Ким написал : Смысл ломать готовое изделие ????
там ничего ломать не надо, используем стандартную схему подключения, для ТС- дополнительно ставишь димер и вперед.
22.10.2013 в 11:05:44
Ким написал : Смысл ломать готовое изделие ????
там ничего ломать не надо, используем стандартную схему подключения, для ТС- дополнительно ставишь димер и вперед.
22.10.2013 в 11:28:55
Ким написал : Вам нужна схема а дальше Вы сами ее примените в своих условиях или же нужна "адаптация" к тому что уже у Вас сделано ???
Нужна схема. Нет понимания как увязать отсрочку отключения вентилятора и диммер.
22.10.2013 в 11:49:28
uollos написал : На балконе расположено оборудование:
- Канальный вентилятор TD 500/160-150 Silent ;
- Симисторный регулятор температуры Pulser (Regin) с внешним датчиком;
- Электрический канальный нагреватель 2,4 кВт;
- На балкон выходит силовой провод 220В;
- От балкона до спальни (в неё идет приточный воздух) протянуты провода;
- В спальне установлен диммер (до 600Вт).
Прошу, помогите советом, как подключить оборудование, таким образом, что бы:
Пытаюсь сам собрать. Прошу помочь советом.
из описания не ясно есть ли блок управления в самой системе вентиляции. Система ведь может работать в режиме притока воздуха как есть и с подогревом в автоматическом режиме. От этого зависит чем нужно управлять, так если у вас есть термостат и он работает всегда в автоматическом режиме то достаточно включать вентиляцию просто от выключателя. Скорость регулировать тоже можно разными путями в вашем случае вы будете использовать REB или обычный диммер для света?
22.10.2013 в 12:08:35
BOE написал : из описания не ясно есть ли блок управления в самой системе вентиляции.
Система не имеет блока управления. Вентилятор включаеться, выключаеться диммером из комнаты в которую подаеться воздух. Подавая напряжение на вентилятор замыкаем реле подачи напряжения на регулятор температуры, с регулятора напряжение подаеться на калорифер, исходя из показаний датчика температуры установленного далее в канале вентиляции. Необходимо изменить схему так, что бы при выключении диммера отключалось реле подачи электричества на регулятор температуры (и как следствие на калорифер), а вентилятор продолжал работать еще некоторое время, охлаждая калорифер.
Подскажите, существуют ли реле времени замыкающие контакты на определенное время после прекращения подачи на реле напряжения?
23.10.2013 в 07:18:11
uollos написал : Подскажите, существуют ли реле времени замыкающие контакты на определенное время после прекращения подачи на реле
Нет. Питание отсувствует- как отработает схема? Есть реле времени с внешним запуском, оно справится с Вашими задачами. Что Вас не устраивает в приведенной ранее схеме? проверено- работает (пост #7) или у Вас жесткие рамки под конкретно купленные комплектующие? Алгоритм работы понятен- напишите тогда что есть.
23.10.2013 в 10:20:21
uollos написал : На балконе расположено оборудование:
Прошу, помогите советом, как подключить оборудование, таким образом, что бы:
Прошу помочь советом.
Эти два пункта не совместимы. Диммер надо перенести на балкон. Я бы еще добавил в схему автоматики датчик разницы давления на вентилятор.
23.10.2013 в 12:31:47
Boant На неотапливаемый балкон не набегаешься регулировать обороты вентилятора (требования по объему приточного воздуха в различных ситуациях разные). Насчет датчика согласен.
23.10.2013 в 13:56:31
Boant написал : Я бы еще добавил в схему автоматики датчик разницы давления на вентилятор.
На малых оборотах вентилятора дифманометр практически не реально настроить, сильно маленький перепад давлений. В основной массе дифы продаются от 50Па. Найти дифманометр от 0 Па, проблематично - и раза в 1,5, а то больше, дороже. Да и выпускаются такие, то что знаю, максимум 2-3-мя брендами. Если уж контролировать работу вентилятора то проще поставить токовое реле в цепь питания эл.двигателя, чем изощряться с диф.манометром
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
23.10.2013 в 21:22:58
iyri написал : Разве?
Абсолютно - да!
Хотя: нано технологии могут помочь! :)
Самое простое- Х10.
Подозреваю: даже это решение испугает ТС.
uollos написал : На неотапливаемый балкон не набегаешься регулировать обороты вентилятора (требования по объему приточного воздуха в различных ситуациях разные). Насчет датчика согласен.
А регулятор температуры (на пульсере) уставку менять набегаешься?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.