Хочу спросить мнения профессионалов в чём может быть причина такого сильного изменения геометрии стояка при температурном расширении? В новостройке задолго до запуска горячей воды в доме переваривал отвод для полотенцесушителя, на фото видно остался пенёк от старого отвода. После запуска ГВС у многих жильцов данного дома в квартирах случилось то что видно на фото, у кого-то послабее, у одного моего клиента так как здесь, к потопу не привело, так как в этом примере полотенцесушитель еще не был смонтирован, где еще встречал, полотенцесушитель был смонтирован на м/п который сместился в сторону, роли это не сыграло. Заказчик у меня спросил, почему так произошло, единственную причину по которой могло так произойти я вижу в отсутствии компенсаторов на стояках, п-образного вида, которые в любом случае должны быть на техэтаже или в подвале, раз стояки прямые и нет отводов на полотенцесушитель со смещенным байпасом или например такие как на фото с радиатором...Предложил также заказчику обратится к строителям, с целью выявления причины и её лечения, а не исправления исключительно последствий...Пришедший представитель строителей , прийдя на квартиру, определил что виновник во всем я, так как ослабил стояк в месте переварки отвода, что впрочем вполне прогнозируемо было от него услышать...

Со слов слесарей обслуживающих этот дом, в момент запуска ГВС везде по дому повырывало хомуты и были слышны сильные удары на техэтаже, к протечкам слава богу не привело.

По просьбе заказчика исправить, планирую на днях выпрямить стояк и закрепить его двумя хомутами и приварить их по бокам к закрепленным анкерам в 4-х местах... Квартира находится примерно по середине дома, 9й этаж из 17ти...Интересно узнать всё таки объективную правду от людей материально не заинтересованных и просьба при отсутствии опыта в вопросе не высказываться несмотря на возникновение желания, как часто это у нас на форуме происходит.

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

08.10.2013 в 17:40:10

Олегович, Это может быть не тепловое.Это гидроудар. Регистр 9метров, при резком открытии мудаком, сдвинулся на 40 см.Благо было куда упереться.Это было давно.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5003

08.10.2013 в 17:48:02

да неее, я в этот дом хожу как на работу, бывает по 5 дней в неделю, бывает 1 раз, стояки выключаются при моих работах каждый раз, но только в начале сентября и по всем подьездам одновременно произошло то что на фото...это от температурного расширения тут и думать нечего...я заказчику все равно исправлю кривизну, мне просто хочется самому понять и УК на место поставить, если стояки так смещаются, значит им некуда дется, а если некуда дется, значит нет компенсаторов, поэтому они и гнутся, строители же говорят что типа они все правильно смонтировали, а я виноват потому что плохо отвод переварил...

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10615

08.10.2013 в 18:56:54

Олегович написал : строители же говорят что типа они все правильно смонтировали, а я виноват потому что плохо отвод переварил...

Строители могут говорить всё, что угодно за это язык не отрубают, надо проект смотреть и проверять наличие компенсаторов. Если компенсаторов нет и в проекте узнавать от куда проект и как оказалось, что там нет компенсаторов.

Олегович написал : представитель строителей , прийдя на квартиру, определил что виновник во всем я, так как ослабил стояк в месте переварки отвода

С этим не поспоришь, однако в данном случае слабое звено, возможно в точке заужения стояка лишь локализовало причину, но не будь этого слабого места, то возможно бы весь дом черпал воду из-за перелома в другом месте. А сварено на славу, ведь не потекло после деформации!

Олегович написал : планирую на днях выпрямить стояк и закрепить его двумя хомутами и приварить их по бокам к закрепленным анкерам в 4-х местах...

Это поможет до отключения стояков на летнюю профилактику и тут может уже рвануть от укорочения, а так как у вашего заказчика будет относительно сильное закрепление, то выше или ниже. Если выше или у вашего заказчика, то это может иметь мокрые последствия для вашего заказчика. Но самое интересное, когда начнут выяснять причину, то могут вашего заказчика и обвинят во вредительстве закрепления стояка и как следствие разрыва на другом этаже.

Олегович написал : Со слов слесарей обслуживающих этот дом, в момент запуска ГВС везде по дому повырывало хомуты и были слышны сильные удары на техэтаже

Если проблема всего дома, нужно действовать коллективно, не полениться навестить соседей и собрать фотоматериалы и общую коллективную жалобу на проблему и, если возможно заснять места где по проекту должны были быть компенсаторы, но по факту не оказалось... Что бы не решать возникшие проблемы уже при отключении ГВС...

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5003

08.10.2013 в 19:09:53

ser000 написал : Это поможет до отключения стояков на летнюю профилактику и тут может уже рвануть от укорочения, а так как у вашего заказчика будет относительно сильное закрепление, то выше или ниже. Если выше или у вашего заказчика, то это может иметь мокрые последствия для вашего заказчика. Но самое интересное, когда начнут выяснять причину, то могут вашего заказчика и обвинят во вредительстве закрепления стояка и как следствие разрыва на другом этаже.

я именно поэтому после осмотра изгиба и порекомендовал заказчику обратится в УК, ну а далее ко мне по результатам...а УК как обычно лишь бы стрелки перевести и жопу прикрыть...ладно, пойду сам с ними разговаривать, выяснять причины и пути лечения.

0
polarrus
polarrus
Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

09.10.2013 в 04:56:49

Тепловое расширение, при переходе через перекрытия должны быть гильзы, чтоб это подтвердить нужны фото сопряжения труб с перекрытиями Также на какой воде коверкает на горячей ? к примеру во время включения и отключения стояков.

К слову к подобному может привести усадка и тд дома, заливка пола соседями с верху и низу, даже через этаж с использованием всяких тёплых электрических полов

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

10.10.2013 в 04:09:18

ser000 написал : Строители могут говорить всё, что угодно за это язык не отрубают, надо проект смотреть и проверять наличие компенсаторов. Если компенсаторов нет и в проекте узнавать от куда проект и как оказалось, что там нет компенсаторов.

+1000. Взяли моду халтурить...

0
Leon26
Leon26
Местный

Регистрация: 14.06.2013

Николаев

Сообщений: 514

10.10.2013 в 07:36:30

Компенсаторы может и есть, а трубы могли быть закреплены (приварены куски арматуры и замурованы в пол) совсем не в тех местах где можно. При сдаче объекта , да и сейчас такого не выявить, всё уже замуровано. Трубы сами нашли "слабое место" и правильно было бы установить именно здесь компенсатор.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5003

10.10.2013 в 16:57:49

Правильно ли я понимаю что нужно вварить в стояк п-образный участок?если да,подскажите примерные размеры?

0
серго-70
серго-70
Новичок

Регистрация: 25.05.2010

Химки

Сообщений: 71

10.10.2013 в 17:47:52

А может быть дело в качестве самой трубы? Толщина стенок маленькая и сталь плохая.вот её и гнет бедную.

0
polarrus
polarrus
Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

10.10.2013 в 18:08:39

Олегович написал : Правильно ли я понимаю что нужно вварить в стояк п-образный участок?если да,подскажите примерные размеры?

Есть лучшее решение, специальные уже готовые компенсаторы, выглядят они воттак, один такой может компенсировать 30-40метров трубы , это 10этажка. Они бывают как под сварку так и под резьбу