дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

28.09.2013 в 23:15:16

Alwol написал : Если еще можно, то в щитке на лестнице, вместо старых автоматов - поставить автоматы и пр., что не может поместиться в щитке в квартире?

:(,как вариант,можно и поставить.Хотите в щите установить АВ 40А,и от него 4мм2?:(не пойдет.Не важно сколько выделено на кв.кВт кабель в квартиру тащите 3*6мм2.Если от этажного щита до квартирного не более 10метров,в квартирном щите вводной АВ можете и не устанавливать,освободиться вам 2 посад.места.Вот вам вариант.АВ(вместо пакетника)счетчик-УЗМ-линия 3*6мм2 в квартирный щит.В квартирном щите 1Узо+АВ,2Узо+АВ.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

28.09.2013 в 23:19:05

Alwol написал : Ремонт делаем у детей, а у меня стоят изначально автоматы и УЗО ДЭК-кие уже больше 6 лет и ничего, работают, а там нагрузки намного больше,чем у детей (вкл. электроплиту, душ.кабину с паром, бойлером и пр.).

Последний раз их когда проверяли кнопкой "тест"?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

28.09.2013 в 23:23:26

Alwol написал : Если еще можно, то в щитке на лестнице, вместо старых автоматов - поставить автоматы и пр., что не может поместиться в щитке в квартире?

Нет,нав этажном щите не надо ничего внутреннего ставить. Лучше немного увеличить место под щиток(по высоте) чтобы вместо 1х12 поставить 2х12 или 3х12. Счетчик какой:Какой из них?

0
Вложение
Alwol
Alwol
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

28.09.2013 в 23:32:00

DED@ПВО написал : Нет,нав этажном щите не надо ничего внутреннего ставить. Лучше немного увеличить место под щиток(по высоте) чтобы вместо 1х12 поставить 2х12 или 3х12. Счетчик какой:Какой из них?

Куплен счетчик НЕВА МТ 113 AS OP,

Щиток куплен: http://aurann.ru/?menu=catalog&page=1541&s=type_asc&item=6392 И то планируем его развернуть на 90 градусов, иначе не помещается.

0
Alwol
Alwol
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

28.09.2013 в 23:50:19

дружба написал : Последний раз их когда проверяли кнопкой "тест"?

А у меня нет такой кнопки.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

28.09.2013 в 23:57:33

Alwol написал : Куплен счетчик НЕВА МТ 113 AS OP,

То есть средний, двухтарифный.... А на другую стенку переставить проблема большая??? Не обязательно ведь на дверной стене....

0
Alwol
Alwol
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

29.09.2013 в 00:05:50

DED@ПВО написал : То есть средний, двухтарифный.... А на другую стенку переставить проблема большая??? Не обязательно ведь на дверной стене....

Нет, переставить нельзя.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.09.2013 в 20:03:42

Alwol написал : Не хочу никого обижать, хочу сделать лучше, чем было.

Тогда так: свет - кабель ВВГнг-LS сечением 1.5мм под защитой автоматов С10 (В10 еще лучще) розетки - кабель ВВГнг-LS сечением 2.5мм под защитой автоматов С16 (В16 еще лучше)

про автоматы на 20, 25, 32А забыть... (ведь о квартире с газовой плитой идет речь, верно?)

Для экономии места в квартирном щитке и денег на вводе в квартиру допускается ничего не ставить, ни автомата, ни выключателя нагрузки...

Все розетки должны оказаться под защитой УЗО с током срабатывания не более 30мА.

Я бы поставил на вводе 2 УЗО номиналом например 40А/30мА, вводной кабель от щитка 3*6 под защитой автомата 25А. (Больший номинал для вашего этажного щитка советовать не решусь). И на эти 2 УЗО равномерно бы раскинул свет и розетки.

Вот считаем: 4 модуля съедят 2 УЗО, еще 2 модуля под 2 автомата света, уже 6. Остается еще 5-6 модулей, вот это как раз 5 автоматов по 16А которые нарисованы на 1ой схеме

0
Alwol
Alwol
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

29.09.2013 в 22:40:18

Solovey написал : Тогда так: про автоматы на 20, 25, 32А забыть... (ведь о квартире с газовой плитой идет речь, верно?)

Да, квартира с газовой плитой (но это верх), еще будет на кухне электрический духовой шкаф, посудомойка, микроволновка,
а в ванной - стиралка и возможно, пока обсуждается, бойлер на 50 л, мощностью 1,6 Квт. Это я к тому, что надо ли автоматы или УЗО по 25 А?

Кабель, мастер говорит, надо NYM .

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

29.09.2013 в 22:49:51

Alwol написал : Это я к тому, что надо ли автоматы или УЗО по 25 А?

Узо 40А30мА,автоматы на роз.16А,освещение 6-10А.

Alwol написал : Кабель, мастер говорит, надо NYM .

можно и нум.

0
pleshkovpa
pleshkovpa
Новичок

Регистрация: 14.04.2012

Липецк

Сообщений: 41

29.09.2013 в 23:17:50

Solovey написал : Вот считаем: 4 модуля съедят 2 УЗО, еще 2 модуля под 2 автомата света, уже 6. Остается еще 5-6 модулей, вот это как раз 5 автоматов по 16А которые нарисованы на 1ой схеме

Alwol написал : еще будет на кухне электрический духовой шкаф, посудомойка, микроволновка, а в ванной - стиралка и возможно, пока обсуждается, бойлер на 50 л, мощностью 1,6 Квт.

Итого, к 6 вышеперечисленным модулям добавляем как минимум еще одно УЗО 10mA для ванной, автомат на розетку и автомат на бойлер.

Получаем: 10 модулей уже заняли. Остается 2 модуля на розетки остальные. Маловато будет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу