18.09.2013 в 08:04:40
Мастера, привет, снял 7см стяжки, в т.ч. 2см теплоизоляции с 11кв.м. Уложил обратно теплоизоляцию, 3см бетона сверху, осталось положить теплый мат. Так делаю, чтобы не поднимать уровень в квартире, хочу одинаковый уровень везде, а электрику и сантехнику повёл по потолку, который накрою навесным потолком, который французский. в общем могу ли положит теплый мат непосредственно на фольгу 100мкрн? чтобы тепло отражалось наверх. Могу ли клеем приклеить сам мат к бетону? при укладке. и............всё:)
18.09.2013 в 09:57:33
Вы уже совершили ошибки. Стяжка у Вас уже не сможет быть прочной. Стяжка над тёплым полом должна быть 3-3,5 см минимум, и это при армировании! А у Вас будет всего 2?
18.09.2013 в 10:46:31
Дмитрий Ха написал : снял 7см стяжки, в т.ч. 2см теплоизоляции с 11кв.м.
Понятно. Значит уровень стал -7см.
Дмитрий Ха написал : Уложил обратно теплоизоляцию,
Уровень стал -5см
Дмитрий Ха написал : 3см бетона сверху
Уровень стал -2 см. Все правильно понимаю? Если да, то укладывая фольгу Вы получаете плавающую стяжку, а ее толщина не может быть меньше 3 см. Отсюда вывод - фольгу аккуратно сматываете и убираете на антресоли, пригодится, когда будете баню делать.
Для ответа на следующие вопросы требуются уточнения:
18.09.2013 в 13:09:17
спасибо за ответы, фольгу не стал класть, говорят при щелочной реакции с бетоном фольга как бумага становится, хотя попробую.
18.09.2013 в 22:27:57
В инструкции к матам ТП весь процесс описан - нафига велосипед изобретать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.