19.09.2020 в 14:10:05
eddiman, радиус изгиба стальной 3/4" трубы простым арбалетным трубогибом равен примерно 9 сантиметрам. Мерил по оси трубы.
Для резьбы нужен прямой участок тоже сантиметров 9 (если нарезать её после гибки).
Дальше рисуйте под свою нишу с рулеткой. Специалист высокого класса наверняка сможет уменьшить эти параметры раза в полтора (а Олегович и более), только редкие они, хорошие спецы :) Ещё надо учесть, что при неглубокой нише не получится ровно два гиба по 90 градусов - они уведут трубу на целых 20 см вглубь. А получится как-то так, "утка" заметно шире:
19.09.2020 в 19:14:54
Здравствуйте, существуют ли более длинные кронштейны для радиаторов, чем на фото или у всех кронштейнов подобного плана, одна длинна?
Подобные кронштейны, у меня сейчас установлены и большинство из них, качается при надавливании на них рукой т. е. если найти их длиннее, то можно было бы, поглубже закрутить их в стену и они держались бы, более надежно.
19.09.2020 в 21:57:05
Иркут, переходите на те, что показывали выше на этой странице (если с растоянием от стены повезёт).
20.09.2020 в 11:58:31
Неделю назад задавал вопрос, может пропустили? :help
ans127 написал: Здравствуйте! Подскажите, при наращивании биметаллических радиаторов нужно ли зачищать краску на торцах коллекторов? И какую лучше ставить прокладку?
21.09.2020 в 02:00:09
ans127 написал: Подскажите, при наращивании биметаллических радиаторов нужно ли зачищать краску на торцах коллекторов?
обязательно
ans127 написал: И какую лучше ставить прокладку?
тонкую зеленую) какой-то полимер, бывают еще толстые зеленые-это фиброкартон, текут. Какой именно полимер я не в курсе, потому как с тлетворной практикой скручивания секций биметалла массово завязал лет 8 назад, а единично года 3. Также не практикую больше монтаж радиаторов которые скручиваются из секций, даже если и на заводе. По причине отсутствия вы ентом благого дела как для себя так и для заказчиков.
21.09.2020 в 02:09:23
Mazayac написал: Специалист высокого класса наверняка сможет уменьшить эти параметры раза в полтора (а Олегович и более), только редкие они, хорошие спецы :)
на фото нарезано после гибки и явно меньше 8см, к сожалению не мерял, сохранил на телефоне только как образец подгонки заготовки. Нарезка резьбы выполнена прямым клупом, обратным можно ближе еще сантиметра на 4, но обратным это уже не станком, а ручонками...
21.09.2020 в 08:59:43
Олегович, на фото как по мне так очень пологие радиусы. Спорить без линейки в кадре не буду. Решил поискать, что умеют секторные трубогибы. Например, у гидравлического REMS Питон (не простой арбалетник, а со сменными секторами под каждый диаметр) радиус для 3/4" - 85 мм по центру трубы. Так что производитель скорее всего считает это минимально возможным значением без нарушения сечения трубы. Сходится с тем, что мне нагнули простым "арбалетом".
21.09.2020 в 10:19:06
Олегович написал: с тлетворной практикой скручивания секций биметалла массово завязал лет 8 назад, а единично года 3.
У нас к сожалению Монолиты не продаются, а другие бренды имеются в продаже не более 12 секций.
21.09.2020 в 13:21:44
Mazayac написал: Dmit, в Вашем случае скорее всего использован термоклапан с преднастройкой (сверху). Достаточно оставить его, на трубе обратки может стоять шаровой кран. Колпачок на нём откручен был зимой?
Mazayac, Колпачек (сверху) накручен красный как заглушка, так есть термоголовка (наверное,она с делениями), но выставлено на максимум и снята. Если достаточно ее оставить и на обратке шаровый, то можно как на рисунке схему делать?
21.09.2020 в 18:39:16
Dmit, оба нарисованных варианта плохие. По уму если подключать три радиатора к таким стоякам, то надо изображать тупиковую двухтрубку. То есть идут 2 трубы от стояков, у каждого радиатора ответвления от обеих, подачу - вверх, обратку - вниз. На каждом радиаторе комплект арматуры для двухтрубной СО, типа такого: В этом случае на отводах - шаровые краны, без термоклапнов, балансировка системы индивидуальная у каждого радиатора.
22.09.2020 в 14:04:17
Mazayac написал: Dmit, оба нарисованных варианта плохие. По уму если подключать три радиатора к таким стоякам, то надо изображать тупиковую двухтрубку. То есть идут 2 трубы от стояков, у каждого радиатора ответвления от обеих, подачу - вверх, обратку - вниз. На каждом радиаторе комплект арматуры для двухтрубной СО, типа такого: В этом случае на отводах - шаровые краны, без термоклапнов, балансировка системы индивидуальная у каждого радиатора.
Mazayac,
Что-то похожее на это? или на это
22.09.2020 в 14:34:39
Dmit, оба последних варианта рабочие. На рисунках не хватает ещё ШК на двух отводах от стояков.
22.09.2020 в 14:52:55
Mazayac написал: Dmit, оба последних варианта рабочие. На рисунках не хватает ещё ШК на двух отводах от стояков.
Mazayac, ШК я так понимаю для обслуживания. Спасибо. А знакомых спецов в Воронеже нету случаем.
22.09.2020 в 18:36:09
Dmit, да, вся доп. разводка будет отсекаттся шаровыми кранами - это удобно.
Увы, нет, сейчас вообще с техническими спецами очень туго, даже в своём городе с трудом нахожу.
28.09.2020 в 19:43:41
Летом заменил у себя на квартире радиаторы. Квартира - угловая трешка, система однотрубная, 6 стояков + 6 транзитных труб проходит. Где то год назад покурил эту тему, понял что существует нюанс с направлением подачи теплоносителя.
У меня в квартире система странно сделана: у трех стояков верхняя подача, у трех - нижняя.
Плюс увидел успешный опыт решения аналогичной проблемы форумчанина Дениса Лобко - принял решение подключать радиаторы по схеме "насос" Бернулли!
В итоге пришел к тому, что на 4 радиаторы поставил ФАРовскую арматуру и радиаторы Рифар-монолит,один радиатор (второй в зале) ликвидировали, шестой радиатор на шаровых кранах бугатти и старом радиаторе - в перспективе когда нибудь вынести на утепленную лоджию. Так делать неправильно, посмотрим как будут греть. Накрайняк летом поменяю фаровскую арматуру на шаровые.
Живу в региональной столице - городе-миллионнике. У нас в городе порядка пяти комплектов газосварочного оборудования для работ по замене радиаторов сталью. Остальные полипропиленщики.
Пришлось осваивать сверление коронкой на 27 мм. отверстий в ВГП трубе.
Из нескольких монтажников никто не брался нарезать на месте резьбу клуппом: заморочился, отнес токарю, он на станке нарезал резьбу. Стандартный вариант - купить готовую резьбу и приварить. Готовые резьбы мне не понравились: очень грубо выточены плюс лишний сварной шов.
ХЗ как тут фотки вставляются - на пару фоток выложил ссылку на ЯД.