sire
sire
Новичок

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 49

24.09.2013 в 15:45:48

Всем спасибо за ответы!

Вечером сделаю фото щитка и замеры с отключением приборов.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25709

24.09.2013 в 15:46:10

AlexeyL написал : Где взять достаточно правильную землю в старом доме

После реконструкции это не должно быть вопросом. (Но иногда бывает.)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

24.09.2013 в 16:31:41

sire написал : Электрик мне не очень понравился, по завершении работ забыл затянуть в щитке винт на автомате, после чего через несколько дней перестал гореть свет в одной из комнат. Пришёл, исправил. Может ещё что накосячил?

Да, похоже опасно накосячил, подключил землю в розетках и не подключил в этажном щите, при том, что нужно было сделать наоборот.

sire написал : Дом кирпичный, 15 этажей, построен в 60-х. На кухне газ. Года 3-4 назад в на вводе в дом и в щитках заменили проводку и автоматы.

Даже если сделали реконструкцию на 5-ти проводной электростояк, то скорей всего пахабно. Это не говоря, что высока вероятность использования безграмотными жильцами или приглашонными ими электриками РЕ как N и на форуме проскакивал случай, что РЕ электростояка после реконструкции украли.

sire написал : Что посоветуете? :help

Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.

Единственное что, если есть электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность проливания жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.

Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, длина в большинстве случаев зависит от состава воды, что ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.

Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

sire
sire
Новичок

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 49

24.09.2013 в 16:42:20

Посититель написал : Единственное что, если есть электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность проливания жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.

Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, длина в большинстве случаев зависит от состава воды, что ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.

Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!

Плита газовая с электророзжигом.

Газовые приборы подключены к газовому стояку через диэлектрики, шланги итальянские желтые в пластике. Стиральная машинка подключена комплектным шлангом, он, по-моему, ток не проводит, но я не уверен. Все трубы старые, металлические.

0
sire
sire
Новичок

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 49

24.09.2013 в 18:21:05

Полноразмерные фото щитка выложил на Dropbox.

Моя квартира - 73. Витой провод белый с красным - подключение стиральной машинки в ванной, протягивали лет 10 назад. Стиралка тоже бьёт током, как и на кухне. Жена говорит, что до ремонта на кухне током не била.

Автоматы ABB и Legrand - розетки на кухне. Когда делали ремонт, на кухню протянули два кабеля для розеток: один - на одну сторону кухни, другой - на другую.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/91522736/2013-09-24%2018.01.35.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/91522736/2013-09-24%2018.02.45.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/91522736/2013-09-24%2018.02.52.jpg

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

24.09.2013 в 18:40:32

sire, Так у Вас стояк то даже пятипроводный!!!!:eek: Многие по черному завидуют...... И бить то не должно ни в коем разе, значит косяки в квартирной проводке или попутаны подключения на шины PE и N на этажах,быстрее всего. Срочно надо все проверять поэтажно и исправлять косяки. "Нагружайте" электрика!

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

24.09.2013 в 18:43:10

НУ млин реконстюкция так реконстрюкция.:eek::mad: А где собственно проводник от желтой жилы стояка(РЕ я так понимаю) прикручивается к вашим шинам РЕ квартир(те которые нижние, ваша нижняя левая) Что-то не видать его там...... Преремычки между РЕ квартир поставлены а к стояку сие счасте не подключено ..... Так и в ящик можна сыграть то...

0
sire
sire
Новичок

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 49

24.09.2013 в 18:50:27

Выключил из розетки кондиционер (розетка на балкон выведена с кухни во время ремонта кухни). После этого в розетках на кухне напряжение земля - ноль - от 2В до 4В. Сопротивление земля - ноль - бесконечность (или как там правильно).

На кухне тестер-отвертка показывает на нуле 12-36В, на земле - те же 110В. На балконе ситуация иная - на нуле - 0В, на земле - тоже 110В.

Похоже, проблема в этой розетке. Позже попробую подключить туда что-нибудь другое, не кондиционер.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

24.09.2013 в 18:51:31

Реконструкция на 5-ти проводной стояк сделана ОПАСНО!

Этажный щит не заземлен!

Шины РЕ квартир, к которой подключены Ваши РЕ, ни куда не подключены!

Шины РЕ квартир подключены шлейфом!

Этажный щит подключен 1-но фазно!

Сечение РЕ стояка меньше сечения фаз!

На острые края металлорукава каналов не вставленны диэлектрические втулки!

Поврежденна уже изоляция нейтрального провода стояка, где-то так же может быть поврежденна и фазная жила из-за чего опасный потенциал может появится на металлоконструкциях здания, этажном щите!

Это не говоря про номиналы автоматов и ВДТ.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

24.09.2013 в 18:54:26

sire написал : Похоже, проблема в этой розетке.

Проблема в том что на РЕ проводнике у вас 110 В. Пойдите в щите в подъезде померяйте на PE ШИНКЕ СКОЛЬКО МЕЖДУ НЕЙ И НУЛЕМ и в студию отчет.....

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

24.09.2013 в 18:55:17

Посититель написал : ни куда не подключены!

именно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу