касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.10.2013 в 13:49:44

Lowprice написал : При подаче 35 градусов температура покрытия пола составит 26-28 градусов.

Lowprice, Не подумайте.что я что-то затеваю.Я не могу в темах узнать какую темпу надо гнать в ТП,чтобы было тепло в комнате. я не верю что при 26-28 градусов ТП прогреют комнату.

Lowprice написал : 65 ватт это с пола облицованного керамической плиткой с температурой поверхности 35 градусов.

Это теория? Или практика? Батарея люмин заявлено под 2 кВт,и мелким шрифтом - температура теплоносителя.Которой никогда не бывает.

0
Lowprice
Lowprice
Новичок

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 89

22.10.2013 в 13:47:05

qr = 20,4*10-8 * (273 + (tf + tr) / 2)3 [Вт/м2 · oC] - теплоотдача тепловым излучением
qk = 4,1 * (tf - tr)0,25 [Вт/м2 · oC] - теплоотдача через конвекцию
Q = (qr + qk) * (tf - tr) [Вт/м2] - общая теплоотдача с м2.

Из этого следует что тепловое излучение 5 Вт/м2, конвекционная теплоотдача 6,5 Вт/м2. Общая теплоотдача на разницу в 1 градус 11,5 Вт/м2 Поверхность пола 28 градусов, температура в комнате 24 градуса. Значит 4*11,5= 46 Вт/м2. На практике для современных зданий тепло потери 50 Вт/м2 норма, но поскольку минеральная вата стоит не много- в моем случае 30 Вт/м2.

0
Lowprice
Lowprice
Новичок

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 89

22.10.2013 в 13:52:41

При температуре поверхности пола в 35 градусов и температуре в помещение 24 дельта составит 11 градусов. Значит 11*11,5= 126,5 Вт/м2. Это в теории. На практики конвективное излучение меньше (мебель, отсутствие воздухообмена) вот поэтому цифра 65 Вт/м2 при температуре пола 35 градусов.

0