Здравствуйте! Нужно собрать щит в 3-х комнатную квартиру (новостройка, дом серии П-44Т). Всех потребителей и сколько каких линий видно на прилагаемой схеме (извините ваял схему сам), а Вы, уважаемые форумчане, советуйте, ругайте, гнобите, но лучше все таки советуйте ;) Что имеем: Ввод в квартиру от этажного щита где установлен счетчик на 50А кабелем 3х10 ВВГнг LS. Разводка в квартире свет по верху, розетки по полу в гофротрубе. Теперь по хотелкам. Щит скомпонован полностью на Schneider Electric(это не моя прихоть, просто нашел кто собирает щиты на SE) все начиная от коробки заканчивая начинкой. Какие будут предложения-советы? Заранее благодарен!
18.10.2013 в 17:32:28
vladimir7, Что это за такое название - Дифференциальный выключатель нагрузки???? Правильно - Выключатель дифференциального тока(ВДТ) или УЗО. Зачем на варочную УЗО+АВ - поставьте Автоматический выключатель дифференциального тока(Дифф) С40А 30мА и сэкономите 1р в щите. Холодильник желательно вынести на отдельную линию под Дифф С16А 10мА, ну не должен он зависеть от других потребителей! В остальном более -менее. P.S. А не боитесь остаться без света собрав его под одним УЗО?????:o И стиралку я что-то не увидал.....:confused:
18.10.2013 в 18:54:49
DED@ПВО написал : vladimir7, Что это за такое название - Дифференциальный выключатель нагрузки???? Правильно - Выключатель дифференциального тока(ВДТ) или УЗО. Зачем на варочную УЗО+АВ - поставьте Автоматический выключатель дифференциального тока(Дифф) С40А 30мА и сэкономите 1р в щите. Холодильник желательно вынести на отдельную линию под Дифф С16А 10мА, ну не должен он зависеть от других потребителей! В остальном более -менее. P.S. А не боитесь остаться без света собрав его под одним УЗО?????:o И стиралку я что-то не увидал.....:confused:
Название писал как было написано у производителя. Зачем экономить место, если шкаф подобран на 39 мест и АВДТ дороже чем УЗО+автомат? Холодильник стоит в 5 см. от встраиваемой духовки Бош, зачем ему тянуть отдельную линию? Они так вместе уже лет 5 стоят, проблем нет. Вырубит УЗО отвечающее за свет, я думаю врядли, да и рабочими розетки останутся + бра. Стиралка стоит в ванной, соответственно на линии розеток ванной и с/у. Спасибо!
18.10.2013 в 18:57:35
vladimir7 написал : Холодильник стоит в 5 см. от встраиваемой духовки Бош, зачем ему тянуть отдельную линию?
Какая мощность у духовки и какая у холодильника???? Посчитайте на досуге.... Обычно принято духовку совмещать с варочной, холодильник отдельно и неотключаемой группой, посудомой отдельно с какой нибудь мелочью под диффзащитой 10мА, как "мокрое" устройство, розетки фартука отдельно, розетки остальные кухни отдельно. На кухне розеток много не бывает. Розетки ванной и стиральная машина обязательно под диффзащитой 10мА. Размер(вместимость)щитка как раз определяется в конце, когда учтете все "хотелки", а не наоборот.
18.10.2013 в 20:11:09
Нормальная схема, заказывайте.
18.10.2013 в 20:48:17
Что за загадочные клеммы УЗМ-51М? Обычно они подписаны N Ставить под одно УЗО санузел, кухню, холодильник, ПММ, СВЧ, духовку - не очень правильно
18.10.2013 в 21:28:35
ksiman написал : Что за загадочные клеммы УЗМ-51М? Обычно они подписаны N
Угу, как-то странно. На смом реле обозначения L и N и подписаны стороны: вход и выход
1, 2 и 3 секции получились достаточно насыщенные, а вот на 4-ой секции одна ВП. Как-то ей там одной очень жирно сидеть, тем более что установка УЗО на плиту не требуется. Но и не запрещена )
Я бы на 4-ой секции поставил бы такое же УЗО на 63А и перекинул бы туда часть нагрузки со 2 или с 3 секции...
И как-то странно схема начинается : от сети дома неизв... что неизвестно-то?
vladimir7 написал : Ввод в квартиру от этажного щита где установлен счетчик на 50А кабелем 3х10 ВВГнг LS. Разводка в квартире свет по верху, розетки по полу в гофротрубе.
Вводной автомат в этажном щите-то есть? Селективное УЗО на 100-300мА?
19.10.2013 в 01:35:32
Посмотрите планы, я думаю многие воросы отпадут. Ранее я уже писал, что в общем коридоре автомат КЭАЗ на 50А
21.10.2013 в 23:16:07
22.10.2013 в 16:52:47
Выключатель 2кл. управления светом в ванной стоит не с той стороны двери в ванную(должен стоять со стороны дверной ручки, а не дверных петель) Розетку для П.М. не размещайте в нише для П.М. - не сможете воткнуть в нее вилку. Места за П,М. нет они занимают нишу на всю глубину. Тоже самое и по холодильнику.