iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

22.10.2013 в 11:05:44

Ким написал : Смысл ломать готовое изделие ????

там ничего ломать не надо, используем стандартную схему подключения, для ТС- дополнительно ставишь димер и вперед.

0
uollos
uollos
Новичок

Регистрация: 21.10.2013

Москва

Сообщений: 17

22.10.2013 в 11:28:55

Ким написал : Вам нужна схема а дальше Вы сами ее примените в своих условиях или же нужна "адаптация" к тому что уже у Вас сделано ???

Нужна схема. Нет понимания как увязать отсрочку отключения вентилятора и диммер.

0
BOE
BOE
Местный

Регистрация: 04.03.2009

Москва

Сообщений: 437

22.10.2013 в 11:49:28

uollos написал : На балконе расположено оборудование:

  1. Канальный вентилятор TD 500/160-150 Silent ;
  2. Симисторный регулятор температуры Pulser (Regin) с внешним датчиком;
  3. Электрический канальный нагреватель 2,4 кВт;
  4. На балкон выходит силовой провод 220В;
  5. От балкона до спальни (в неё идет приточный воздух) протянуты провода;
  6. В спальне установлен диммер (до 600Вт).

Прошу, помогите советом, как подключить оборудование, таким образом, что бы:

  1. Диммером, установленном в спальне, можно было включать, выключать систему приточной вентиляции и регулировать подачу воздуха (обороты вентилятора);
  2. Вентилятор выключался на 30 секунд позже обогревателя.

Пытаюсь сам собрать. Прошу помочь советом.

из описания не ясно есть ли блок управления в самой системе вентиляции. Система ведь может работать в режиме притока воздуха как есть и с подогревом в автоматическом режиме. От этого зависит чем нужно управлять, так если у вас есть термостат и он работает всегда в автоматическом режиме то достаточно включать вентиляцию просто от выключателя. Скорость регулировать тоже можно разными путями в вашем случае вы будете использовать REB или обычный диммер для света?

0
uollos
uollos
Новичок

Регистрация: 21.10.2013

Москва

Сообщений: 17

22.10.2013 в 12:08:35

BOE написал : из описания не ясно есть ли блок управления в самой системе вентиляции.

Система не имеет блока управления. Вентилятор включаеться, выключаеться диммером из комнаты в которую подаеться воздух. Подавая напряжение на вентилятор замыкаем реле подачи напряжения на регулятор температуры, с регулятора напряжение подаеться на калорифер, исходя из показаний датчика температуры установленного далее в канале вентиляции. Необходимо изменить схему так, что бы при выключении диммера отключалось реле подачи электричества на регулятор температуры (и как следствие на калорифер), а вентилятор продолжал работать еще некоторое время, охлаждая калорифер.

Подскажите, существуют ли реле времени замыкающие контакты на определенное время после прекращения подачи на реле напряжения?

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

23.10.2013 в 07:18:11

uollos написал : Подскажите, существуют ли реле времени замыкающие контакты на определенное время после прекращения подачи на реле

Нет. Питание отсувствует- как отработает схема? Есть реле времени с внешним запуском, оно справится с Вашими задачами. Что Вас не устраивает в приведенной ранее схеме? проверено- работает (пост #7) или у Вас жесткие рамки под конкретно купленные комплектующие? Алгоритм работы понятен- напишите тогда что есть.

0
Boant
Boant
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 62

23.10.2013 в 10:20:21

uollos написал : На балконе расположено оборудование:

Прошу, помогите советом, как подключить оборудование, таким образом, что бы:

  1. Диммером, установленном в спальне, можно было включать, выключать систему приточной вентиляции и регулировать подачу воздуха (обороты вентилятора);
  2. Вентилятор выключался на 30 секунд позже обогревателя.

Прошу помочь советом.

Эти два пункта не совместимы. Диммер надо перенести на балкон. Я бы еще добавил в схему автоматики датчик разницы давления на вентилятор.

0
uollos
uollos
Новичок

Регистрация: 21.10.2013

Москва

Сообщений: 17

23.10.2013 в 12:31:47

Boant На неотапливаемый балкон не набегаешься регулировать обороты вентилятора (требования по объему приточного воздуха в различных ситуациях разные). Насчет датчика согласен.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12812

23.10.2013 в 13:56:31

Boant написал : Я бы еще добавил в схему автоматики датчик разницы давления на вентилятор.

На малых оборотах вентилятора дифманометр практически не реально настроить, сильно маленький перепад давлений. В основной массе дифы продаются от 50Па. Найти дифманометр от 0 Па, проблематично - и раза в 1,5, а то больше, дороже. Да и выпускаются такие, то что знаю, максимум 2-3-мя брендами. Если уж контролировать работу вентилятора то проще поставить токовое реле в цепь питания эл.двигателя, чем изощряться с диф.манометром

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

23.10.2013 в 15:27:56

uollos написал :

  1. Диммером, установленном в спальне, можно было включать, выключать систему приточной вентиляции и регулировать подачу воздуха (обороты вентилятора);
  2. Вентилятор выключался на 30 секунд позже обогревателя.

Boant написал : Эти два пункта не совместимы.

Разве?

0
Boant
Boant
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 62

23.10.2013 в 21:22:58

iyri написал : Разве?

Абсолютно - да! Хотя: нано технологии могут помочь! :)
Самое простое- Х10.
Подозреваю: даже это решение испугает ТС.

uollos написал : На неотапливаемый балкон не набегаешься регулировать обороты вентилятора (требования по объему приточного воздуха в различных ситуациях разные). Насчет датчика согласен.

А регулятор температуры (на пульсере) уставку менять набегаешься?

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

24.10.2013 в 11:32:53

Boant написал : Абсолютно - да!

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.