04.10.2013 в 08:05:30
andrewkhv написал : Что за хрень?
В том то и дело. Там ни усилия достойного, ни контакта более-менее протяжённого. Лампочка будет гореть, но на серьёзную нагрузку не хватит. Вот если обжатое в НШВИ зажать ещё и пластиной клеммной колодки, тогда да, пойдёт.
По сути. Опрессовка гильзами на 2,5 квадрата. На 1,5 квадрата и под защиту 10А автомата повсеместно WAGO. Пайка и сварка: покупать нечто ещё (кроме того что уже есть) и потом с этим, горячим лазить по стремянкам... нехочу.
04.10.2013 в 10:13:44
Дико извиняюсь, так а люмунь с медью можно в гильзу в одну пресовать? А, нашёл, ГАМ , но что-то никогда их не всречал у нас.
04.10.2013 в 11:14:51
Детравиль написал : короткий хвост люминя в розетке с медью?
я никак не делаю это. Просто обхожу такие "объекты" стороной.....
04.10.2013 в 11:59:46
Детравиль написал : А короткий хвост люминя в розетке с медью?
Незачем наращивать медью алюминий. Люминь наращиваем люминем - через опрессовку в гильзах -нормальных, а не наконечниках..... Не зачем наводить видимость меди там где ее нет...
по теме
04.10.2013 в 14:33:46
Ясно. А кто-нибудь использовал для отвода на квартирный щиток вместо орехов кросс-модули типа ИЭКовских?, заявлены как минимум 100А..
04.10.2013 в 14:38:23
?? как на него стоячные провода завести? там же просто набор латунных шинок - бруски с насверленными дырками
04.10.2013 в 14:57:20
ionchik написал : те же яйца............берёшь 2-3 "конца" и в наконечник в который влезли(юбку можно нафиг убрать) прессанул, и в термотрубку...........вуаля, неразборное!;)
фтв .. это стеб?
04.10.2013 в 14:58:12
medunit написал : Интересует мнение форумчан по поводу разных видов соединения проводов: скрутки,пайки,сварки,гильзы,wago.Кто что предпочитает?
курите форум... тему удалят
04.10.2013 в 15:25:53
andrewkhv написал : ?? как на него стоячные провода завести? там же просто набор латунных шинок - бруски с насверленными дырками
Не стоячные, сделать отвод после счётчика на кв. щиток, чтоб остались и пару куцых линий от строителей, и добавить свои от кварт. щитка. Дырки то там не маленькие, до 16 мм. кв.
04.10.2013 в 15:33:18
Детравиль написал : Не стоячные, сделать отвод после счётчика, чтоб остались и пару куцых линий от строителей, и добавить свои от кварт. щитка.
так и над было объяснить. в принципе можно. но зачем осталять куцые линии и при этом делать квартирный щит?
04.10.2013 в 15:45:27
andrewkhv написал : так и над было объяснить. в принципе можно. но зачем осталять куцые линии и при этом делать этажный щит?
На старой линии висит электроплита с весьма добротным, честным кабелем ( на удивление), плюс световая линия останется как аварийное освещение при выбивании узо по свету( на свет оно будет единственное).
04.10.2013 в 16:53:31
medunit написал : Кто что предпочитает?
СИЗ, если речь идет о проводке. (Спиральная коническая пружина в изолирующем корпусе)
medunit написал : скрутки
Это вы о чем? СОАС и "вертолет", или британочка? Речь о прямом узле на жиле рудничного кабеля класса гибкости 6-ть и выше?
medunit написал : пайки
При необходимости и отсутствии технологической возможности выполнить соединение более прогрессивным методом.
medunit написал : сварки
Метод весьма прогрессивен, особенно термитная сварка. Незаменим при изготовлении качественной ошиновки устройств с большими токами и высококачественного оборудования НКУ (аргоно-дуговая сварка).
Пропано-воздушная сварка, при крайнем дефиците гильз ГАО, пожалуй единственно возможный способ выполнения соединений, в осветительных установках зон В-1Г, кабелей с алюминиевыми жилами.
Электродуговая сварка может успешно применяться для соединения медных жил проводок жилых и общественных зданий при больших объемах работ и наличии квалифицированного персонала.
medunit написал : гильзы
Соединение опрессовкой целесообразно для больших сечений многопроволочных проводников. При наличии сортамента переходных гильз может быть использовано при ремонте кабелей.
medunit написал : wago
Нет ни одного достоверного подтверждения надежности данного соединителя. В то-же время принцип плоско-пружинного присоединительного зажима проводников имеет и некоторое количество положительных отзывов.
А где все остальные способы и методы соединений, почему вы их не рассматриваете?
Детравиль написал : А короткий хвост люминя в розетке с медью?
Шито? :eek:
Детравиль написал : А моножилу с многожилой?
Для подключения люстр существуют специализированные изделия.
04.10.2013 в 17:01:27
Детравиль написал : А кто-нибудь использовал для отвода на квартирный щиток вместо орехов кросс-модули типа ИЭКовских?, заявлены как минимум 100А..
Совсем НЕ использую подобные поделки для фазных проводников, даже если на них написано АВВ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу