andrew3423
andrew3423
Новичок

Регистрация: 27.06.2013

Москва

Сообщений: 24

27.10.2013 в 01:29:45

Собрали каналы для вытяжной вентиляции ванной и туалета. Не покидает меня чувство, что перемудрили с лишними отводами (поворотами). Будет ли работать вентиляция существенней лучше, если в туалете выкинуть тройник, а на его место поставить соединитель, как на фото? В ванной же убрать лишний поворот до стены.
Или разница будет не столь заметной? И на это можно забить с чистой совестью...

0
Вложение
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

27.10.2013 в 02:46:34

Можете забить, вентиляция прощает многие ошибки,главное- чтобы она была,не верите- найдите анемометр и поэкпериментируйте,разброс будет в пределах 10%.

Сейчас у Вас сделано правильней,сила вытягивания более равномерная чем по второму варианту(но у укорочено-простого варианта тяга в первом отверстия будет выше)

0
andrew3423
andrew3423
Новичок

Регистрация: 27.06.2013

Москва

Сообщений: 24

27.10.2013 в 12:26:50

Спасибо, Андрей. Теперь осталось подобрать вентиляторы. В данном случае, я думаю, нужны одинаковые тихоходные с хорошими обратными клапанами (что бы работала хорошо естественная вентиляция). Есть ли такие? Или же самому городить клапана в каналах? Наверняка есть такие клапана, у которых основное положение - открыто?

0
Klod
Klod
Эксперт

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

27.10.2013 в 13:08:03

Красиво у вас получилось , но не очень хорошо что вентиляторы будут дуть перпендикулярно потоку и на близко расположенную противоположную стенку короба.

andrew3423 написал : что бы работала хорошо естественная вентиляция).

А куда дальше выходит вентиляция- насколько она хорошо тянет? Протянет ли она вашу трассу?

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

28.10.2013 в 01:36:30

andrew3423,

ТИхоходных вентилятором не бываете бывают обычные с регулятором скорости,обратных клапанов море,купите самый дешевый- он не герметично перекрывает проход и по этим щелям будет естественная вытяжка при выключенном вентиляторе.

0
andrew3423
andrew3423
Новичок

Регистрация: 27.06.2013

Москва

Сообщений: 24

06.05.2014 в 13:35:41

Может правильней было-бы убрать поворот (на вентилятор) в ванной, а все остальное не трогать? При неработающих вентиляторах тяга в туалете и в ванной будет более равномерной, я так думаю. На самих вентиляторах (в ванной и туалете) будут лепестковые обратные клапана. Будут они работать нормально если вентилятор работает либо в ванной, либо в туалете при такой конструкции? .....И все-же думаю, что разница с поворотом в ванной и без него не будет столь заметной. Интуиция мне подсказывает, что надо оставить все как есть, притом, что будут ставить и в ванной и в туалете по вентилятору.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116841

06.05.2014 в 14:11:01

andrew3423, Конфигурация труб нормальная, но есть ошибки.

  1. Диаметр входного в ванную должен быть 125, в туалете 100.
  2. Оголовки как на фото ЕСЛИ ПОЗВОЛЯЕТ высота потолка лучше заменить на прямой переход 204/60 в Д125 ванна, и Д100 туалет соответственно. После прямых переходов поставьте круглые углы по 90 град. Особенно эта замена критична при наличии вентиляторов, если их нет - то естественная вентиляция - нормально.
  3. Вентиляторы в неработающем виде ограничивают и так небольшое сечение каналов и ухудшают естественную вентиляцию. Обрастают пылью. Лепестковые клапана еще более ограничат нормальную работу естественной вентиляции. Кроме того, при такой конфигурации воздуховодов вентиляторы ванна и туалет должны включаться одновременно (если не ставить клапаны). Если нормально работает естественная вентиляция при открытой форточке - ВЕНТИЛЯТОРЫ СДЕЛАЮТ только ХУЖЕ.
  4. Не забыть про зазоры под дверьми ванна туалет 2.5.... 3 см для обеспечения работы вентиляции. Это же касается кухни.

Что-ж за дурь у всех такая понимать вентиляцию как вентилятор? :mad:

0
andrew3423
andrew3423
Новичок

Регистрация: 27.06.2013

Москва

Сообщений: 24

06.05.2014 в 15:53:39

Спасибо за ответ. А совместить естественную вентиляцию с принудительной (вентиляторы) можно? Например поставить еще отводы с обратным клапаном под диффузор.

0
Вложение
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

07.05.2014 в 00:49:43

andrew3423, Последнее фото мне кажется перебор,толку не будет,представьте,что воздух-это большая черепаха,суетливость и шустрость ей не нужна,нужны спокойные Вентиляторы,плавные повороты и переходы,Я бы в самой первой схеме поставил вентилЯторы без обратных клапанов,но включающиеся одновременно и все бы было хорошо.

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

07.05.2014 в 00:54:34

BV,

Щель под дверью 3см-это полная порнография а не выход из положения,да приток нужен,но сейчас продается куча всяких решеток для этого дела,есть врезаемые в нижнюю часть двери,можно справа или слева от двери в стене сделать дыру грубо 100-150 мм в диаметре и две решетки с двух сторон,вот и приток получился и дверь стоит с нормальным зазором 5 мм а не 30.

0
andrew3423
andrew3423
Новичок

Регистрация: 27.06.2013

Москва

Сообщений: 24

07.05.2014 в 00:56:02

КАТРАН, напрягает то, что в отсутствие работы вентиляторов естественная вентиляция через них будет затруднена. Вентиляторы планируются, чтобы за более короткий срок отводить влажность из ванной, а из туалета... ну понятно что. На постоянку я их не планирую включать. Хочу чтобы все остальное время работала бы эффективно естественная вентиляция. Основная мысль именно такая.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.