BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116841

16.01.2018 в 23:12:29

Юрийчеляба написал: Фото прилагаю, заранее спасибо

А какой идиот Вам так "высоко" радиатор навесил? :mad: (или так высоко пол залил.... ?) Кто догадался использовать Полипропилен на стальной системе отопления? Кто в конце концов прикрутил эти говно американки полипропиленовые? Про зауженный полипропиленом байпасс уж даже можно и не говорить...

Скажите, вы очень хотите свариться в кипятке огненного стояка?

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.01.2018 в 11:31:25

BV написал: А какой идиот Вам так "высоко" радиатор навесил?

Мягче, Виктор, мягче! (с) реклама Вы и сами можете прекрасно ответить на все Ваши вопросы. Как был сделан изгиб-отвод от стояка с нижнего этажа - так и радиатор повесили. Чтобы не менять уровень нижнего отвода. Ведь это же - лишняя головная боль! ;)

BV написал: Кто догадался использовать Полипропилен на стальной системе отопления?

Те, кто "всем так делают, и никто еще не жаловался!"

BV написал: Кто в конце концов прикрутил эти говно американки полипропиленовые?

Ну так "не жаловался же никто на протяжении полугода от сроков монтажа! А далее мы СИМку телефона сменили." Что, эти говн%-американки нельзя использовать - опыт обычно приходит через анус (и через кошелёк), а не через мозги. ;)

BV написал: Про зауженный полипропиленом байпасс уж даже можно и не говорить...

А почему не говорить? Гидросопротивление всего стояка стало завышенным. Но слесарям из ЖЭК это невдомёк, ибо как не могут есть консервированные помидоры из банки (потому, что голова в банку не пролезает). А раз сопротивление всего стояка стало завышенным, то и расход через него упал. И теплоотдача всех ОП на стояке упала. В том числе и у "кулибина". Короче, спилили сук, на котором сами же и сидели. :D

BV написал: Скажите, вы очень хотите свариться в кипятке огненного стояка?

"У соседа Пети же сделали так, и он очень доволен и ему тепло".

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Юрийчеляба
Юрийчеляба
Новичок

Регистрация: 16.01.2018

Самара

Сообщений: 2

17.01.2018 в 15:31:48

Спасибо всем за исчерпывающие ответы, сегодня переделали схему крест , диагональ, радиатор великолепно прогрелся. Давление в магистрали 4 атм, максимум, темра на подаче 75. Так что ваши страшилки имеют место быть, но я считаю что не так все страшно.главное ваши ответы позволили во всем рвзобраться(сарказм)

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

17.01.2018 в 21:14:35

Подскажите можно ли было сделать подключение радиатора по диагонали в моём случае? Слесаря жэка во всё горло кричали что подключив диагональю радиатор прогреваться не будет. Мол пробовали так уже у многих и не грелись радиаторы. Я сам понимаю что быть такого не может, как так то. Прошу мнений и критики если необходимо. Данные таковы. Подача нижняя везде. Подводы к радиаторам выполнены ПП трубой диаметр 25мм.Газосварку сложно найти в городе. Радиаторы Роял Термо. Радиаторы прогреваются нормально, кроме той где меньше секций. Она почему-то чуть похуже остальных. Система однотрубная. Подача нижняя.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

17.01.2018 в 21:52:46

adidas452017 написал: Система однотрубная. Подача нижняя.

Все сделали правильно. Подключили низ-низ, будет работать. Или не работает?? Тогда сообщите в чем проблема. А не только о том что вы хотели так-сяк а злые сантехнеги сделали сяк-так..Низ-низ идеальное решение для последнего этажа, тем более. Для диагонали нужно знать направление подачи для чего напрячь мозг. Иногда недоступно. Но, выигрыш минимапен если есть вообще.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.01.2018 в 22:24:34

adidas452017, адок на фотографиях тот ещё. Биметалл без байпасов, запорные краны на стояке, петля для завоздушивания - жесть!

Диагональ конечно заработала бы, и лучше чем «низ-низ», но только в случае верного подключения - подача в верх радиатора. «Слесаря жэка» (давно уже нарицательно-ругательное словосочетание) очевидно не в теме важности этого принципиального момента и как-то зафигачили задом наперёд - конечно не грело ничего.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

17.01.2018 в 22:39:10

Юрийчеляба написал: Спасибо всем за исчерпывающие ответы, сегодня переделали схему крест , диагональ, радиатор великолепно прогрелся.

adidas452017 написал: Подводы к радиаторам выполнены ПП трубой диаметр 25мм.

навеяло: почему-то мне кажется что в нашей стране проблема точно не в Президенте)

{{post:6218083,Газосварку сложно найти в городе.}} а наощупь в попыхах искать дверь из комнаты под потоком кипятка думаете будет попроще?

0
Homrit
Homrit
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Владимир

Сообщений: 111

18.01.2018 в 09:06:43

Не знаю, везде ли так, но наш жэковский слесарь считает себя пупом земли и никого слушать не желает. Говорит: (близко к тексту) "Биметалл говно, они все плохо греются. Хотя один раз подключил как в "Ленингратке" (низ-низ), батарея стала горячая вся, но так подключать нельзя - запрещено" :) А то, что диагональ у них не работает - это вполне объяснимо, тем, что подачу делают как проще - в нижний коллектор, так как старые подводы на чугуне или конвекторах приходились именно в нижний коллектор со стороны подачи. Я делал ремонт в ванной, нужен был полотенчик лесенка узкий (до 450мм), но высокий (1000+) и с боковым подключением. Так меня продаваны-бывшие_слесаря долго убеждали, что они много раз подключали полотенчики с боку и подиагонали, и ничего не грело, что всё тепло будет проскакивать по крайнему коллектору, что подключать нужно только низ-низ, именно поэтому у них нет полотенчиков с боковым подключением :):):):)

0
Homrit
Homrit
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Владимир

Сообщений: 111

18.01.2018 в 09:09:18

Mazayac, кстати, запорные краны на стояке - это реальный шанс предотвратить затопление в случае прорыва ППР

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.01.2018 в 09:30:31

Homrit, никакого шанса не будет. Вы как себе представляете перекрытие крана под потоком кипятка? ППР рвётся резко и сильно, это не "писающий" свищ в стальной трубе.

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

18.01.2018 в 11:20:54

АлекСАН_dr написал:

adidas452017 написал: Система однотрубная. Подача нижняя.

Все сделали правильно. Подключили низ-низ, будет работать. Или не работает?? Тогда сообщите в чем проблема. А не только о том что вы хотели так-сяк а злые сантехнеги сделали сяк-так..Низ-низ идеальное решение для последнего этажа, тем более. Для диагонали нужно знать направление подачи для чего напрячь мозг. Иногда недоступно. Но, выигрыш минимапен если есть вообще.

АлекСАН_dr, да у нас последний этаж да ещё и система однотрубная и подача нижняя. Батареи греют нормально.

0