30.01.2025 в 00:16:30
Здравствуйте! Прошу вашего совета! Место соединения влажное. В чем причина коррозии? Некачественные фитинги? Как порекомендуете исправить? Поменять штаны и заново обжать PEX трубы? Или воспользоваться цанговым резьбо-зажимным соединением? Смущает то, что если старые фитинги отрезать, то будет малая длина труб от пола до радиатора, соответственно трубы идут немного на излом. Не приведёт ли это к протечке?
30.01.2025 в 01:17:39
просто прокладки поменять, но отмыть сначала)
30.01.2025 в 12:32:09
BV, благодарю!) Подскажите лучше аронит или фторопласт?
30.01.2025 в 12:39:18
паранит серо-черный.
Отмыть - стереть, что стирается мокрой тряпкой, потом протирать раствором лимонной кислоты. Потом убрать остатки кислоты чистой водой.
Есть вопрос - а почему вы столько ждали, и не подтянули прокладки сразу, когда появилась первая течь?
30.01.2025 в 13:25:25
BV, только переехал в новую квартиру а тут такое. Бывший владелец ответил "так было всегда"))
30.01.2025 в 13:44:25
Akengi, там евроконус соединен с плоской гайкой. Нужны плоские вставки в евроконус, так и называются. А, вообще, такие подключения делаются специальными трубками. См. фото. изоляция подрезается после стяжки. Или, лучше из стены. То, что так не сделано, повод для беспокойства о качестве разводки внутри стяжки.
30.01.2025 в 19:08:05
Akengi
Есть минимум три способа подключения труб из сшитого полиэтилена к евроконусу - и ни один не предполагает соединений с накидной гайкой с уплотнением по плоскости.
Монтажники - уроды.
master.msk написал 30.01.2025 в 13:44
плоские вставки в евроконус
Тоже плохо, тоже надо будет раз в год подтягивать.
30.01.2025 в 19:19:38
ВТБ!, не раз в год, но, возможно, придется подтянуть разок. Хуже, чем сейчас точно не будет.
30.01.2025 в 19:32:40
Akengi, отключите батарею, открутите накидные гайки - сделайте фото - может действительно уроды не поставили переходы на ЕК.
30.01.2025 в 19:43:46
BV написал 30.01.2025 в 19:32
может действительно уроды не поставили переходы на ЕК
Уроды поставили соединители с накидной гайкой с плоской прокладкой. Рехау такой способ подключения не предусматривает.
master.msk написал 30.01.2025 в 19:19
не раз в год, но, возможно, придется подтянуть разок
"- Каждый год при включении отопления мы с друзьями..."
master.msk написал 30.01.2025 в 19:19
Хуже, чем сейчас точно не будет.
Это точно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.