18.01.2018 в 11:22:35
Mazayac написал: adidas452017, адок на фотографиях тот ещё. Биметалл без байпасов, запорные краны на стояке, петля для завоздушивания - жесть!
Диагональ конечно заработала бы, и лучше чем «низ-низ», но только в случае верного подключения - подача в верх радиатора. «Слесаря жэка» (давно уже нарицательно-ругательное словосочетание) очевидно не в теме важности этого принципиального момента и как-то зафигачили задом наперёд - конечно не грело ничего.
Mazayac, а как подключить в моем случае чтобы был байпас? Да и укажите где петля где может завоздушиться?
18.01.2018 в 11:42:54
adidas452017, принцип грамотного построения системы на верхнем этаже вот здесь, например
Петля для гарантированного завоздушивания стояка, ну это просто запредельная дичь:
19.01.2018 в 01:30:44
adidas452017, вот вам несколько вариантов последнего этажа, один как раз ваш, когда стояки по разные стороны от радиатора
19.01.2018 в 09:10:11
Олегович, для чего на первом фото два крана на байпасе?
19.01.2018 в 10:06:36
Homrit, трубы стальные и жёстко закреплены, если радиатор нужно будет снять то байпас не позволит раздвинуть подводы, американки ведь на кранах конусные. Вообщем если клротко-для разъема. Также для этой цели сделана пружина справа.
22.01.2018 в 18:33:44
Диагональная, верхняя. Вот в больнице увидел радиатор (да короткий) вообще в одной точке снизу. И ведь весь горячий.
22.01.2018 в 18:49:56
Wand-, нет, не в одной точке. Гарнитура (хитронавороченная штука между трубами и радиатором) обеспечивает разнесение точек подачи и обратки внутри радиатора на противоположные стороны. Подключение «низ-низ» на фото.
22.01.2018 в 19:04:18
Mazayac написал: хитронавороченная штука между трубами и радиатором
А ведь я подозревал :a . Иначе зачем 2 трубы подводить? Можно ссылку на устройство. Удлинитель?
27.01.2018 в 11:22:12
Добрый день. Двухтрубная система, подача теплоносителя снизу, монтажники подключили низ-верх. Верхний радиатор плохо греет и когда его включаю, у соседа сверху температура радиаторов падает. Как переделать правильно? Фото не мое, но все также, только вместо теплорегуляторов стоят шаровые краны. Извините, если что-то не понятно (гуманитарий)...
27.01.2018 в 12:01:26
VSO1699, обратка должна быть подключена к нижнему коллектору. шаровые краны на двухтрубке недопустимы
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу