Здравствуйте Уважаемые мастера! Прошу Вас помочь со схемой отопления двухэтажного дома:
- пирог стены: облицовочный кирпич 120мм, эковата 140мм, кирпич полнотелый керамический 250мм..
- пол первого этажа черновая стяжка 80мм по грунту; ванная, туалет, прихожая - ж/б плита.
- перекрытие м/у этажами: деревянная балка 100*200мм утеплено эковатой.
- потолок полумансарды: деревянная балка 50*200мм утеплено эковатой.
Первый этаж: тёплый пол (комфортный) во всех комнатах (100 кв.м.) + стальные панельные радиаторы (вогельнот 22К); Второй этаж: стальные панельные радиаторы.
Котёл планируется одноконтурный Вайлант atmo TEC plus VU 240/3-5 (атмосферный). Расход горячей воды от котла: 11,4 литр/мин.. Дымоход в стояке, диам140мм, высота 6м, гильза из нержавейки.
Бойлер косвенного нагрева накопительный комбинированный Татрамат OVK 120 с теплообменником "бак в баке".
Материал трубопровода: полипропилен с слоем алюминия (перфорированный) Vesbo.
Распред. коллектор планирую сделать из ППР трубы диам. 40мм, отводы - 25мм.(4шт.).
Коллектор ТП - ДжиКомини (8 контуров).
Диаметры:
- от котла до коллектора - 32мм.;
- от котла до бойлера - 25мм;
- от коллектора до коллектора ТП - 25мм.;
- от коллектора на радиаторы 1 этажа (схема двухтрубная попутная)- 25мм.;
- от коллектора на радиаторы 2 этажа (схема двухтрубная попутная)- 25мм.;
- присоединение к радиаторам (боковое по диагонали) - 20мм. Тёплый пол:
- труба металлопластик диам 16мм Компайп;
- чистовое покрытие пола: прихожая, ванная, туалет - плитка, в остальных комнатах - ламинат.
Радиаторы:
1 этаж: 0,5*1,8м - 3шт; 0,5*1,2м - 2шт; 0,3*1,4м - 1шт.. 2 этаж: 0,5*1,2м - 4шт; 0,3*1,4м - 3шт; 0,5*0,6м - 1шт. Вопросы:- Нужно ли ставить гидрострелку?
- если нет - хватит ли насоса котла для всех потребителей?
- если да - какие размеры гидрострелки?
- Будет ли работать котел летом в жару (боюсь что не будет тяги)? Может приобрести turbo?
- Чем отличается котел atmo TEC plus от atmo TEC pro?
- Нужно ли устанавливать дополнительный расширительный бак на систему отопления и ещё один на бойлер?
- Правильно ли выбраны диаметры труб?
- Может отказаться от радиаторов на первом этаже или уменьшить их количество, хотя регион Казань, чистовое покрытие ламинат, но "пирог" стены (облицовочный кирпич 120мм, эковата 140мм, кирпич полнотелый керамический 250мм.) и есть теплый пол (комфортный)?
- Может отказаться от радиаторов 0,3*1,4м которые располагаются вдоль глухих стен (высота стены 1,5м) в спальнях второго этажа?