И еще вопрос. Не пойму что делать с АВ свет в ванной? Такого номинала 6a 1п+N вроде у легранда нет. Приходит в голову только поставить друг за другом АВ16А. Один будет отрубать обе линии, за ним другой только розетки.
09.04.2015 в 14:43:33
И еще вопрос. Не пойму что делать с АВ свет в ванной? Такого номинала 6a 1п+N вроде у легранда нет. Приходит в голову только поставить друг за другом АВ16А. Один будет отрубать обе линии, за ним другой только розетки.
11.04.2015 в 19:19:18
По моему последнему вопросу кто нибудь подскажет как правильно сделать?
12.04.2015 в 23:17:14
Почитав еще форум и другие источники, так как у легранда нет УЗО 25А, 10мА и не очевидность необходимости 10мА, то решил заменить его на 40А/30мА. Так же пересмотрел номиналы АВ для подсветки коридора и котла в сторону уменьшения до 10А. У нас в городе оказалось проблематично найти 1p+N от легранда чтобы они продавались по-штучно.
13.04.2015 в 09:47:28
michigan, а принципиальную схему можете изобразить?
По монтажке кажется что розетка в щитке осталась без дифзащиты. Может еще какие косяки есть которые в глаза не бросаются.
13.04.2015 в 12:47:05
Solovey написал : michigan, а принципиальную схему можете изобразить?
По монтажке кажется что розетка в щитке осталась без дифзащиты. Может еще какие косяки есть которые в глаза не бросаются.
Да, розетка в щитке получилась без диф защиты. Думал не нужна она. Если ставить под УЗО, то наверное в неотключаемою группу.
Посчитал все на легранде, выходит 19400.
13.04.2015 в 12:54:09
michigan написал : Если ставить под УЗО, то наверное в неотключаемою группу.
Можно и туда. На ваш вкус...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.