Alexiy написал : Недавно уже обсуждали этот безграмотный документ
- вы просто заладили одно да потому. Видимо пока не выйдет прямой запрет на металлические трубы - так и будете рекомендовать их всем.
28.10.2013 в 17:48:29
Alexiy написал : Недавно уже обсуждали этот безграмотный документ
28.10.2013 в 17:55:25
Насяльника написал : Не подкинете ссылочку на МЧС?
Тут на форуме много раз выкладывали. В тч. я тоже выкладывал .. Не знаю как его найти.
29.10.2013 в 08:29:03
Alex-Alex написал :
- вы просто заладили одно да потому.
а вы заладили, что ПВХ гофра - негорючая, хотя есть чёткая формулировка:
ГОСТ 30244-94 5.1. Строительные материалы в зависимости от значений параметров горючести, определяемых по методу I, подразделяют на негорючие (НГ) и горючие (Г).
5.2. Строительные материалы относят к негорючим при следующих значениях параметров горючести:
5.3. Горючие строительные материалы в зависимости от значений параметров горючести, определяемых по методу II, подразделяют на четыре группы горючести: Г1, Г2, Г3, Г4 в соответствии с таблицей 1. Материалы следует относить к определенной группе горючести при условии соответствия всех значений параметров, установленных таблицей 1 для этой группы.
Неужели ПВХ гофра при сгорании теряет меньше 50% массы? "НГ" - это негорючие материалы "нг" - это нераспространяющие горение материалы
Не надо приписывать пластикам чудодейственные свойства. Снимите розовые очки - послушайте, что вам умные люди говорят:
avmal написал : Проход должен делаться исключительно в стальной трубе.
29.10.2013 в 10:08:30
Спасибо за ответы, но хотелось бы уточнить где лучше пустить провод если в мансарде не получается? Можно ли рядом с фундаментом по низу?
29.10.2013 в 11:04:01
Ромм написал : Можно ли рядом с фундаментом по низу?
да, конечно, только защитите его от механических повреждений. Обычно просто уголком или швеллером к стене прижимают. Можно и в стальной трубе, а снаружи - даже в металлорукаве.
29.10.2013 в 11:54:14
Alexiy написал : а вы заладили, что ПВХ гофра - негорючая, хотя есть чёткая формулировка:
Это всё понятно, вот только непонятно, почему часто заграницей (и тут ролик проводился по монтажу деревянного дома) не используют столько заморочек как у нас, а просто тянут кабеля допустим в сендвичах и не парятся. Неужели у них нормы хуже, или они более глупые, или статистика у нас разная по пожарам из за этого? При этом ведь используют они качественные материалы и работа как положено оплачивается, значит дело не в деньгах.
29.10.2013 в 13:15:08
Songo написал : Это всё понятно, вот только непонятно, почему часто заграницей (и тут ролик проводился по монтажу деревянного дома) не используют столько заморочек как у нас, а просто тянут кабеля допустим в сендвичах и не парятся. Неужели у них нормы хуже, или они более глупые, или статистика у нас разная по пожарам из за этого? При этом ведь используют они качественные материалы и работа как положено оплачивается, значит дело не в деньгах.
другие нормы.
дома застрахованы.
вероятно на видео, это частный случай.
29.10.2013 в 13:27:33
Songo написал : Неужели у них нормы хуже
на той стороне шарика - УЗО в каждую розетку встроено... и ходят они на головах!
29.10.2013 в 13:31:52
Alexiy написал : на той стороне шарика - УЗО в каждую розетку встроено... и ходят они на головах!
и пукают бабочками. :D
29.10.2013 в 13:35:08
mvs87 написал : и пукают бабочками.
не, не может быть... эти насекомые там потом ползать и щекотить будут... данную проблему наверняка уже решили! :D А нас эта ещё не коснулась, но судя по статистике развития обязательно коснётся лет через 20-30!