Аватар пользователя
Sky

Местный

Регистрация: 20.06.2013

Муром

Сообщений: 6

23.10.2013 в 18:46:36

Итак выстроен дом из полнотелого кирпича м 150. 3 этажа + подвал, 32 канала по проектам инженеров советской закалки. Каналы выходят через крышу той же кладкой. Само собой разумеется что каналы, возможно не все но, прочищать придется. Заранее не планировались системы вентиляции, поэтому скорее всего это будет классическая приточная через окна и естественная вытяжная через каналы, хотя может гдето придется ставить канальные вентиляторы.

Основной вопрос заключается в том чем эти каналы прогельзировать? поскольку влага из ванных комнат будет впитыватся стенами и прочее.

Слышал что есть гибкие воздуховоды которые заправляются в канал, затем надуваются горячим воздухом и расширяются принимая форму канала и затвердевают, я искал но так ничего и не нашол, хотя во многих фирмах тоже про такую слышали, кроме общих фраз на форумах.

Может можно запустить туда напорно всасывающие воздуховоды из ПВХ, армированные пружинной проволокой? Форма каналов квадрат, позволяет вставить канализационную трубу 100мм.

В общем както так, помогите, подскажите что делать, исходя из огромной протяжонности каналов нужно "красивое" с инженерной точки зрения решение!:)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

23.10.2013 в 19:15:30

Sky написал : прочищать придется......чем эти каналы прогельзировать.....

Вообще-то, прочистить сейчас такие каналы будет не так просто, это если строители на заморачивались ничем пока делали кладку. Вплоть до полной закупорки постоянно бывает. По-хорошему, когда все строилось надо было заложить в стены гильзы, все равно какие - металл/асбоцементные трубы/тот же канал в строительном исполнении но оштукатуренный изнутри и т.д. А сейчас - не уверен что у Вас со всеми каналами все получится .....

И, скорее всего, с дымоходом и вентиляцией котельной та же проблема ???? А вот дымоход то стоило бы вообще из нержавейки гильзу делать. дымохода бояться надо а не канала ЕВ из ванны. В дымоходе чаще всего появляется сернистый конденсат, который со временем разъедает кирпич. Да и утеплить его стоило бы, иначе стены в помещениях через которые будет проходить будут горячими ...

А Вы боитесь про конденсат из ванны..... Это если бы вода ручьем текла по каналу ... И то стоило бы задуматься ....

Sky написал : ..... Слышал что есть гибкие воздуховоды которые заправляются в канал, затем надуваются горячим воздухом и расширяются принимая форму канала и затвердевают, ......

Раньше рекламы было очень много. Давно что-то не видел. А Вы не думали что вставив этот пластик после того как нагреют его и надуют примет форму всех неровностей внутренней поверхности канала ????

Sky написал : .... Может можно запустить туда напорно всасывающие воздуховоды из ПВХ, армированные пружинной проволокой? .....

  1. Пока будете вставлять воздуховод - порвете его не один миллион раз.
  2. Вертикальные стояки делаются только из негорючего твердого материала ...

Sky написал : Форма каналов квадрат, позволяет вставить канализационную трубу 100мм.

100 мм - это не размер для ЕВ

Sky написал : ..... исходя из огромной протяженности каналов нужно "красивое" с инженерной точки зрения решение!....

Вы не первый кто сначала строит а потом вспоминает что что-то забыл. Это если мягко сказать. "Красивые" решения можно придумывать сколько угодно. А вот делать стоит:

  • если "для себя", то "правильно, т.е. вскрывать каналы и делать вставки или штукатурить изнутри
  • если "для соседа", то как раз использовать "красивое" решение ....
0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Sky

Местный

Регистрация: 20.06.2013

Муром

Сообщений: 6

24.10.2013 в 00:13:07

Ким написал : И, скорее всего, с дымоходом и вентиляцией котельной та же проблема ????

Увы, но будет вариант без камина. А кстати 2 газовых котла в подвальном помещении планируется!

Ким написал :

  • если "для себя", то "правильно, т.е. вскрывать каналы и делать вставки или штукатурить изнутри

а возможен ли вариант заправить сверху по всей длинне 3 этажей, сняв конек, металлические вентканалы? или это невозможно из-за длинны даже при идеально ровных каналах?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

24.10.2013 в 00:47:06

Sky написал : А кстати 2 газовых котла в подвальном помещении планируется!

;) :) 2 канала с диаметром не менее чем 160 мм (все зависит от мощности котла) с обязательной внутренним выравниванием стен канала и оштукатуриванием или же со вставкой, с обязательной возможностью прочистки дымохода. И к этому же канал ест.вентиляции - 160 мм. И никуды Вы не денитесь, будете вскрывать каналы и делать ....

Sky написал : ... возможен ли вариант заправить сверху по всей длинне 3 этажей ....

не вставите на такую высоту. Идеальный вариант - вскрывать полностью одну стенку канала, закладывать вставки и опять закрывать. Кулибины вскрывают в середине 1-1,5 метра и потом мучаются чистят от раствора и через эти "дыры" вставляют метровые гильзы. ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2116

24.10.2013 в 08:10:23

Странно, вчера ответил (еще постом №2), а ответа нет.

Sky написал : я искал но так ничего и не нашол

Это технология ФуранФлекс, ищите фирму Файн Лайн.

Sky написал : Слышал что есть гибкие воздуховоды которые заправляются в канал, затем надуваются горячим воздухом и расширяются принимая форму канала

Это Вам обойдется в пол-стоимости дома.:(

Sky написал : поскольку влага из ванных комнат будет впитыватся стенами и прочее.

А вот это как раз большой плюс: при избыточной влажности стены берут влагу, при пониженной - отдают. А в гладких (и особенно холодных) каналах Вы получите конденсат, с которым придется бороться.

Sky написал : А кстати 2 газовых котла в подвальном помещении планируется!

А эти каналы как раз стоит загильзовать.

Sky написал : исходя из огромной протяжонности каналов нужно "красивое" с инженерной точки зрения решение!

Самое красивое: не заниматься ерундой. Второе красивое: заткнуть половину каналов. Ни за что не поверю, что они все оправданны. И самое главное, Вы хоть представляете сколько газа Вам будет нужно на отопление? Сделайте дефектовку каналов, может и проблема не такая глобальная. Если часть из них привалены, то наличие лишних каналов - большой плюс, сделаете переврезку.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

24.10.2013 в 09:50:58

trubo4ist написал : .... Второе красивое: заткнуть половину каналов. Ни за что не поверю, что они все оправданны.....

А вот здесь, скорее всего, что Вы правы. Стоило бы разобраться с назначением каждого канала.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Onsyi

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

25.10.2013 в 11:47:35

Угу, как писали выше каналы надо штукатурить, но уже поздно. Если каналы строго вертикальные без поворотов, то почему бы не спустить вниз с крыши жестяные воздуховоды? Кусками по метр-полтора, спустил кусок, к нему прикрепил заклепками второй, спустил, прикрепил-заклепал, спустил... Жестянка даже на 150 будет работать лучше существующего канала из кирпича из-за отсутствия турбулентности. Разумеется сначала надо прочистить каналы, кирпич в условиях нормальной влажности и перепадов температур крошит и расслаивается, за год может полностью перекрыть сечение мусором в нижней точке.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

25.10.2013 в 22:15:31

Есть такая вещь и прекрасно работает, видел Я ее, но пока Вы ее найдете и накопите денег на нее (ужасно дорогая)-год пройдет,вот и думайте надо ли оно или все же колхозными способами обойтись.http://www.stroyprofy.ru/furanfleks/

Вот еще вариант( подешевле) http://www.lot.su/cat_1-21-22-23.ph

0
Аватар пользователя
Onsyi

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

25.10.2013 в 22:21:28

А вот интересно, гибкие воздуховоды тоже ведь не везде подойдут, есть ли технология распыления аэрозоли? Надул так тумана в канал и какой бы он ни был хитрозакрученый полимеризуются все стенки. Круто было бы.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

25.10.2013 в 22:26:21

Onsyi,

Да наверняка есть, только у загнивающих капиталистов,простым людям это непреподъемнои поэтому и не везут и не пиарят.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу