Jack
Jack
Местный

Регистрация: 26.12.2005

Иркутск

Сообщений: 152

07.10.2006 в 02:04:52

2VladislavV. пользуюсь у себя в гараже сварочником. Пихаю в розетку. Долго грузился тем, что все розетки которые я видел в продаже рассчитаны максимум на 16A. А сварочник (однофазный) у меня потребляет по паспорту больше. Долго филосовски смотрел на вилку этого сварочного (Энтузиаст 250), на которой написано не то 20А не то 25А, т.к. вилки в продаже все поголовны были тоже максимум на 16a. Как бы солидно не выглядели. Вилку под большую розетку (типа как у печки) переделывать не хотел, решил написанному верить :) Плюнул и поставил розетку на 16A и автомат на эту линию тоже 16A. Варю на 150-200A, пока не выбивало.....

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.10.2006 в 02:07:33

Jack написал : 2 zid83 вот кстати фотография моего относительно простенького щитка в гараже.

А чего так похабно монтаж сделан? Нельзя же так относиться к работе ... Уважать себя надо. Голубой цвет за собой всегда "ноль" столбит, а вы им фазу развели. Провода не выложены. Самому то не тошно на такую похабщину смотреть?...

0
Jack
Jack
Местный

Регистрация: 26.12.2005

Иркутск

Сообщений: 152

07.10.2006 в 02:12:06

2avmal. что за наезд гнилой :) у меня синим нигде фаза не проложена. Я извиняюсь за качество фотографии, но пришлось ужать до 800х600. Могу выше качеством сбросить. Провода не выложены. этот наезд принимается :) т.к. это был первый мой практический опыт в электрике. Самому не нравится. Как найду адаптеры для WAGO на рейку, все переделаю. Пока так.

0
Jack
Jack
Местный

Регистрация: 26.12.2005

Иркутск

Сообщений: 152

07.10.2006 в 02:20:18

задница кстати. 800х600 вообще ничего не разобрать. У меня то фотография 3.5mb и то какие-то надписи плохо читаются. Как сюда на сайт поместить такую большую фотографию даже не знаю..... могу на несколько разбить....

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.10.2006 в 02:22:19

Jack написал : 2avmal. что за наезд гнилой :) у меня синим нигде фаза не проложена.

А на счетчик фаза каким цветом подключена? Я дальтоник? Говоришь, что наезд гнилой, а сам его принимаешь ... Надо быть последовательным.

0
Jack
Jack
Местный

Регистрация: 26.12.2005

Иркутск

Сообщений: 152

07.10.2006 в 02:37:54

2avmal на счетчик фаза идет белым проводом, ноль синим. наездов было 2, один я обозвал гнилым :) второй принял. провода у меня некрасиво разбросаны.... у меня была проблема с цветами проводов. Заземление положено желтый с зеленым. А у меня некоторые провода белый с зеленым. Вот такое ВВГ у нас в деревне продается :( Но это даже на моей 3.5mb фотографии тяжело разглядеть :)

0
Jack
Jack
Местный

Регистрация: 26.12.2005

Иркутск

Сообщений: 152

07.10.2006 в 03:54:59

поработав в фотошопе разбил фотографию на 4 части. Теперь хоть что-то можно разглядеть....

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.10.2006 в 12:17:14

Теперь уже с полной уверенностью сказать, что и счетчик подключен не правильно. Фаза должна подключаться слева, ноль - справа. И входы автоматов принято делать сверху.

0
Jack
Jack
Местный

Регистрация: 26.12.2005

Иркутск

Сообщений: 152

07.10.2006 в 21:40:44

2avmal

  • я конечно эстет. И люблю принципиально все подключать правильно. Но какая пофиг счетчику разница ? Он старый был, на нем нигде не было подписано.....
  • справедливости ради входы автоматов по новому ПУЭ не нормируются сверху или снизу......Но у меня ВСЕ входы сверху....Может что конечно пропустил, буду благодарен если укажешь у какого автомата получилось снизу....
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.10.2006 в 22:32:29

Jack написал : 2avmal

  • я конечно эстет. И люблю принципиально все подключать правильно. Но какая пофиг счетчику разница ? Он старый был, на нем нигде не было подписано.....
  • справедливости ради входы автоматов по новому ПУЭ не нормируются сверху или снизу......Но у меня ВСЕ входы сверху....Может что конечно пропустил, буду благодарен если укажешь у какого автомата получилось снизу....

Если не ошибаюсь, ПУЭ предписывает подключать все электрооборудование правильно, а это значит - по требованию завода-изготовителя. А двухполюсный ИЭК - это перед счетчиком или после него?

0
Jack
Jack
Местный

Регистрация: 26.12.2005

Иркутск

Сообщений: 152

07.10.2006 в 22:43:17

2avmal

А двухполюсный ИЭК - это перед счетчиком или после него? после....со счетчика провод идет к нему сверху.....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.