Всем спасибо за ответы!
Вечером сделаю фото щитка и замеры с отключением приборов.
24.09.2013 в 15:45:48
Всем спасибо за ответы!
Вечером сделаю фото щитка и замеры с отключением приборов.
24.09.2013 в 15:46:10
AlexeyL написал : Где взять достаточно правильную землю в старом доме
После реконструкции это не должно быть вопросом. (Но иногда бывает.)
Следование моим советам вредит кошельку
24.09.2013 в 16:31:41
sire написал : Электрик мне не очень понравился, по завершении работ забыл затянуть в щитке винт на автомате, после чего через несколько дней перестал гореть свет в одной из комнат. Пришёл, исправил. Может ещё что накосячил?
Да, похоже опасно накосячил, подключил землю в розетках и не подключил в этажном щите, при том, что нужно было сделать наоборот.
sire написал : Дом кирпичный, 15 этажей, построен в 60-х. На кухне газ. Года 3-4 назад в на вводе в дом и в щитках заменили проводку и автоматы.
Даже если сделали реконструкцию на 5-ти проводной электростояк, то скорей всего пахабно. Это не говоря, что высока вероятность использования безграмотными жильцами или приглашонными ими электриками РЕ как N и на форуме проскакивал случай, что РЕ электростояка после реконструкции украли.
sire написал : Что посоветуете? :help
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме
Единственное что, если есть электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность проливания жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.
Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр,
Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
24.09.2013 в 16:42:20
Посититель написал : Единственное что, если есть электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность проливания жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.
Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, длина в большинстве случаев зависит от состава воды, что ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.
Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!
Плита газовая с электророзжигом.
Газовые приборы подключены к газовому стояку через диэлектрики, шланги итальянские желтые в пластике. Стиральная машинка подключена комплектным шлангом, он, по-моему, ток не проводит, но я не уверен. Все трубы старые, металлические.
24.09.2013 в 18:21:05
Полноразмерные фото щитка выложил на Dropbox.
Моя квартира - 73. Витой провод белый с красным - подключение стиральной машинки в ванной, протягивали лет 10 назад. Стиралка тоже бьёт током, как и на кухне. Жена говорит, что до ремонта на кухне током не била.
Автоматы ABB и Legrand - розетки на кухне. Когда делали ремонт, на кухню протянули два кабеля для розеток: один - на одну сторону кухни, другой - на другую.
24.09.2013 в 18:40:32
sire, Так у Вас стояк то даже пятипроводный!!!!:eek: Многие по черному завидуют...... И бить то не должно ни в коем разе, значит косяки в квартирной проводке или попутаны подключения на шины PE и N на этажах,быстрее всего. Срочно надо все проверять поэтажно и исправлять косяки. "Нагружайте" электрика!
24.09.2013 в 18:43:10
НУ млин реконстюкция так реконстрюкция.:eek::mad: А где собственно проводник от желтой жилы стояка(РЕ я так понимаю) прикручивается к вашим шинам РЕ квартир(те которые нижние, ваша нижняя левая) Что-то не видать его там...... Преремычки между РЕ квартир поставлены а к стояку сие счасте не подключено ..... Так и в ящик можна сыграть то...
24.09.2013 в 18:50:27
Выключил из розетки кондиционер (розетка на балкон выведена с кухни во время ремонта кухни). После этого в розетках на кухне напряжение земля - ноль - от 2В до 4В. Сопротивление земля - ноль - бесконечность (или как там правильно).
На кухне тестер-отвертка показывает на нуле 12-36В, на земле - те же 110В. На балконе ситуация иная - на нуле - 0В, на земле - тоже 110В.
Похоже, проблема в этой розетке. Позже попробую подключить туда что-нибудь другое, не кондиционер.
24.09.2013 в 18:51:31
Реконструкция на 5-ти проводной стояк сделана ОПАСНО!
Этажный щит не заземлен!
Шины РЕ квартир, к которой подключены Ваши РЕ, ни куда не подключены!
Шины РЕ квартир подключены шлейфом!
Этажный щит подключен 1-но фазно!
Сечение РЕ стояка меньше сечения фаз!
На острые края металлорукава каналов не вставленны диэлектрические втулки!
Поврежденна уже изоляция нейтрального провода стояка, где-то так же может быть поврежденна и фазная жила из-за чего опасный потенциал может появится на металлоконструкциях здания, этажном щите!
Это не говоря про номиналы автоматов и ВДТ.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
24.09.2013 в 18:54:26
sire написал : Похоже, проблема в этой розетке.
Проблема в том что на РЕ проводнике у вас 110 В. Пойдите в щите в подъезде померяйте на PE ШИНКЕ СКОЛЬКО МЕЖДУ НЕЙ И НУЛЕМ и в студию отчет.....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу