07.11.2020 в 17:12:45
Денис Лобко, площадь листа 3м2, потолок решили в 3 слоя закатать? у соседей гири часто падают?))
10.11.2020 в 16:19:25
Здравствуйте уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста что в этой батарее не так с подключением, как исправить чтобы грела? Поменяли летом батареи и вот такая беда. Стояк двухтрубный,подача правая горячая, левая слив, соответственно сверху подача в радиатор,отводы 1/2 к батарее,Рифар монолит 12 секций,вентиля фар, один регулирующий другой запорный. Была холодная батарея после запуска отопления в доме, я её снял и вымыл из неё много шлама и песка, поставил обратно, теперь нижний отвод чуть тёплый (обратка), а верхний и батарея прохладные. Сам стояк горячий рука терпит 3 сек.
10.11.2020 в 16:52:29
Dimitriiy, как вариант соседи по стояку выкинули арматуру для двухтрубки и поставили шаровые краны, пустив через себя теплоноситель для всех квартир. А до замены как было?
10.11.2020 в 17:15:08
До замены было как у Олеговича на видео.
10.11.2020 в 21:04:46
Dimitriiy, в смысле был пианофорте или перед клапанами были шаровые? В общем думается, что убитая соседями двухтрубка. Хз получится ли всех уговорить вернуть как было. Видимо только на однотрубку переделывать (хотя то ли Мазаяц, то ли Олегович упоминал способ оживления такой двухтрубки как-то).
10.11.2020 в 21:28:43
Dimitriiy написал: теперь нижний отвод чуть тёплый (обратка), а верхний и батарея прохладные. Сам стояк горячий рука терпит 3 сек.
Всё очень плохо, так как уже "опрокинулись" подача с обраткой (давление в стояке обратки больше, чем в стояке подачи). Что произошло - в поиске по запросу "убитая двухтрубка". Не лечится (невозможно заставить всех жильцов вернуть арматуру в проектное состояние, и доступа к стоякам нет - а надо, одной паршивой овцы достаточно для того, чтобы всем этажам поплохело). Единственный шанс - переделка подключения на однотрубное. Подключаем радиатор к стояку подачи вот так:
Или так:
Будет греть (и не мешать остальным квартирам, что немаловажно), пока жильцы вместе со слесарюгами из УК вообще в хлам не угробят систему.
10.11.2020 в 21:58:48
Mandalore105 написал: Dimitriiy, в смысле был пианофорте или перед клапанами были шаровые? В общем думается, что убитая соседями двухтрубка. Хз получится ли всех уговорить вернуть как было. Видимо только на однотрубку переделывать (хотя то ли Мазаяц, то ли Олегович упоминал способ оживления такой двухтрубки как-то).
Mandalore105, раньше стояла обычная гармошка с термостатическим клапаном на батарее.
10.11.2020 в 22:06:35
Mazayac написал:
Dimitriiy написал: теперь нижний отвод чуть тёплый (обратка), а верхний и батарея прохладные. Сам стояк горячий рука терпит 3 сек.
Всё очень плохо, так как уже "опрокинулись" подача с обраткой (давление в стояке обратки больше, чем в стояке подачи). Что произошло - в поиске по запросу "убитая двухтрубка". Не лечится (невозможно заставить всех жильцов вернуть арматуру в проектное состояние, и доступа к стоякам нет - а надо, одной паршивой овцы достаточно для того, чтобы всем этажам поплохело). Единственный шанс - переделка подключения на однотрубное. Подключаем радиатор к стояку подачи вот так:
Или так:
Будет греть (и не мешать остальным квартирам, что немаловажно), пока жильцы вместе со слесарюгами из УК вообще в хлам не угробят систему.
Mazayac, спасибо, то что Вы написали я читал практически в каждой теме форума, но это не правильно на мой взгляд, думал есть какое-нибудь правильное решение проблемы.
10.11.2020 в 22:10:57
Dimitriiy, это как с переломом шейки бедра у пожилых, хотелось бы вылечить, но нужно ставить протез и ничего с этим не поделаешь.
10.11.2020 в 22:32:14
Mandalore105, спасибо за ответы, все понятно. Хорошо что на кухне и в другой комнате не успели опрокинуть, будем гонять воздух.)
11.11.2020 в 08:06:24
Dimitriiy, А вдруг соседи окажутся адекватными, может все же попробовать найти и поговорить?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.