Sevastyan написал :
Посоветуйте напольный газовый котел.
Площадь отапливаемого дома 70кв.м.
Я так понимаю надо брать котел на 10-12кВт?
Не могу так-же определиться брать двухконтурный или одноконтурный + газовую колонку.
Бюджет 15т.р. (плюс-минус пара тысяч) Если двухконтурный, то 20т.р., так как сэкономлю на колонке.
Берите настенный котел (можно и напольный, но только энергозависимый, который не может работать с гравитационной циркуляцией. Но он дороже).
И обязательно турбокотел с закрытой камерой сгорания.
Ибо если сэкономите на котле 10-15 тыров, то еще больше потратите на более дорогие материалы для неэкономной и громоздкой системы отопления.
Да и с настенником за газ на несколько тыров меньше в месяц придеться платить. Так что экономить на котле и системе - себе дороже. Даже сейчас затраты на нормальную систему окупаются за год - два. При текущих ценах на магистральный газ. Но газ будет неизбежно дорожать.
Вот и получается, что перефразируя американскую пословицу: "Мы не настолько богатые люди, чтобы делать дешевую систему отопления".
По поводу двуконтурного или одноконтурного котла. Конечно же, одноконтурный берите, и плюс к нему бойлер косвенного нагрева. Газовая колонка не нужна.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
мвс, А вы случаем не жлоб?! Вас поблагодарили 9 раз, а Вы не поблагодарили никого, и ни разу! Считаете, что все по сравнению с Вами - дебилы
-"Извините пожалуйста!
-"Да не за что.
Я еще не увидел здесь полезной для меня информации.
AlexMax написал :
Враки. У Бакси - не менее 12. Наши термовские АОГВ - 8-12 лет (зависит от того, насколько был трезв сварщик - знаю о чем пишу - они собирались у нас в городе), Атоны - те же 10-15 лет, Россы - +\-. Нету у нас хорошей стали в котлах, нету.
Сколько стоит годовое обслуживание котла Бакси, и сколько за наш?
skye11 написал :
средний срок службы настенного котла - 5лет,
Враки. У Бакси - не менее 12. Наши термовские АОГВ - 8-12 лет (зависит от того, насколько был трезв сварщик - знаю о чем пишу - они собирались у нас в городе), Атоны - те же 10-15 лет, Россы - +\-. Нету у нас хорошей стали в котлах, нету.
Inch1964 написал :
Всё верно. Напольник, значит у Вас был с попутным направлением потоков, а настенник (само собой) уже со встречным направлением потоков.
И даже никакой насос, никакой мощности, не сможет уравнять КПД котла первого типа, с котлом второго типа. Настенник все равно будет выигрывать по экономии топлива. Да, у него есть недостаток в том, что он энергозависим, но тут уж каждый для себя решает, на чем он больше сэкономит/потеряет. На неприобретении ИБП для котла (12-20 тыров единоразово), или ежемемесячно переплачивать за газ 3-7 и более тыров (зависит от площади дома и его теплопотерь).
Чуть выше писали:
напольник - 3000кубов в год,
настенный - 2300кубов в год.
Задача для первого класса: За сколько столетий окупится настенный котел?
Просьба учитывать разницу в стоимости котлов, электроэнергию, ИБП, замену акуммуляторов в ИБП, обслуживание и т.д.
И самое главное, средний срок службы настенного котла - 5лет, а напольного -15-20лет.
Я так понял, что напольник до 20кВт не имеет смысл ставить со вторым контуром. Слишком плохо вода нагревается. Много мнений из интернета, с этого форума, и мнение одного моего знакомого, у которого стоит напольник на 12кВт с ГВС, повлияли на мой выбор и я отказался от второго контура.
Сам хотел ставить двухконтурный, так как сейчас стоит электрический бойлер, а если ставить колонку, то только проект обойдется в 15т.р. примерно.
Поддержу Sevastyan. Тоже задумал поменять напольник на настенный или напольный с ГВС контуром. На форуме посмеялись, видимо все в городах живут, доход выше, отключений света нет, сервис на уровне, вода как из фильтра. А у меня 15 лет проработал Таганрокский котел со вторым контуром, и я был доволен пока наша вода не забила до такой степени 2-й контур что, пришлось покупать электрический бойлер. Так вот, мой сосед купил BAXI, с установкой ему обошелся 40 р (и это делали свои, так что по-божески), плюс изменение проекта, цену не знаю, плюс поставил фильтра 3 р, плюс бесперебойник 2,5 р., в итоге 600 кубов в месяц, 120 кв. метров квартира 4-х комнатная. У него по сравнению с котлом ДОН (до этого стоял) пошла экономия по газу. Ещё купил термометр уличный, точно не знаю, по моему 1,5 р. и только после этого перестал часто тактовать его аппарат. Да ещё поставил пластиковые окна все. В месяц стало приблизительно 500 кубов, у нас цена 4,71 р за куб. Итого приблизительно около 50 т.р с поездками за всей аппаратурой у него ушло на все. У меня дом чуть меньше 100 кв. метров котел 17,5 кв мошности и расход чуть меньше, чем у него. Вывод или руки кривые у тех кто ставил ему все, или нас всех дурят, ведь когда пользуются горячей водой на настенниках горелка работает на всю 24 кв. в данном случае. Да и срок работы данных аппаратов без поломок не более 3 лет, можете возразить ну почему-то на форуме и в инете куча вопросов помогите замерзаю, а про напольные в разы меньше. Напольные могут 15-20 лет минимум работать без вмешательства. Теперь прикинем, когда пойдет экономия на настеннике через 3-5 лет, а тут его пора лечить , менять и т.д. Итог только красивый, пока это игрушка причем дорогая. ИМХО.
Sevastyan написал :
Еще. Когда уже купил котел, увидел в паспорте, что рассчитан на СО с объемом теплоносителя 180литров. Когда меняли котел и заливали вновь воду, замерил по счетчику, получилось что-то около 260литров. Чем чреват избыток теплоносителя?
Я так понимаю, что нагрев помещения медленнее будет. Газовики мне сказали, что не будет экономии и котлу работать "тяжело" будет. Но как я не пытался узнать, что они подразумевают под словом "тяжело", они мне не смогли ничего определенного сказать.
Неграмотные они. Не обижайтесь на них.
Ни малейшей разницы ни в отоплении, ни в расходе газа, ни в КПД котла не будет. Что при 180, что при 260 литрах теплоносителя.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Еще. Когда уже купил котел, увидел в паспорте, что рассчитан на СО с объемом теплоносителя 180литров. Когда меняли котел и заливали вновь воду, замерил по счетчику, получилось что-то около 260литров. Чем чреват избыток теплоносителя?
Я так понимаю, что нагрев помещения медленнее будет. Газовики мне сказали, что не будет экономии и котлу работать "тяжело" будет. Но как я не пытался узнать, что они подразумевают под словом "тяжело", они мне не смогли ничего определенного сказать.
касимов написал :
Нормальные они напольники.Чем проще тем надежнее.
AlexMax написал :
Смысл напольника в надежности и простоте.
Вот и я выбрал напольник. Бюджет + энергонезависимость сыграли роль.
Inch1964 написал :
Сейчас же открываешь паспорт и читаешь, что якобы гравитационный напольник имеет те же 92% КПД
Да так и есть. В паспорте моего написано что 90% КПД.
Отчитаюсь о том, что выбрал:
Купил котел Лемакс Премиум 12.5, обошелся он мне с доставкой около 12т.р. плюс заплатил за установку 6т.р.
СО по дому - это трубы наверное семидесятка (надо замерить точнее, а то глазомер у меня не очень). Отапливаемая площадь 64кв.м.
Проделал следующий опыт.
Так как у меня на старом котле автоматика совсем не работала, то я замерил расход газа при включенных горелках на минимуме. Котел при этом показывал температуру 70С (в течении всего времени), меньше горелки сбавить было невозможно. Расход газа был около 19-20кубов в сутки.
На новом котле, после прогрева помещения, так же выставил температуру около 70С. Котел нагрел, сбавил пламя и так работал. Горелки практически не выключались, просто поддерживалась температура низким пламенем. Правда днем (видимо температура окружающая была выше), горелки всетаки выключались, но я так понял не надолго и не часто. Расход газа получился около 13кубов в сутки.
Разница составила почти треть. Я понимаю, что не корректно сравнивать котел с неработающей автоматикой и котел с рабочей. Но что смог, может кому интересно будет.
При замене пульта V1.0 HA V1.2 особых перемен в расходе не заметил.Разве что -180кубов за год..Но это не то.
Смысл замены -котел при установке комнатной темпратуры работает на регулироемой температуре отопления.Если раньше при уст.комнаты СО была максимум(80град).то сейчас можно установить любую темп. .
1 у разных термостатов пусть и сходный но разный внутренний алгоритм работы (я не беру механические)
2 Сравнивать один котел с термостатом и другой котел с термостатом некорректно. Если это разные термостаты. Начнем с того, что температурные датчики у них не калиброваны по некоторому абсолюту (разница в самом датчике даже на 0,5 градС даст немного отличающиеся показания - разный расход газа), заканчивая установкой их. Тут будет играть свою роль даже толщина пластика у задней панели термостата.
Вот если бы было сравнение в лоб - один и тот же термостат, разные котлы - тогда да.
я не беру совсем параноидальные случаи - типа изменения качества подаваемого газа.
Тут ,как бы, проскакивала инфа, что при замене одного выносного блока с навьена на другой (старого на новый - по прошивке) менялся расход газа. А тут замена котла.
ИМХО, при желании и старый котел можно было бы догнать до такого расхода газа, как на новом.
касимов написал :
У корейцев есть даже ядерное оружие. AlexMax, про него разговор. тут даже и не сомневайся.
Касимов! Тебе бы практику, от которой и мне у тебя не мешало бы подучится, перемежать с теорией. Тогда бы цены тебе не было! А то, что сейчас, ты как рыба, вынутая из воды... Даже, если в воде и была акулой...
Вышенаписанное - дружеский шарж, на который грех обижаться!
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
бабушки с дедушками любят отапливаться до плюс 22 градусов,
Как в воду смотришь! Прибавить не заставишь,лучше валенки оденут!
Вобщем не в те размеры,расчеты и дебри я полез!И чтобы не флудить Промолчу.Дождусь меньших площадей.
Inch1964 написал :
Вы еще кто такие! Я с Вами на брудершафт не пил, детей не крестил, водку на свадьбе, на брудершафт не пил! Извольте не фамильярничать, как фигляр на ярмарке! Или к Вам, любезному, будет соответствующее отношение!
Извиняюсь!Больше никаких вопросов...да и в игнор вообще всех выскочек!
Вы еще кто такие! Я с Вами на брудершафт не пил, детей не крестил, водку на свадьбе, на брудершафт не пил! Извольте не фамильярничать, как фигляр на ярмарке! Или к Вам, любезному, будет соответствующее отношение!
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
касимов написал :
Плохой из меня спорщик, но даже по тысяче это много. Даже с ГП,работающей постоянно.
Так ты и не озвучил суммарных теплопотерь жилища этих бабушек в дедушками! Даже площадь дома не озвучил! Может у них другая пропорция будет! Не 4 тыра, а 1 тыр. Не 1 тыр, а 0,25 тыра! Думаешь отсюда видно сколько у них "квадратов" и какие теплопотери дома?! Может у них общая площадь 36 квадратов! А может 360 квадратов! Таких бабушек, в одиночестве живущих в "новорусских холодильниках" от 300 квадратов, я тоже много видел.
Давай конкретику!
П.С. И эти бабушки с дедушками любят отапливаться до плюс 22 градусов, или их устраивает и до плюс 14, и они ходят и спят в тулупах и валенках?!
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
КПД относительно любого обьекта в реальной эксплуатации слово нецензурное.К этому пришли уже давным давно.
однако экономичность "умных" аппаратов не оспорима.
Я уже писал-жуковский 11.6 -3000м3 за год .И настенник 2300м3.Разница небольшая ,но есть.
Без изменения системы,без дополнительного утепления.Без изменения образа жизни и привычек.
И заменен был жук. не корысти ради,а токмо волею жены,которую не устраивал интерьер кухни.
Если кому не по***деть, а действительно интересно что такое КПД котла и СО, уже приводил ссылку там всё считается "как два пальца..." Как для ТТ, так и газовых, откиньте всё ненужное.
Мужики, правда именно здесь, всё остальное маркетинг.