hit84
hit84
Новичок

Регистрация: 08.10.2013

Алматы

Сообщений: 15

10.10.2013 в 16:08:58

Всем доброго времени суток! Сложилась у нас такая ситуация. Недавно в доме наш родственник сделал систему отопления с теплым полом. Система гравитационная, дом небольшой, но для теплого пола поставили насос на обратку. Вот схема отопления , то есть это схема как мы планировали. После подключения получилось так, что в теплый пол горячая вода стала поступать из точки 2, а обратка из теплого пола стала поступать в точку 1. В итоге обратка из системы отопления поступала в теплый пол а из теплого пола вода дальше шла в точку 1 на подачу в систему отопления, т.е. все с точностью да наоборот как мы планировали.

Теперь вопрос почему такое произошло? как это исправить? и нужно ли это исправлять вообще, может оставить как есть?

0
Вложение
alex-shuya
alex-shuya
Новичок

Регистрация: 17.03.2008

Шуя

Сообщений: 64

10.10.2013 в 17:00:55

Перенесите точку подключения петли теплого пола точка "2" на всасывающую сторону насоса (т.е. до него). Для снижения температуры теплого пола на входе петли точка "1" установите регулировочный вентиль (не шаровый кран). Сделав минимальный необходимый проток получите не перегретую поверхность. ПОнятно, что так не делают, но это минимально необходимое. С Уважением.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

10.10.2013 в 20:58:28

hit84 написал : и нужно ли это исправлять вообще, может оставить как есть?

А сколько температура ТП при нагреве СО, ну скажем до 70градусов? Температура его получается не выше темпы обратки. И если насоса хватает протянуть тепло через все батареи.то можно и не переделывать.

0
hit84
hit84
Новичок

Регистрация: 08.10.2013

Алматы

Сообщений: 15

11.10.2013 в 07:22:14

касимов написал : А сколько температура ТП при нагреве СО, ну скажем до 70градусов? Температура его получается не выше темпы обратки. И если насоса хватает протянуть тепло через все батареи.то можно и не переделывать.

Большое спасибо что не пропускаете мои вопросы.

Температура воды после прохождения теплого пола ниже чем температура обратки системы отопления (в принципе логично, так как температура воды входящей в теплые полы равна температуре обратки СО), сколько именно в градусах точно не знаю. Меня беспокоит следующее: так как температура воды выходящей из ТП ниже чем температуры общей обратки, не получится в нашем случае что обратка из ТП смешиваясь с подачей из котла в точке 1 снижает температуру воды на подаче СО. Ведь обратка из ТП не проходит через котел (не нагревается) а остывшая сразу идет на подачу в СО.?

0
hit84
hit84
Новичок

Регистрация: 08.10.2013

Алматы

Сообщений: 15

11.10.2013 в 07:22:49

alex-shuya написал : Перенесите точку подключения петли теплого пола точка "2" на всасывающую сторону насоса (т.е. до него). Для снижения температуры теплого пола на входе петли точка "1" установите регулировочный вентиль (не шаровый кран). Сделав минимальный необходимый проток получите не перегретую поверхность. ПОнятно, что так не делают, но это минимально необходимое. С Уважением.

спасибо за совет. Я так понял если мы перенесем точку подключения теплого пола (точка 2 ) до насоса, то должно получится так как мы планировали? будет циркуляция в теплом поле?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.10.2013 в 08:30:18

hit84 написал : если мы перенесем точку подключения теплого пола (точка 2 ) до насоса,

Будет слишком жжаркий ТП.И по нормальному нужен будет термовентиль.Или ковер на пол. И вентиль регулирующий поток.

hit84 написал : обратка из ТП смешиваясь с подачей из котла в точке 1 снижает температуру воды на подаче СО.

Снижает.Поэтому и спросил ,хватает ли насоса протянуть уже смешанную воду по всем батареям.И хватит ли получающейся темпы. для прогрева помещения? У тебя не лучший выбор СО/обвязка батарей/.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.10.2013 в 08:38:55

При такой разводке и количестве батарей если сделать так.то нужен будет только вентиль прижать поток ТП.

0
Вложение
hit84
hit84
Новичок

Регистрация: 08.10.2013

Алматы

Сообщений: 15

11.10.2013 в 08:41:35

касимов написал : Снижает.Поэтому и спросил ,хватает ли насоса протянуть уже смешанную воду по всем батареям.И хватит ли получающейся темпы. для прогрева помещения?

Получающаяся температура в подаче в СО в принципе немалая, где то примерно 70 градусов (может чуть меньше), по крайней мере труба руку обжигает.

касимов написал : У тебя не лучший выбор СО/обвязка батарей/.

а как по Вашему мнению будет лучше сделать?

Заранее спасибо за инфо.

0
hit84
hit84
Новичок

Регистрация: 08.10.2013

Алматы

Сообщений: 15

11.10.2013 в 08:50:15

касимов написал : При такой разводке и количестве батарей если сделать так.то нужен будет только вентиль прижать поток ТП.

интересно а если сделать так ?

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.10.2013 в 08:52:17

hit84 написал : лучше сделать

Теперь уже никак,если батареи чугунные,то терпимо.Да и зима мчится.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.10.2013 в 08:53:56

hit84 написал : а если сделать так

У ТП остановится циркуляция. По моей схеме,у мене так работают ПС и дополнительная батарея.У тебя будет ТП.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу