а это второе после надёжности.

Скупой платит дважды!

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

17.09.2013 в 14:47:03

#4032281

Andrew Nik написал : Вот пайка - это я понимаю, относительный гемор. У кого-то больше часа на коробку уходит.

вот опрессовка я понимаю настоящий гемор . у кого-то более двух часов на коробку уходит.

Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

17.09.2013 в 14:53:04

#4032297

Это у кого 2 часа на опрессовку?

Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

17.09.2013 в 15:03:01

#4032322

началось. :D

пайка или сварка или опрессовка.... всё сканает.

Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

17.09.2013 в 17:57:51

#4032630

а как на счет "педальных" зажимов ваго? они ток поменьше держат, но как они в эксплуатации? кто пользовался?

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

17.09.2013 в 18:21:03

#4032671

Они только для многожильной меди подходят,на моножиле видны следы перерезания.

Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

17.09.2013 в 18:22:36

#4032675

Эта пять ..!

Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

17.09.2013 в 18:28:51

#4032683

просто мы тут аэропорт по слаботочке(безопасность) делали так там по проекту на питание термокожухов камер да и вообще на все соединения по силе заложены были именно "педальные" что мы благополучно и поставили в количестве наверное нескольких тысяч. а тут вот почитал и задумался... кабель везде моножила ввг нг.

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

17.09.2013 в 18:50:06

#4032717

Ну на меди то не так сильно отражается,да и не перережет жилу полностью,а вот алюминий туда пихать не стоит. Проектант не знает толком матчасть,чего тут скажешь.

Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

17.09.2013 в 19:03:43

#4032740

ой не надо про проектераста!!! мы руководителя работ просили выдать нам его на денек))) так его от нас прятали))

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

17.09.2013 в 19:04:41

#4032747

Почти все "ужастики" с пружинными клеммниками связаны с алюминием. Видно, для алюминия они годятся только на освещение да на PE. Под нагрузкой и паста не спасёт...

Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

17.09.2013 в 22:40:56

#4033274

volchenok написал : Они только для многожильной меди подходят,на моножиле видны следы перерезания.

Если на одножильной следы, то многожильную перегрызает вообще на раз, стоит немного пошевелить провод. Только с опрессовкой наконечниками можно многожилку совать.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.09.2013 в 01:34:58

#4033604

Alex2507 написал : а как на счет "педальных" зажимов ваго? они ток поменьше держат, но как они в эксплуатации? кто пользовался?

Более пятнадцати лет эксплуатации на множестве различных объектов - ни одного отказа.

Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

18.09.2013 в 01:40:37

#4033609

ок! буду иметь ввиду)

Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

18.09.2013 в 13:54:30

#4034309

ВАГО разных видов всё равно оставляет в душе место червячку сомнения - всё ли правильно сделал, а может, не стоит сильно нагружать это соединение. С опрессовкой же отношение совсем иное, соединение есть, нет - пофигу, грузим до предела, сгорит кабель, а не ГМЛка. Насчёт времени - дольше, чем поставить клеммники, конечно. Но не 2 часа на коробку. зачистить каждую жилу, собрать в ГМЛку, добить её кусками провода, задавить, усадить в термоусадку. где-то в 2-3 раза медленнее, чем на клеммниках. Тем же ни давить, ни изолировать не нужно. Но у опрессовки есть один яркий монтажный плюс - она меньше по габаритам, и в тесной коробке уложить проще.

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

18.09.2013 в 15:36:17

#4034529

Netlog написал : Но у опрессовки есть один яркий монтажный плюс - она меньше по габаритам, и в тесной коробке уложить проще.

чем клеммники? . опрессовка как и пайка занимают одинаково много места ( и больше времени) в отличии от клеммников. но зато они надежнее на порядок :)

Аватар пользователя
sniffer

Местный

Регистрация: 07.10.2006

Москва

Сообщений: 298

18.09.2013 в 16:03:19

#4034568

ДоброДел написал :

Вопросы банальные, конечно, задам. Но точно ли это ВАГО была. Я уже приводил в теме ссылку на большое количество некачественных подделок.

Вообще странно, если все как вы говорите, то это один из немногих случаев.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.09.2013 в 19:03:53

#4034904

Netlog написал : ВАГО разных видов всё равно оставляет в душе место червячку сомнения - всё ли правильно сделал, а может, не стоит сильно нагружать это соединение. С опрессовкой же отношение совсем иное, соединение есть, нет - пофигу, грузим до предела, сгорит кабель, а не ГМЛка.

При правильном и грамотном выборе видов и параметров защитного оборудования "червячок сомнения" отсутствует, как класс, а "защитное оборудование", позволяющее сгубить всю электросеть кроме мест соединений ( в приведённом примере это опрессовка ГМЛ ), не является защитным.