Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.10.2013 в 12:43:16

Подскажите пожалуйста. Котел висит месяц. С начала эксплуатации проблема. Отопление работает отлично а вот с ГВС странности: если в обычном режиме включаешь ГВС - минуту примерно течет горячая потом все холоднее и холоднее в результате совсем холодная. Если включаешь "Зима/Лето" и "Приоритет горячей воды" то горячая течет минут 10 потом "Приоритет" отключается и все то же самое. Что это может быть?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.10.2013 в 13:00:01

Уточнение. Теперь в обычном режиме вообще не греет ГВС

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

19.10.2013 в 18:52:48

Gnustipp,На входе давление какое?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

19.10.2013 в 18:53:11

датчик протока гвс не работает вообще. проток воды слабоват-менее 1.5л\мин. холодная вода подключена не правильно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.10.2013 в 19:02:44

мвс написал : датчик протока гвс не работает вообще. проток воды слабоват-менее 1.5л\мин. холодная вода подключена не правильно.

Присоединяюсь к мнению. +1

Следует проверить датчик протока.

мвс написал : холодная вода подключена не правильно.

Здесь не факт, конечно... Может и в исправной сети быть такое давление, это проблема не потребителя, а исключительно обслуживающей организации.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

19.10.2013 в 19:41:15

мвс написал : датчик протока гвс не работает вообще. проток воды слабоват-менее 1.5л\мин. холодная вода подключена не правильно

Добавляю-накрылось штекерное соединение датчика с проводом на плату.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.10.2013 в 19:46:12

мвс Если есть возможность, уважаемый мвс, приведите, пожалуйста, фотографию проблемного участка. Думаю, многим это будет полезно.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

19.10.2013 в 21:01:01

Такой возможности нет. При пуске котла стараюсь убирать это соединение от трубок с ХВ ,чтобы убереч от кондесата.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу