09.10.2013 в 19:59:09
Solovey написал : Откуда такая инфа? Да еще и с точностью до 10мкА - офигеть. Вы произвели замер дифтока токовыми клещами???
Я не претендую на точность,но вычитал такое: Расчет токов утечки через изоляцию (Iутечки, мА) согласно пункта 7.1.83 ПУЭ 7 производится по следующей формуле: Iутечки=0.4*Iрасч+0.01*L где: Iрасч – расчетный ток в линии, А; l – длина линии, м.
14.10.2013 в 14:59:55
Последняя версия щитка
14.10.2013 в 15:08:27
Мокрое УЗО :) А стоит мокрый дифавтомат Автоматик на мокрый свет не желаете поставить? Зато на розетку летней кухни автомат без надобности
15.10.2013 в 05:16:23
ksiman написал : Мокрое УЗО :) А стоит мокрый дифавтомат
Название поменял :)
ksiman написал : Автоматик на мокрый свет не желаете поставить?
Всё,места для АВ нет.
ksiman написал : Зато на розетку летней кухни автомат без надобности
Это почему? Выкл.нагрузки ВН-32 63А поставил для того,что бы после пломбировки безопасно поменять входной автомат С25А на С32А(если потребуется).
15.10.2013 в 06:22:19
А на каком производителе остановитесь? Неужто и будет TDM?
15.10.2013 в 08:07:12
kvamen написал : Это почему?
Это потому, что розеточная линия уже защищена дифавтоматом С16
kvamen написал : Всё,места для АВ нет.
Лучше-бы поставить
kvamen написал : Выкл.нагрузки ВН-32 63А поставил для того,что бы после пломбировки безопасно поменять входной автомат С25А на С32А(если потребуется).
Тогда уж ставьте ВН перед счётчиком, чтобы и его можно было безопасно поменять :)
15.10.2013 в 08:19:25
ksiman написал : Тогда уж ставьте ВН перед счётчиком, чтобы и его можно было безопасно поменять :)
Перед счётчиком ни чего не разрешают ставить (типа воровать будут).
15.10.2013 в 08:26:52
kvamen написал : Перед счётчиком ни чего не разрешают ставить (типа воровать будут).
Так пусть и его пломбируют. Правила установки счётчиков обязывают ставить коммутационный аппарат перед ним для безопасной замены и обслуживания
ПУЭ п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. ПУЭ п. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
17.10.2013 в 18:30:01
Johnny27 написал : А на каком производителе остановитесь? Неужто и будет TDM?
ЭКФ
17.10.2013 в 20:31:24
kvamen написал : Выкл.нагрузки ВН-32 63А поставил для того,что бы после пломбировки безопасно поменять входной автомат С25А на С32А(если потребуется).
кручу-верчу обмануть всех хочу )))
19.10.2013 в 08:21:33
Solovey написал : кручу-верчу обмануть всех хочу )))
Не столько обмануть,сколько подстраховаться :) Кто его знает,что в частном доме придётся ещё подключать... Всем спасибо за советы.