Руслан22
Руслан22
Новичок

Регистрация: 26.10.2013

Калуга

Сообщений: 81

26.10.2013 в 18:31:52

Bladiclab написал : 1-в розетках не рабочих сколько концов?

В смыслах? Проводка двухпроводная, люминь. Сам я только одну ветку сделал трёхжильной медью, на стиралку. На отдельный диф. Надеюсь, что может быть, когда-нить... подключат заземление к дому, тогда и третий провод воткну..

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.10.2013 в 18:40:29

Руслан22 написал : В смыслах?

Если не работает 1 розетка и в ней 2 конца (пусть старые, фаза и ноль) значит конечная и идет от коробки. Или от предыдущей розетки, в которой 4 конца. Если в одной из розетки 4 конца нет ли облома провода.

0
Руслан22
Руслан22
Новичок

Регистрация: 26.10.2013

Калуга

Сообщений: 81

26.10.2013 в 18:43:20

А... На этой стене 2 розетки от распайкоробки. они и не работают. На другой стене 1 розетка, она работает.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.10.2013 в 18:46:51

Руслан22 написал : На этой стене 2 розетки от распайкоробки.

Если информация верна то пробить сразу 2 провода сложно, если не угадать (сверловка стены) в место их прокладке у коробки.

0
Руслан22
Руслан22
Новичок

Регистрация: 26.10.2013

Калуга

Сообщений: 81

26.10.2013 в 18:53:04

Bladiclab, так и я о том же. Я точно ничего не сверлил. Может это просто из-за того, что прошлый хозяин криво проводку развёл? Выключатель в этой же комнате, вон, ноль вместо фазы рвёт.. Но если бы это косяц был в фазах, то тогда дифафтомат выбивать разве не должно? Он ведь на всю хату один, а не выбивает.. Или же всё же провода перебиты?

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

26.10.2013 в 18:54:48

Bladiclab написал : Если не работает 1 розетка и в ней 2 конца (пусть старые, фаза и ноль) значит конечная и идет от коробки. Или от предыдущей розетки, в которой 4 конца. Если в одной из розетки 4 конца нет ли облома провода.

кстати да, есть смысл проверить, хрущевки этим грешат

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.10.2013 в 19:08:41

Руслан22 написал : Может это просто из-за того, что прошлый хозяин криво проводку развёл? Выключатель в этой же комнате, вон, ноль вместо фазы рвёт..

Ну, вот и она информация! А теперь медленно и подробно. 1-точно не работающие розетки и освещение этой комнаты на одной линии? 2-не работающие розетки проектно установлены или добавлены старым хозяином? 3-сколько концов в не работающих розетках и что за провода (новые или проектные)? 4-доступ к распаечной коробке есть? 5-в коробке визуально что? 6-освещение других комнат на этой тоже линии? 7-выключатели в других комнатах что рвут? 8-не мог старый хозяин использовать старый подразетник (если розетки не напольные) для наростки этих двух? 9-проектно розетки в тех же местах?

0
Руслан22
Руслан22
Новичок

Регистрация: 26.10.2013

Калуга

Сообщений: 81

26.10.2013 в 19:24:22

1-точно не работающие розетки и освещение этой комнаты на одной линии?

От даже не знаю. Но, так как распайкоробка в ней одна, я считаю, что да, они на одной линии. Вторая распайка в кухне, и я не думаю, что розетка и свет в этой комнате протянуты от распайки, которая в кухне. Да и как я узнаю? 2) розетки установлены, думаю, что проектно. Но так как его (проекта0 нет. то х\з. 4) доступ к распайке есть, там просто скрутки. Но если раскрутить изоленту - всё чистое, нормальное. 6) всё в доме от одного дифа. Но в другой комнате и коридоре - я считаю от другой линии, коробки там есть. 7) в других комнатах выключатели рвут фазу. 8) не. не мог, розетки стандарт (внутренние). 9) понятия не имею где что должно быть по проекту, у меня его нет. PS.бывший хозяин - полный М---К! Но пяткой себя в грудь бил, что он "инжинер".

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.10.2013 в 19:37:40

Руслан22 написал : понятия не имею где что должно быть по проекту, у меня его нет.

Или в ЖЭКе узнать или у соседей по стояку поинтересоваться (может, помнят, если не переделывали). А так сложно дистанционно Вашими руками определится с дальнейшими действиями. Нужен посредник – электрик. У Вас есть уже перечень вопросов к нему.

0
Руслан22
Руслан22
Новичок

Регистрация: 26.10.2013

Калуга

Сообщений: 81

26.10.2013 в 19:41:38

В жеке глухо. Третью УК меняем, документы на дом (весь дом) пролюбила ещё первая УК лет 5 назад. PS.Просто я что узнать хотел: если это реально где-то провод в самой проводке перебит, то хрен с ним, новый сделаю, а вот может это быть из-за путаницы, скажем, фаза-ноль где-то в распайках? И если проблема в распайках, (ну где ноль, где фаза накосячено, к примеру), то разве диф вырубать не должно, ведь вся электрика от одного дифа? Я от это не пойму, в какую сторону копать.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

26.10.2013 в 22:30:28

Диф у вас вырубаться вряд-ли будет, как не путай фазу и ноль местами, любые изменения, любые извращения - всё равно ток по фазе и нолю пойдёт через него. Если только на стояк заземлиться - тогда выбьет (ну или сумма утечек наберётся).

Щупать коробку распределительную. Там Ноль и Фаза есть? Мультиметром? А потом Контрольной лампой? Только днём давайте, не по ночам.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.