16.01.2024 в 01:11:46
Дымчатый написал: BV, непосредственно к радиатору - латунные полусгоны-американки VALTEC присоединенные к 3/4" кранам, далее - 25 полипропилен (байпас - 20 труба).
Дымчатый, кто же вам эту дичь сотворил? :killyourselfbywall:
16.01.2024 в 08:10:48
BV, в чём дичь? (если можно без головы об стену) Сотворил, наверное, кто-то из мастеров не с этого форума, я таким получил этот стояк. Я вообще-то не совсем понимаю, для чего развивать вопрос, который закрыт ? Найти косяки виртуального сантехника и виртуально его распять? PS стояк, сделанный по такой же точно схеме благополучно работает в квартире 15+ лет и не знает что он дичь.
16.01.2024 в 09:51:01
Дымчатый написал: вообще-то я для себя делаю
Я тоже развлекаюсь всякими ненужностями и бесполезностями для себя, когда не сильно во вред. :)
Дымчатый написал: Надеюсь, что следующий совет не будет типа "наймите специалиста"
Что наварили специалисты из полипропилена, Вы уже рассказали. Вполне допускаю, что в опросе сварки ППР труб с фитингами они специалисты.
Дымчатый написал: стояк, сделанный по такой же точно схеме благополучно работает в квартире 15+ лет
Можно привести фотографию поверхности трубы? Макросъёмка со стороны окна.
16.01.2024 в 09:53:59
Дымчатый написал: Я вообще-то не совсем понимаю, для чего развивать вопрос, который закрыт ?
Если не случится глобальное потепление, то в одну из морозных зим вопрос может неожиданно "раскрыться".
16.01.2024 в 11:05:56
Дымчатый написал: BV, в чём дичь? (если можно без головы об стену) Сотворил, наверное, кто-то из мастеров не с этого форума, я таким получил этот стояк. Я вообще-то не совсем понимаю, для чего развивать вопрос, который закрыт ? Найти косяки виртуального сантехника и виртуально его распять? PS стояк, сделанный по такой же точно схеме благополучно работает в квартире 15+ лет и не знает что он дичь.
Дымчатый, в заужении внутреннего диаметра труб по сравнению со стальными. Ограничение скорости и температуры для всего стояка.
Да еще и удлинитель сопротивление даст.
Кроме того, если бы была нормальная схема вы бы не искали удлинитель
Про то, что ПП трубы со временем охрупчаются и могут лопнуть уже намекнули выше
16.01.2024 в 17:50:13
BV написал: Ограничение скорости и температуры для всего стояка.
Ага, зарастание стальных труб как раз даёт такой эффэкт, наблюдал.
BV написал: Про то, что ПП трубы со временем охрупчаются и могут лопнуть уже намекнули выше
То есть труба 5 категории вообще не для отопления придумана?
16.01.2024 в 20:04:40
Дымчатый, вам видней. Вкрячивайте удлинитель)
16.01.2024 в 22:04:31
Дымчатый написал: То есть труба 5 категории вообще не для отопления придумана?
В доме по проекту трубы отопления из термопласта? Класс эксплуатации известен? Давление теплоносителя? По проекту, а не по манометру.
17.01.2024 в 00:48:14
ВТБ!, вопросом на вопрос я не понимаю... но раз уж пошло: Что такое термопласт?
ВТБ! написал: Класс эксплуатации известен?
5 класс эксплуатации, если Вы про полипропилен.
ВТБ! написал: Давление теплоносителя? По проекту, а не по манометру.
6 атм со слов сантехника ТСЖ. PS я не собирался обсуждать подводку к радиатору, она не в моём ведении.
17.01.2024 в 08:32:58
Дымчатый написал: Что такое термопласт?
ГОСТ 32415-2013
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ Общие технические условия
Дымчатый написал: если Вы про полипропилен
Классы эксплуатации - это не свойства материалов или труб, а температурные режимы систем отопления и водоснабжения с пластмассовыми трубами. Систем отопления Вашего дома спроектирована с пластиковыми трубами? Если нет, то применять к ней условия выше упомянутого стандарта нелепо. Если да, то какой класс эксплуатации по проекту?
17.01.2024 в 08:48:36
Дымчатый написал: я не собирался обсуждать подводку к радиатору, она не в моём ведении
Но она в Вашей квартире. Риски для жизни и здоровья Ваши и Ваших близких.
(Если была замена труб в нарушении проекта, тогда ещё и ответственность разделить придётся.)
17.01.2024 в 13:01:55
ВТБ! написал: Если была замена труб в нарушении проекта, тогда ещё и ответственность разделить придётся
А где написано что была замена труб? Я может быть что-то пропустил? Моя ответственность начинается сразу после запирающих устройств. Нет?
13.04.2024 в 01:33:12
ударным постом да по халтуре и разгильдяйству...
17.04.2024 в 23:05:58
17.04.2024 в 23:07:13
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу