Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

03.10.2013 в 21:24:31

Ким написал : Немного не понял то что написали

Есть проекты где на кухне 1 розетка с 3 проводами. Остальные по квартире 2 провода.

Ким написал : Да потому что это "защитное зануление" и оно должно быть без разрывов или возможных разрывов.

В оригинале так.

Bladiclab написал : Одному показывал, сколько болтовых соединений на протяжении от корпуса эт. щита и до клеммы розетки. И почему зануление должно быть не на нулевой колодке (после счетчика).

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

03.10.2013 в 21:45:42

Kamikaze написал : Именно к корпусу, точнее - к "шине РЕ (PEN)" в составе корпуса. .... ПУЭ-6 7.1.59.......

Спасибочки огромное, это то что и надо, то что и спрашивал. Видно еще что-то в голове осталось и помню ;) :)

Kamikaze написал : PEN стояка идёт с разрывом и отгорание нуля не за горами

;) Не надо серпом по мягкому месту ... ;) Видел это. Торец провода не удалось сфотографировать. А там уже явные следы пригара. И если отгорит - проблема будет по всему стояку. Хочу в начале следующей недели вызывать электрика чтобы все в куче сделал ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

04.10.2013 в 14:18:04

Сегодня вызвал ЖЭК-овского электрика. Товарищу ничего объяснять не пришлось. Ни слова не говоря, показал что надо сделать, от него только одно слово - "Понял ...". А про защитный "Ноль" - он сам возмутился почему он на клеммнике а не на корпусе.

Так что анекдот про ЖЭК-овского электрика не оправдался. ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

04.10.2013 в 15:58:57

Ура адекватным людям! Они ещё есть! =)

Позравляю с переделкой. А опять фотографии выложите? Интересно ж, что и как.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

04.10.2013 в 16:04:20

Конечно выложу. Но это все будет на следующей неделе, т.к. в щите работы хватает а сегодня уже пятница ;). Вроде как договорились на понедельник/вторник ... Посмотрим чем закончится. ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

04.10.2013 в 16:53:34

Какой анекдот?Я бы тоже вырубил стояк и начал наводить порядок.Ибо когда ноль отгорит,проблемы будут не только у жильцов,но и у УК.Не все из нас синие ходят и не всем наплевать на свою работу,даж при скромной зарплате.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

11.10.2013 в 10:24:08

Сегодня на себе испытал присказку: "Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...." Плохо когда "баран" (не в обиду животинке сказано) при власти, а когда уж "матильда иванна..." сидит - это еще веселее. Вот в такую матильду иванну и влип. Чем закончится - пока что не знаю.... Уперлась - "Все должно быть по проекту....", С ней соглашаюсь. Она же тут же цепляется к этажной двери, что снесет. Ей говоришь и реально показываешь что все плохо и может проблем она поиметь. А у нее опять по кругу - Все должно быть по проекту .... "Наша песня хороша, начинай сначала ...."

Ув. Kamikaze, обращаюсь как к знатоку ПУЭ 6 , уж еще немного помогите. На следующей неделе придется идти к этой матильде на "продолжение сеанса .." Вот и хотелось бы если и дальше будет упираться отдать ей на подпись свою кляузу. Но есть пара вопросов:

  1. Насколько помню в ПУЭ6 было что стояковый нулевой провод не должен иметь разрыв (даже такой как у меня на фото), он должен быть целым.
  2. Какое должно быть сечение шинных перемычек на автоматах.

Хочется накатать кляузу с нарушениями и пунктами .... Заранее, спасибо.

Если кто и другой поможет - не откажусь ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.10.2013 в 22:33:12

Ким написал :

  1. Насколько помню в ПУЭ6 было что стояковый нулевой провод не должен иметь разрыв (даже такой как у меня на фото), он должен быть целым.

Такого запрета нет, запрещены лишь "разъединяющие приспособления", однополюсные автоматы и предохранители. Можно попытаться сослаться на > 1.7.90. Соединения заземляющих и нулевых защитных проводников между собой должны обеспечивать надежный контакт и выполняться посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред выполнять соединения заземляющих и нулевых защитных проводников другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические. Общие технические требования" ко 2-му классу соединений. При этом должны быть предусмотрены меры против ослабления и коррозии контактных соединений. Соединения заземляющих и нулевых защитных проводников электропроводок и ВЛ допускается выполнять теми же методами, что и фазных проводников. Соединения заземляющих и нулевых защитных проводников должны быть доступны для осмотра.

Соединение с обгорающей изоляцией, очевидно, не соответствует ГОСТу :)

На самом деле требования к соединениям PEN стояка - по 1-му классу, как к рабочему нулевому проводнику, но это "по уму", не припомню, где бы это могло быть явно прописано в ПУЭ.

Ким написал :

  1. Какое должно быть сечение шинных перемычек на автоматах.

По расчетному току / по проекту :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

12.10.2013 в 01:08:52

Огромное спасибо за ответ !!!! Пусть хоть немного не подходит но к 80% правды добавить 20% того "как должно быть..." и будет все нормально ;) :) Самое главное есть от чего отталкиваться. Конечно же, хочется спокойно решить вопрос, но если уж придется "кляузу" выдавать, то хотелось бы чтобы все было с пунктиками, как положено :)

Kamikaze написал : По расчетному току / по проекту

Это-то понятно. Но почему-то в голове крутится с какого-то документа что плотность тока не должна превышать 2 А/кв.мм И именно, почему-то, соотносится с перемычками и шинными мостами .... Но могу вполне и ошибаться. Как же давно все это было ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

12.10.2013 в 14:55:49

Черт, я только сейчас заметил на фото: "ПЛИТА - D100" :eek:

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

12.10.2013 в 17:11:44

Johnny27 написал : ..... - D100

Хотите сказать что на 100А ????? Если так, то огорчу, автомат на плиту 25-ти амперный.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу