michigan
michigan
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

09.04.2015 в 14:43:33

И еще вопрос. Не пойму что делать с АВ свет в ванной? Такого номинала 6a 1п+N вроде у легранда нет. Приходит в голову только поставить друг за другом АВ16А. Один будет отрубать обе линии, за ним другой только розетки.

0
michigan
michigan
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

11.04.2015 в 19:19:18

По моему последнему вопросу кто нибудь подскажет как правильно сделать?

0
michigan
michigan
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

12.04.2015 в 23:17:14

Почитав еще форум и другие источники, так как у легранда нет УЗО 25А, 10мА и не очевидность необходимости 10мА, то решил заменить его на 40А/30мА. Так же пересмотрел номиналы АВ для подсветки коридора и котла в сторону уменьшения до 10А. У нас в городе оказалось проблематично найти 1p+N от легранда чтобы они продавались по-штучно.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.04.2015 в 09:47:28

michigan, а принципиальную схему можете изобразить?

По монтажке кажется что розетка в щитке осталась без дифзащиты. Может еще какие косяки есть которые в глаза не бросаются.

0
michigan
michigan
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

13.04.2015 в 12:47:05

Solovey написал : michigan, а принципиальную схему можете изобразить?

По монтажке кажется что розетка в щитке осталась без дифзащиты. Может еще какие косяки есть которые в глаза не бросаются.

Да, розетка в щитке получилась без диф защиты. Думал не нужна она. Если ставить под УЗО, то наверное в неотключаемою группу.

Посчитал все на легранде, выходит 19400.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.04.2015 в 12:54:09

michigan написал : Если ставить под УЗО, то наверное в неотключаемою группу.

Можно и туда. На ваш вкус...