27.09.2006 в 14:12:51
подскажите как правильно должен быть подключен ноль вводного кабеля в вводном щите дома. И правильно ли разделено N Pe относительно УЗО. Ввод кабелем с опоры, опора заземлена. Получается что счетчик включен в втором рисунке в разрыв нуля , а в первом в разрыв нуля вводного кабеля . Система я так понимаю Tn-c-s
27.09.2006 в 14:28:08
vjachek
Что за замечательная точка пересечения на корпусе щита - болт? Ошибка - всё это должно быть объединено непосредственно на шине PE. Я бы предпочёл четырёхполюсный автомат до счётчика.
В принципе, предпочтительнее схема, где PEN идёт на шину PE непосредственно, а не через счётчик.
27.09.2006 в 15:04:23
ВТБ
да болт
Pen алюминиевый шина Pe с какого сплава незнаю, желтого цвета, как в таком случае поступить.
И будет ли разница в показаниях счетчика в первом и втором включении?
27.09.2006 в 15:23:27
vjachek написал : желтого цвета
Латунь, вероятно. Зачистить алюминий, смазать да зажать. Или перейти на медь на вводе в дом.
будет ли разница в показаниях счетчика
Зависит от счётчика. Некоторые "продвинутые" счётчики имеют встроенную защиту от кражи электроэнергии - они вполне могут и токи уравнивания "намотать", да ещё и по штрафному тарифу. Но это пока экзотика.
27.09.2006 в 15:26:37
А почему УЗО трёхфазное? У вас маленький заводик?
27.09.2006 в 15:31:46
ВТБ
Я рисунок вверху прицепил глянте так ли. Кабель уже проложен, счетчик механический
Первый рисунок - вариант инспектора енергонадзора, второй - электриков
27.09.2006 в 15:37:47
По поводу УЗО такой проект мне нарисовали а енергонадзор согласовал , иначе не примут в эксплуатацию, хотя УЗО не пломбируют.
27.09.2006 в 15:48:40
vjachek написал : вариант инспектора енергонадзора
Более правильный.
второй - электриков
PEN через счётчик гонять ни к чему.
Автомат 32А и пломбируется? Число полюсов оговорено? Отвод изолированными проводами или голыми? Или кабелем на тросике? Вводное устройство (этот ящик железный) на улице или в доме?
27.09.2006 в 15:59:28
автомат пломбируется, число полюсов вроде не оговорено в проекте, отвод кабелем в земле Ящик железный в цоколе в доме, не на улице
27.09.2006 в 16:06:45
vjachek написал : число полюсов вроде не оговорено в проекте
Тогда предпочтительнее заменить на четырёхполюсный. Вход N с шины PE, все 4 выхода - на счётчик, далее УЗО.
отвод кабелем в земле
Кабель уже проложен? Четырёхжильный, жилы однопроволочный алюминий? Сечение жил?
27.09.2006 в 16:08:15
ВТБ! написал : предпочтительнее заменить на четырёхполюсный
Хотя лучше не связываться - ещё припишут нарушение проекта.
27.09.2006 в 16:22:33
2vjachek
vjachek написал : Система я так понимаю Tn-c-s
Нет, все та же старая добрая TN-C. Для получения TN-C-S вам надо 2 провода от PEN магистрали. Потом PE подключается к контуру заземления, а N идет на счетчик и далее... А у вас один провод...
27.09.2006 в 16:23:59
Кабель проложен АВВГ4*16 уже проложен
27.09.2006 в 17:40:26
Какие могут быть, при первых двух вариантах подключения, аварийные ситуации. придется делать по варианту инспектора - включать ноль кабеля в счетчик, а то не подключат.
27.09.2006 в 17:43:42
vjachek написал : придется делать по варианту инспектора
Приведите этот вариант ещё раз - пока в Ваших словах противоречие.> Первый рисунок - вариант инспектора енергонадзора