EugeenB
EugeenB
Новичок

Регистрация: 16.12.2010

Владивосток

Сообщений: 97

17.10.2013 в 05:11:03

andrewkhv, вопрос по поводу перехода на медь: Как будет верно перевести линии с СИП - через бокс с отключающим устройством с возможностью опломбировки клемм (автомат), или же сжимами обычными зацепиться? (но тут будут дерзить контроллеры от энергосбыта)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.10.2013 в 05:41:11

все зависит от конкретного объекта и ТУ на подключение. если фасад горючиq, наверно не стоит СИП по нему прокладывать: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=139237&p=3874648&viewfull=1#post3874648

0
EugeenB
EugeenB
Новичок

Регистрация: 16.12.2010

Владивосток

Сообщений: 97

17.10.2013 в 05:52:31

andrewkhv, в случае такого перехода на медь не будут ли дерзить контроллеры от энергосбыта? Ведь в том же ПУЭ 7 вроде как оговорено что не должно быть "разрывов" до прибора учета (я почему и решил, что лучше через автомат в железном ящике провести переход - пломбу на винты кинуть не сложно, и у контроллеров сердце не болит :) ) Фасад - дерево, крыша - шифер.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.10.2013 в 06:05:00

EugeenB написал : не будут ли дерзить контроллеры от энергосбыта?

не знаю. прокалывающие сжимы изолированы и доступны для осмотра.

EugeenB написал : Ведь в том же ПУЭ 7 вроде как оговорено что не должно быть "разрывов" до прибора учета

где это написано?

0
танкомастер
танкомастер
Местный

Регистрация: 10.02.2012

Томск

Сообщений: 193

17.10.2013 в 07:56:48

andrewkhv написал : не знаю. прокалывающие сжимы изолированы и доступны для осмотра.

где это написано?

Возможно, смущает этот пункт, ПУЭ 1.5.33 Это уже на какого буквоеда нарвёшся. Спор из разряда- "нужна ли гофра на проводке"

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24913

17.10.2013 в 08:31:27

EugeenB написал : не будут ли дерзить контроллеры от энергосбыта

Если это герметичные прокалывающие сжимы, которые к тому же видны с улицы, то какое им дело? Впрочем, тут кто-то сообщал, что в Белорусии и на них коробки с пломбами натягивают.

Хоть до коаксиала маразм не дошёл - и то ладно.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.10.2013 в 08:50:58

andrewkhv написал : EugeenB, не совсем понятно, что вы хотели сказать. СИПнг? Пожалуйста: http://rkz.ru/cables/788/


Провода предназначены для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно. Для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150− 69. Провод не распространяет горение при групповой прокладке по категории А. Максимальная рабочая температура жилы + 90 °С. Монтаж при температуре не ниже − 20 °С. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев.


Что же такое ВВОД? Смотрим в ПУЭ:


ПУЭ7 2.1.6. Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов. вводного устройства.


И где рекомендации тащить СИП внутрь жилого здания? Максимум, на что он предназначен - дойти до крюка, удерживающего анкерный клиновой зажим, и либо сразу перейти на ВВГ, либо зайти в учетный щит на фасаде, который, имхо, выполняет функции вводного устройства. Возможно, я заблуждаюсь и спецы меня поправят.

Щит учёта (ЩУ) на фасаде в России никто не ставит. Традиционно ЩУ ставится в здании, а в свете последних указаний МОЭСКа - на трубостойке рядом с опорой магистральной линии от которой осуществляется ответвление. Поэтому ВРУ будет внутри.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.10.2013 в 08:53:54

EugeenB написал : если делаем электрику в деревянных или щитовых домах иначе чем в металлических трубах - преступники! О как!

скрытую проводку действительно только в трубах, а открытую - как угодно на электроасе действительно присутствуют здравые мысли и дельные советы и нет смысла поливать друг друга нечистотами.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.10.2013 в 08:59:27

EugeenB написал : сжимами обычными зацепиться?

да. прокалывающими

EugeenB написал : (но тут будут дерзить контроллеры от энергосбыта)

нет

andrewkhv написал : если фасад горючиq, наверно не стоит СИП по нему прокладывать: http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3874648

для фасадов есть специальные кронштейны для прокладки СИПа по фасаду - по ссылке (2 сообщения прочитайте) там всё четко видно

EugeenB написал : в том же ПУЭ 7 вроде как оговорено что не должно быть "разрывов" до прибора учета

это не ПУЭ, а ваши фантазии. Пайка - это такой способ соединения. Все остальные способы соединения не запрещены

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

17.10.2013 в 09:01:16

Alexiy написал : Щит учёта (ЩУ) на фасаде в России никто не ставит.

У нас в городе много где видел именно на фасаде, как жилые дома , так и торговые палатки

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.10.2013 в 09:06:48

Slavka.sav написал : У нас в городе много где видел именно на фасаде, как жилые дома , так и торговые палатки

печально это всё.

ПУЭ 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0oС. Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40oС, а также в помещениях с агрессивными средами. Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20oС. 1.5.28. Счетчики, предназначенные для учета электроэнергии, вырабатываемой генераторами электростанций, следует устанавливать в помещениях со средней температурой окружающего воздуха +15 - +25oС. При отсутствии таких помещений счетчики рекомендуется помещать в специальных шкафах, где должна поддерживаться указанная температура в течение всего года. 1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8- 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м. но не менее 0,4 м.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу