На плиту автомат можно поставить 32А. На духовку автомат 16А и кабель 3*2.5 Где УЗО? 2-3 достаточно. Вводной автомат? Нет такого правила.
25.01.2014 в 00:06:55
На плиту автомат можно поставить 32А. На духовку автомат 16А и кабель 3*2.5 Где УЗО? 2-3 достаточно. Вводной автомат? Нет такого правила.
25.01.2014 в 00:08:55
Кабели уже все проложены, поменять не могу. Не знаю какие и сколько УЗО поставить, подскажите.
25.01.2014 в 00:11:58
NickBhl написал : Кабели уже все проложены, поменять не могу. Не знаю какие и сколько УЗО поставить, подскажите.
По минимуму - один, оптимально 3-4, шикуем - более 4 Плюс одно УЗО в этажный щит (63А 100мА AC S)
25.01.2014 в 00:15:18
Вводной 50А, затем 3 УЗО 63А-30 мА, под них боле менее равномерно раскидайте автоматы по нагрузке.
25.01.2014 в 00:40:28

25.01.2014 в 00:57:48
Такое распределение узо норм?
25.01.2014 в 01:07:06
web-rr написал : Потому что все знают, что нужно применять 3*1,5. Ещё бы номиналы УЗО подписали.
Подскажите номиналы(сверху вниз), я УЗО в живую не видел. Думаю переделать свет на 3х1,5 я конечно зае%усь, еще бы знать ради чего, нафига мне эта 3 жила.
25.01.2014 в 09:57:01
NickBhl написал : Думаю переделать свет на 3х1,5 я конечно зае%усь, еще бы знать ради чего, нафига мне эта 3 жила.
Конечно 3х1,5 лучше и правильней, но тут надо учитывать, для чего реально это надо. Если все линии освещения будут под УЗО 30мА, защиты кабеля и людей может оказаться вполне достаточно, особенно если не использовать низкие металлические люстры и плафоны. УЗО распределены неверно. Под мокрую зону (санузел, лоджии) обычно ставятся отдельные УЗО
Ещё щит этажный просится на переделку...
25.01.2014 в 15:39:25
Завтра сутра поеду за кабелем, подскажите пожалуйста на ввод в квартиру какой кабель взять?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу