Тогда варианта два: или что-то нетак в распайке, или, если в распайке фаза и ноль живы - то только менять проводку, ибо хрен его найдёшь, под штукатуркой, где она там пробита, верно смыслю?
26.10.2013 в 22:32:24
Тогда варианта два: или что-то нетак в распайке, или, если в распайке фаза и ноль живы - то только менять проводку, ибо хрен его найдёшь, под штукатуркой, где она там пробита, верно смыслю?
26.10.2013 в 22:49:13
Верно.
27.10.2013 в 20:32:03
Руслан22 написал : Я от это не пойму, в какую сторону копать.
Вероятнее всего все розетки последовательно шлейфом соединены. Т.е. распаячных коробок может вообще не быть. Плохой контакт в какой то одной розетке так, что все розетки дальше её по шлейфу - не рабочие. У соседа тоже так было. Но у него эта розетка грелась - легко было найти.
29.10.2013 в 17:20:53
за стеной есть розетки? можно пробурить и через стену запитать, а нерабочие пробовада откинуть и заизолировать
30.11.2013 в 14:32:27
Купил наконец-то тестер с индикатором, лампочку, отодвинул долбанные шкафы от стен (шо самое трудное), сгородил переноску. Итог: фаза в розетке жива. Если взять от неё фазу, а ноль от розетки напротив - лампа горит. А вот если наоборот - фазу от розетки напротив, а ноль от этой (где проблемы), то лампа не горит. Короче. я так понимаю, что у меня ноль мёртвый. Теперичи искать в распайке, есть там ноль или нет? Если есть в распайке, то точно провод перебит, если нет - значит косяк до распайки, чёт не подключили..?
01.12.2013 в 00:47:10
Да
01.12.2013 в 14:50:04
универсальная точка :)
01.12.2013 в 14:53:57
Ага, именно так и надо. :)