AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

21.10.2013 в 21:36:56

Камрады ,чего спорим? Данные котлы при запуске в любом случае будут хлопать. сильнее, меньше - но будут. Это связанно с самой конструкцией котла. В отличие от тех же бакси, радиантов и т.д. воздух подается не в камеру сгорания, а во внутренний кожух котла, охлаждает узлы и компоненты и турбиной втягивается в камеру сгорания. При розжиге все равно будет хлопок и выгибание внешнего корпуса котла. Это, как бы, приговор.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

21.10.2013 в 21:41:15

Да, еще у котла есть очень гадкая фича - нет внутреннего байпасса. Во многих случаях - смерть котлу. Если перехватит СО (а она замерзает не вся сразу), то котел с байпассом будет гонять теплоноситель по малому контуру (через себя). В случае с навьеном это еще один приговор - циркуляция встанет, привет мороз, все размерзнется и треснет. З.Ы. лично против навьенов ничего не имею, в одном из домов родственников стоит такой, ставлю людям - не жалуются. Для квартиры и небольшого дома со стандартными хотелками заказчика - оптимальный вариант.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

21.10.2013 в 21:59:11

Правильно отрегулированый котел не хлопает и не стреляет. А означеная гадкая фича как и в других котлах, в Navien также отсутствует. Байпас организован через трехходовой клапан и вторичный теплообменник. Зато подражая другим производителям,корейцы не сделали его независимым от электричества. Эх.Раньше хоть можно было чубайса вспомнить.А сейчас? Только русский авось и пох.... .

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.10.2013 в 22:15:25

мвс написал : ТАМА НЕТУ ЗАПАЛЬНИКА!

Он мог просто неверно выразиться. Я так понял, что речь шла о сути розжига котла. На всякий случай, прикладываю к сообщению документацию на котёл.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

21.10.2013 в 22:40:49

мвс написал : Байпас организован через трехходовой клапан и вторичный теплообменник.

Там нет регулируемого байпасса по контуру отопления. Так?Я правильно его рассмотрел?

мвс написал : равильно отрегулированый котел не хлопает и не стреляет.

Хлопает, но гораздо меньше. По поводу регулировки горелки я могу сказать одно - дай Бог, чтобы с нашим газом зимой котел 24кВт давал хоть кВт 16...

мвс написал : означеная гадкая фича как и в других котлах, в Navien также отсутствует.

Мы, возможно, говорим о разных вещах? В названных котлах байпасс по СО есть. Без закольцовывания котла самого на себя как при водоразборе по контуру ГВС. Техдоки гляньте, что-ли.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

21.10.2013 в 22:44:08

Stc написал : Он мог просто неверно выразиться

НЕ зная устройства аппарата и давать советы? РОЗЖИГ. По сигналу термостата или датчика температуры : Включается насос.Замыкается датчик протока СО Включается вентилятор на полную мощность (2800об)-ПОДАЕТСЯ под давлением воздух в камеру сгорания ,идет продувка,очистка камеры от газа,продуктов сгорания.Если давление в камере высокое(забит дымоход) или низкое(Забит канал подачи воздуха) датчик дает на плату сигнал и дальнейшего розжига не будет. Обороты снижаются,подается искра,подается газ на горелку.Розжиг. При наладке важно согласовать подачу воздуха (обороты вентилятора) и давление газа.Это достигается установкой ДИП платы и регулировками газовой аппаратуры.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

21.10.2013 в 22:49:24

AlexMax,Байпас в них ОРГАНИЗОВАН.Через трехходовой клапан и теплообменник.

Отопительная вода частично проходит через дренажное отверстие в трехходовом клапане и через контур отопительной воды вторичного теплообменника идет в обратку котла.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

21.10.2013 в 23:34:05

AlexMax написал : По поводу регулировки горелки я могу сказать одно - дай Бог, чтобы с нашим газом зимой котел 24кВт давал хоть кВт 16...

Даст.Не беспокойтесь. Основное время котел работает с давлением 16-20мм.т.е. на минимуме.До 90 мм запас есть.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

21.10.2013 в 23:34:24

мвс, какая преднастройка в байпассе?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

21.10.2013 в 23:41:23

Stc, дай почту в личку .кое что подброшу.

AlexMax написал : какая преднастройка в байпассе?

Никакой.Отверстие примерно 3мм в клапане.

0
mitin
mitin
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 854

22.10.2013 в 00:29:57

мвс написал : :eek::a:swoon:mad::( Все это так.За одним небольшим НО.ТАМА НЕТУ ЗАПАЛЬНИКА! Лучше не хлопайте,а найдите мастера и вызовите .Необходимо провести пусконаладочные работы по регламенту.Сам не сделаешь.Нет ни навыков,ни инструмента,ни документации.

А предыдущее сообщение крайне вредное.Почти как рекомендации самоубийце.-сам не пробовал,пусть другие попробуют. На месте автора я бы удалил его немедленно.

Котел проверяли при открытой крышке. попробуем с закрытой завтра - может быть все будет нормально

мвс написал : При наладке важно согласовать подачу воздуха (обороты вентилятора) и давление газа.Это достигается установкой ДИП платы и регулировками газовой аппаратуры.

Эта возможная разрегулировка оборотов вентилятора и давления газа, из-за чего возможно происходит хлопок - могла случиться из-за заморозки (раньше-то все было нормально)?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.