Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

22.09.2013 в 00:17:50

А какие у меня формулировки? Ладно, всё равно спасибо за предостережения. Понятно, что тяп-ляп тут делать нельзя. Опасно.

0
Аватар пользователя
sgno

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

22.09.2013 в 11:11:09

helper2008, а может фото есть анализатора?

0
Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

22.09.2013 в 17:29:13

helper2008 написал : С этого места можно поподробнее? По реле идёт 30В постоянного тока, а клапану нужен переменный в 220В.

Там есть "сухой контакт", который просто выведен на клеммы и ни к чему не подключён.

helper2008 написал : И что такое рассечка?

:confused: приехали.... Значит так. Питание анализатора приходит на клеммы ~230В. Так? К одной из этих клемм подключаете провод клапана. Вторую перемычкой соединяете с клеммой П1. Второй провод клапана подсоединяте к клемме П3. Конечно, при условии, что блок БСП-6М соответствует этому описанию http://www.analitpribors.ru/tech/bsp-6m-re.pdf

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

22.09.2013 в 17:52:00

sgno написал : а может фото есть анализатора?

У меня чёрный, который новый во всех инструкциях. Был до этого старый, белый. Если нужно фото, то завтра сделаю.

rele_svg написал : Там есть "сухой контакт", который просто выведен на клеммы и ни к чему не подключён.

То есть на сухом контакте нет этих 30В? Ему нужно их дать, чтобы потом снять по второй клемме? Тогда почему именно 30В, а не 24В?

rele_svg написал : Питание анализатора приходит на клеммы ~230В. Так?

Да. Купил вилку, кабель трёхжильный и подключил к клеммам ~230В с землёй. Подключил датчик. Включил. Загорелась зелёная лампочка и стала мигать жёлтая. Через минуты три разогрелся и жёлтый погас.

rele_svg написал : К одной из этих клемм подключаете провод клапана. Вторую перемычкой соединяете с клеммой П1. Второй провод клапана подсоединяте к клемме П3

Понял. А реле тоже является "сухим контактом"? То есть он там ни к чему не подключен и может через себя пропустить 220В?

rele_svg написал : Конечно, при условии, что блок БСП-6М соответствует этому описанию http://www.analitpribors.ru/tech/bsp-6m-re.pdf

Абсолютно соответствует. Я себе не враг.

Большое спасибо за совет. Сейчас всё перепроверю и завтра попробую подключить по вашему способу.

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

22.09.2013 в 18:24:01

Правильно я понял схему подключения клапана?

0
Вложение
Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

22.09.2013 в 18:32:29

helper2008 написал : Абсолютно соответствует. Я себе не враг.

Вопрос в другом. То ли описание я нашёт в тырнете :)

helper2008 написал : Правильно я понял схему подключения клапана?

правильно

0