16.03.2014 в 12:30:25
Спасибо! Рисую не наугад а в меру ограниченных познаний.
про УЗО 10мА на "мокрых" потребителей буду еще думать
DED@ПВО, заменить дифф на УЗО 63А 30мА и под ним АВ В32А - слишком много модулей
22.08.2014 в 18:57:20
Еще читал, думал, оптимизировал. Даже 1 модуль высвободил (или занять его что ли УЗО 10мА для детских вместо АВ#6?..)
Можете покритиковать? Прежние условия ограниченности РЩ в 14 модулей (не хочется снимать старый и штробить под новый при готовой отделке), новостройка, буду ставить Legrand. Вся разводка однофазная, L1/L2/L3 это маркировка. Заранее большое спасибо!
22.08.2014 в 20:35:03
Neznaika написал : Можете покритиковать?
Могу. Отстой полный, погорите вы со своими автоматами на 25А.
А ну марш читать соседние темы!
26.08.2014 в 16:09:22
Solovey, Slonobas, спасибо. Я читал, про то, что С25 зло, и понимаю, что надо вместо него использовать несколько С16. Все хорошо когда ремонт с нуля. Но у меня уже нет возможности штробить, обои поклеяны, стоит кухня с фартуком, менять РЩ смысла мало, т.к. приходит ограниченное число "спаренных" линий и всех потребителей раздельно не рассадить. Причем на плиту и микроволновку/электрогриль/чайник/ПММ приходит по 4мм2 ВВГ (на плиту прямо от РЩ, до остальных 4мм РЩ--распред.коробка и по 2.5мм от коробки к каждому потребителю) - гореть нечему. В условиях когда перекоммутация возможна только в пределах РЩ указанная выше схема катит?
И извините за упорство, рассматривать переделку ремонта я буду в самую последнюю очередь (даже штатное электро-порно от застройщика не сразу решил оптимизировать, а большинство с этим будет жить).
27.08.2014 в 09:53:37
Neznaika написал : В условиях когда перекоммутация возможна только в пределах РЩ указанная выше схема катит?
нет
Neznaika написал : И извините за упорство
мы тоже на ваши уговоры не поведемся :p
Neznaika написал : рассматривать переделку ремонта я буду в самую последнюю очередь (даже штатное электро-порно от застройщика не сразу решил оптимизировать, а большинство с этим будет жить).
Не хотите переделывать порно - ставьте на эту порнуху адекватную защиту чтобы не погореть. 95% что вам этого для повседневной жизни хватит Если вдруг начнет выбивать автоматы на 16А - измените режим электропоптребления или смените проводку. третьего варианта нет
27.08.2014 в 19:41:08
Solovey, спасибо за участие в дискуссии!
Немного про штатный режим потребления в моей квартире: 1) плита не более пары часов и максимум две комфорки, и то в режиме длительного тушения продуктов на низкой мощности, итого из 7.2кВт максимальной для индукции примем 4кВт. Духовка вообще крайне редко включается, раз в месяц в лучшем случае, и обычно когда индукция выключена. Итого длительная нагрузка пусть 6кВт/220В = 27А. Неужели С25(Q7 на схеме) перегреется? Или все же поставить С32? 2) теперь С25 который Q8 на схеме. Хол-к и TV дадут 0.5кВт длительно, чайник в лучшем случае 1мин будет греть на 2.4кВт, так что этим можно пренебречь при оценке риска длительного перегрева, у ПММ 2.2кВт тоже есть циклы нагрева воды, так что тут только если по превышению тока, а не по перегреву, остается аэрогриль 1.3кВт. Итого 0.5+1.3+(2.4+2.2)*0.5 = 4кВт в среднем. По идее и С16 должно хватить, а если будет вышибать, то заменить на С25 не дорого. Так что про С16 Вы пожалуй правы. Или Вы селективность критиковали? 3) На остальных АВ чахлые потребители, в перспективе кондеи, но не более одного на АВ.
что скажете? Сейчас еще раз перечитаю тему выбора УЗО А/АС и, возможно докину 800р на QD3(на схеме) типа А
Кто-нибудь кстати может что плохое сказать про покупку леграндовской автоматики в 220сити?
27.08.2014 в 20:40:42
Neznaika написал : а если будет вышибать, то заменить на С25 не дорого
зато устранение последствий пожара дорого :D удачи вам. 10% страны наверное так живет, авось и вас пронесет, ну подумаешь, горят иногда. но это ведь они, а у вас-то новая проводка)))
но квартику-то все-равно при установке автоматов 25А лучше сразу застраховать;)
27.08.2014 в 22:37:47
уже застраховал )
Я правильно понял, что С25 который для чайника, ПММ и аэрогриля заменить на С16? А то критикуете с намеками, от прямых ответов уходите ) С16 электроплиту не потянет, а С25 не хуже С32 или нет?..
28.08.2014 в 08:53:57
Neznaika, на самом деле, по хорошему надо еще и на розетки посмотреть. Если они 16А, то и автомат на 16А, а если вдруг на 10А (хз, делают ли такие еще), то 10А! На плиту обычно тащат 3х6 и ставят автомат на 32. На духовку 3х2.5 + 16А.
28.08.2014 в 09:51:54
Solovey, плита идет 6мм.
В16 думал везде, но есть подозрение, что в комнатах могут быть срабатывания от запуска(редко) болгарки или перфоратора, не хотелось бы чтобы комп или телек выключился на самом интересном месте. На агрессивных потребителей типа свч, чайника и аэрогриля тип В нормально будет? 2 из 3 регулярно будут включаться одновременно, но не более чем на 2мин
28.08.2014 в 10:46:50
Slonobas, розетки и выключатели шнайдеровские. Если варочную панель объединили с духовкой на 6мм кабеле, то ставить С32?
28.08.2014 в 10:53:33
Neznaika написал : Если варочную панель объединили с духовкой на 6мм кабеле, то ставить С32?
То нужно расстрелять. Нужен C16. Тьфу. B16.