andrewkhv написал : ТУ получите - там могут и написать, и схемы нарисовать, но не факт
Точно, не факт. Наши не заморачиваются, согласно ПУЭ и точка:
25.10.2013 в 14:27:16
andrewkhv написал : ТУ получите - там могут и написать, и схемы нарисовать, но не факт
Точно, не факт. Наши не заморачиваются, согласно ПУЭ и точка:
25.10.2013 в 14:44:04
НЕМЕЦ написал : Точно, не факт. Наши не заморачиваются, согласно ПУЭ и точка: Нажмите на изображение для увеличения. Название: 2013-04-12 19-33-31_0001.jpg Просмотров: 0 Размер: 98.7 Кб ID: 445734
Интересно, а потребитель ПУЭ знает????? Крутая отписка с намеком .......:mad:;):confused:
25.10.2013 в 14:56:18
web-rr написал : с легким доступом.
Это именно на опоре.
web-rr написал : Отопление, т.е. подогрев.
С теперешними счетчиками не требуют.
web-rr написал : До счётчика ВН
Вот с итим могут возникнуть проблемы.
web-rr написал : после счётчика АВ с номиналом который ограничит вашу нагрузку.
А вот это лучше до счетчика.
web-rr написал : Новый с механическим отсчётным устройством.
Согласен.
25.10.2013 в 15:47:23
Спасибо, в общих чертах понятно. Что придумать с заземлением, что бы попроще?
25.10.2013 в 15:55:46
griandrej написал : Что придумать с заземлением, что бы попроще?
Повторное заземление на опоре - задача сетевиков. А заземление на вводе в дом - уже Ваша.
25.10.2013 в 15:57:33
griandrej, на столбе есть штырь, торчащий из земли? возможно, на конце приварена квадратная пластинка с отверстием по центру?
25.10.2013 в 15:58:30
НЕМЕЦ написал : Повторное заземление на опоре - задача сетевиков.
им, обычно, пофигу на заземление...
25.10.2013 в 16:15:37
НЕМЕЦ написал : А заземление на вводе в дом - уже Ваша.
В доме двухпроводная система, и делать трехпроводку не планируется. Просто УЗО будет недостаточно?
andrewkhv написал : на столбе есть штырь, торчащий из земли? возможно, на конце приварена квадратная пластинка с отверстием по центру?
Проверю в выходные.
25.10.2013 в 16:40:52
DED@ПВО написал : Интересно, а потребитель ПУЭ знает?????
А это обязательно?
25.10.2013 в 17:29:21
haramamburu написал : А это обязательно?
Но ведь требуют сделать в соответствии, инакомыслие наказуемо! А чтобы делать в соответствии,- надо знать ПУЭ!!! Стало быть, должно быть разъяснительное предписание, - что и как делать,........однако...... или нет.....????