Добрый день! Помогите пожалуйста) Я строю вентиляцию, скажем так есть небольшой опыт, я просчитал сколько кубометров воздуха мне надо подать, подобрал трубу, шумоглушитель, выбрал калорифер, выбрал канальный вентилятор и столкнулся с проблемой связанной с подбором врезок в воздуховод. Длинна всей магистрали 12 метров, магистраль прямая, подаю 1500 кубов воздуха, мне необходимо сделать 2 врезки, чтобы через каждую подать по 500 м3 воздуха, конечная труба 160 диаметра, таким образом получается что через 160 трубу я подаю 500м3 и через 2 врезки по 500 м3. Каким диаметром должны быть врезки? Тоже 160?

0
молоток
молоток
Старожил

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

05.10.2013 в 17:26:33

Karman написал : Длинна всей магистрали 12 метров, магистраль прямая, подаю 1500 кубов воздуха, мне необходимо сделать 2 врезки, чтобы через каждую подать по 500 м3 воздуха, конечная труба 160 диаметра, таким образом получается что через 160 трубу я подаю 500м3 и через 2 врезки по 500 м3. Каким диаметром должны быть врезки? Тоже 160?

Скажи диаметры всех воздуховодов и их отрезки ?