Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.10.2013 в 21:10:03

medunit написал : узо на варочную панель ставить не обязательно

Не обязательно ставить на электроплиту. Не обязательно ставить на освещение. Это по строительным нормам. Но вы не забывайте, что разводка "от застройщика" резко отличается от электросети "от заказчика". Можете на панель защиту ставить, а можете и нет, если для себя, но лично я стараюсь ставить всегда, если уважаю заказчика. То же касается и освещения, если вспомнить, что "от заказчика" светильники не только на потолке, но и по стенам, причём, с металлическими корпусами и с бегающими по квартире детьми. Неужели действительно так сложно и накладно поставить "лишнюю" диффзащиту?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.10.2013 в 16:40:34

avmal Вот и я по что :) требуется дифзащита на плиту? - ответ нет если ее поставить станет хуже? - ответ нет если ее поставить станет лучше? - возможно придумать такой случай, но это маловероятно.

Но лично я тоже считаю, что на плиту лучше дифзащиту поставить :)

Маленький пример из жизни: решил отрезать кабель 3*6 идущий на плиту. Автомат отключен. Беру кусачки, кусаю... Рабочие удивляются что во всей квартире свет пропал. Удивляюсь и я, но догадался почти сразу - пошел вводной диф на этаже включать. А была бы дифзащита, отработало бы только свое УЗО (диф).

0
Аватар пользователя
medunit

Местный

Регистрация: 25.09.2013

Харьков

Сообщений: 122

06.10.2013 в 17:22:18

avmal написал : Не обязательно ставить на электроплиту. Не обязательно ставить на освещение. Это по строительным нормам. Но вы не забывайте, что разводка "от застройщика" резко отличается от электросети "от заказчика". Можете на панель защиту ставить, а можете и нет, если для себя, но лично я стараюсь ставить всегда, если уважаю заказчика. То же касается и освещения, если вспомнить, что "от заказчика" светильники не только на потолке, но и по стенам, причём, с металлическими корпусами и с бегающими по квартире детьми. Неужели действительно так сложно и накладно поставить "лишнюю" диффзащиту?

avmal,с тобой не спорю-прочитай сообщение#20;)

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.10.2013 в 17:24:26

Solovey написал : А была бы дифзащита, отработало бы только свое УЗО (диф).

При условии, что вводной дифф - селективный.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.10.2013 в 19:11:57

Metall написал : это здравый смысл.

К сожалению такой файл в законодательной базе не обнаружен.

Metall написал : если на линии плиты не будет никакой диф защиты то ничто не спасет от возгорания в кабеле при замыканиии на РЕ.

Шито?

Metall написал : диф защита 30мА желательна на каждой линии. ИМХО

А как же 7.1.81 ?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.10.2013 в 20:02:25

ПPOPAБ написал : А как же 7.1.81 ?

Это уже совсем другая компетентность.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.