Всем привет!
Вопрос такой: у товарища есть практика по постройке домов по каркасной технологии (доска + фанера + утеплитель) Электропроводка в таких домах он выполняет в гофтрубах ПВХ. Тут другой товарищ внезапно выясняет, что -" Грубейшим нарушением правил устройства электроустановок является скрытая прокладка кабеля по деревянным основаниям (стены, пол, потолок) в гофрированной трубе, металлорукове, пластиковом коробе. "(с) (взято тут: http://elektroas.ru/vsya-pravda-o-elektromontazhnyx-rabotax-v-derevyannom-dome-v-sootvetstvii-s-pue-i-pteep-elektromontazh-vnutrennej-skrytoj-elektroprovodki-v-derevyannom-dome-nachalo ) Плюс, на данном сайте идёт рекомендация вводить в дом СИП, с приведением проектной документации и мнением спецов Ростехнадзора. Так как же по мнению знатоков будет правильно сделать ввод в дом (если можно с ссылками на нормы и правила) и как же делать электропроводку по дому?

0
Аватар пользователя
EugeenB

Местный

Регистрация: 16.12.2010

Владивосток

Сообщений: 97

15.10.2013 в 01:51:00

Одна из картинок с выше приведенного сайта.

0
Вложение
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.10.2013 в 02:11:30

EugeenB написал : Одна из картинок с выше приведенного сайта.

Правильные специалисты ссылки на такие сайты не дают, а конкретно указывают главу,пункт запрещающего документа! А так получается что сайт запретил.......:confused:

0
Аватар пользователя
EugeenB

Местный

Регистрация: 16.12.2010

Владивосток

Сообщений: 97

15.10.2013 в 02:24:09

Ну, человек ссылается на -" СП 31-110-2003 (ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ). По данному вопросу существует ещё ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 7/2004"(с) И мне хотелось бы больше информации по данному вопросу. По ПУЭ получается что проводку в деревянном доме в гофре проводить вроде можно, а по этому документу уже низзя?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.10.2013 в 03:13:54

EugeenB написал : Одна из картинок с выше приведенного сайта.

я не вижу здесь скрытой электропроводки

EugeenB написал : Плюс, на данном сайте идёт рекомендация вводить в дом СИП,

этого делать категорически не следует. СИП кончается на фасаде, в дом идет ВВГнг(LS) 2х10.

http://elektroas.ru

пару лет назад тут была тема про этот сайт, именуемый теперь как Электрож..па - это вполне правильная трактовка.

0
Аватар пользователя
EugeenB

Местный

Регистрация: 16.12.2010

Владивосток

Сообщений: 97

15.10.2013 в 04:33:55

andrewkhv написал : этого делать категорически не следует. СИП кончается на фасаде, в дом идет ВВГнг(LS) 2х10.

Процитирую своего оппонента: -" Приведите конкретный пункт запрета, а не хотелки электромонтёров ЭСО.".

andrewkhv написал : пару лет назад тут была тема про этот сайт, именуемый теперь как Электрож..па - это вполне правильная трактовка.

Тут пожалуй соглашусь, но уж очень резонно объясняют электроасы, заронили искру сомнения. :)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.10.2013 в 05:13:18

EugeenB написал : Приведите конкретный пункт запрета, а не хотелки электромонтёров ЭСО.

да ради бога!

ПУЭ7 написал : 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

ПУЭ7 написал : 2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.

Плюс, свежий гост о кабелях с негорючей изоляцией для внутренней прокладки в жилых зданиях.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.10.2013 в 05:25:30

можно еще типовые проекты ВЛИ посмотреть - в жилые здания ввод после перехода на ВВГ

0
Аватар пользователя
EugeenB

Местный

Регистрация: 16.12.2010

Владивосток

Сообщений: 97

17.10.2013 в 01:25:46

andrewkhv написал : пару лет назад тут была тема про этот сайт, именуемый теперь как Электрож..па - это вполне правильная трактовка.

Вопрос я задал не просто так. Пришлось пообщаться с представителем сайта (пришел на форум и начал давать советы по правильности монтажа). В итоге выяснилось что > Интересно, а где в ТУ или ГОСТ Вы нашли запрет на ввод СИПнг в дом к электроустановке? Данный СИПнг используют как ответвление от ВЛ к электроустановке. Я понимаю, что советы с аула-мастеров для Вас как манна небесная, но там сидят такие же специалисты типа Львовича, задача которых по-быстрому срубить денег, не взирая ни на что, лишь бы набить свой карман, наплевав на безопасность заказчиков и требования НТД.

Короче, мы с вами, господа - оказывается халтурщики, плюющие на безопасность. И если делаем электрику в деревянных или щитовых домах иначе чем в металлических трубах - преступники! О как!

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.10.2013 в 02:38:56

EugeenB, не совсем понятно, что вы хотели сказать. СИПнг? Пожалуйста: http://rkz.ru/cables/788/

Провода предназначены для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно. Для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150− 69. Провод не распространяет горение при групповой прокладке по категории А. Максимальная рабочая температура жилы + 90 °С. Монтаж при температуре не ниже − 20 °С. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев.

Что же такое ВВОД? Смотрим в ПУЭ:

ПУЭ7 написал : 2.1.6. Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов. вводного устройства.

И где рекомендации тащить СИП внутрь жилого здания? Максимум, на что он предназначен - дойти до крюка, удерживающего анкерный клиновой зажим, и либо сразу перейти на ВВГ, либо зайти в учетный щит на фасаде, который, имхо, выполняет функции вводного устройства. Возможно, я заблуждаюсь и спецы меня поправят.

0
Аватар пользователя
EugeenB

Местный

Регистрация: 16.12.2010

Владивосток

Сообщений: 97

17.10.2013 в 03:52:53

andrewkhv написал : EugeenB, не совсем понятно, что вы хотели сказать. СИПнг? Пожалуйста: http://rkz.ru/cables/788/

Я хотел сказать, что есть люди, которые считают что мы с Вами - нехорошие люди, а они (как я понял, мой оппонент в общении - выше есть ссылка на тему в форуме клуба Лефу, представитель того самого сайта "электроас") - "Дартаньяны". Вот как то так :) Кстати, спасибо за направление мыслей в нужное русло.

0
Аватар пользователя
EugeenB

Местный

Регистрация: 16.12.2010

Владивосток

Сообщений: 97

17.10.2013 в 05:11:03

andrewkhv, вопрос по поводу перехода на медь: Как будет верно перевести линии с СИП - через бокс с отключающим устройством с возможностью опломбировки клемм (автомат), или же сжимами обычными зацепиться? (но тут будут дерзить контроллеры от энергосбыта)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.10.2013 в 05:41:11

все зависит от конкретного объекта и ТУ на подключение. если фасад горючиq, наверно не стоит СИП по нему прокладывать: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=139237&p=3874648&viewfull=1#post3874648

0
Аватар пользователя
EugeenB

Местный

Регистрация: 16.12.2010

Владивосток

Сообщений: 97

17.10.2013 в 05:52:31

andrewkhv, в случае такого перехода на медь не будут ли дерзить контроллеры от энергосбыта? Ведь в том же ПУЭ 7 вроде как оговорено что не должно быть "разрывов" до прибора учета (я почему и решил, что лучше через автомат в железном ящике провести переход - пломбу на винты кинуть не сложно, и у контроллеров сердце не болит :) ) Фасад - дерево, крыша - шифер.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.10.2013 в 06:05:00

EugeenB написал : не будут ли дерзить контроллеры от энергосбыта?

не знаю. прокалывающие сжимы изолированы и доступны для осмотра.

EugeenB написал : Ведь в том же ПУЭ 7 вроде как оговорено что не должно быть "разрывов" до прибора учета

где это написано?