luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

29.10.2013 в 15:51:30

про звонок опять забыли;)

0
eugine
eugine
Новичок

Регистрация: 28.10.2013

Киев

Сообщений: 8

29.10.2013 в 21:04:04

Ребята, всем спасибо за советы и консультации.

Постарался прислушаться ко всему что было указано: 1) объединил некоторые линии 2) убрал дифы и заменил их на УЗО 3) все УЗО под автоматами

Прошу рассмотреть что получилось после переделки схемы

Описание линий/схемы:

Подъездный щиток 1) После счетчика поставил УЗО С63 300мА

Квартирный щит:

1) Вводной автомат: С50 1P+N Хочу иметь возможность обесточить всю квартиру. Подойдет ли такой автомат?

Линии: 1) Стиральная машина, АВ С16, УЗО С25 10мА 3х2.5мм2 2) Бойлер 1, АВ С16, УЗО С25 10мА 3х2.5мм2 3) Розетка/свет ванной и гост. сан узла, АВ С16, УЗО С25 30мА 3х2.5мм2 4) Бойлер 2, АВ С16, УЗО С25 10мА 3х2.5мм2

5) Плита, АВ С32 3х6мм2 6) Духовка + СВЧ, АВ С20, 3х4мм2 7) Посудомоечная машина, АВ С16, УЗО С25 10мА 3х2.5мм2 8) Теплый пол кухни, АВ С16, УЗО С25 30 мА, 3х2.5мм2 9) Кондиционер кухни, АВ С16, 3х2.5мм2 10) Розетки кухни, АВ С16, УЗО С25 30 мА, 3х2.5мм2 11) Свет кухни и прихожей/корридора, АВ С10 3х1.5мм2

12) Кондиционер прихожая/корридора, АВ С16, 3х2.5мм2 13) Розетки прихожей/корридора, АВ С16, 3х2.5мм2

14) Свет комнаты 1 и балкона, АВ С10 3х1.5мм2 15) Розетки комнаты 1 и балкона, АВ С16, УЗО С25 30 мА, 3х2.5мм2

16) Свет комнаты 2, АВ С10 3х1.5мм2 17) Розетки комнаты2, АВ С16, УЗО С25 30 мА, 3х2.5мм2

18) Свет комнаты 3 и кладовки, АВ С10 3х1.5мм2 19) Розетки комнаты 3 и кладовки, АВ С16, УЗО С25 30 мА, 3х2.5мм2

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.10.2013 в 21:39:00

6) Духовка + СВЧ, АВ С20, 3х4мм2 - либо 2 линии по 16А либо пользуйтесь поочерёдно на линии 16А + нужна дифзащита 13) Розетки прихожей/корридора, АВ С16, 3х2.5мм2 - нельзя без дифзащиты

10 УЗО в квартирном щите немного перебор... УЗО используются нерационально - обычно под одним УЗО ставят 2-5 автомата Посмотрите на типовые решения и скорректируйте под себя

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

29.10.2013 в 22:19:05

eugine, А что означают пунктирные линии с перекрытием???? Как понимать......???:a

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.10.2013 в 22:43:02

eugine написал : 6) Духовка + СВЧ, АВ С20, 3х4мм2

Что, зря все советы?

0
Urban.GV
Urban.GV
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Москва

Сообщений: 10

29.10.2013 в 23:14:36

eugine написал : 3) Розетка/свет ванной и гост. сан узла, АВ С16, УЗО С25 30мА 3х2.5мм2

6) Духовка + СВЧ, АВ С20, 3х4мм2

Разделите розетку и свет. Сработает защита и окажетесь в кромешной тьме и весь в мыле.

И духовку с СВЧ разделите. Или у вас духовка со встроенной микроволновкой?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

29.10.2013 в 23:32:19

ksiman, поддерживаю категорически!

eugine написал : 2) Бойлер 1, АВ С16, УЗО С25 10мА 3х2.5мм2

eugine написал : 4) Бойлер 2, АВ С16, УЗО С25 10мА 3х2.5мм2

eugine написал : 7) Посудомоечная машина, АВ С16, УЗО С25 10мА 3х2.5мм2

eugine, глупо.

0

И это пройдёт ...

eugine
eugine
Новичок

Регистрация: 28.10.2013

Киев

Сообщений: 8

30.10.2013 в 02:07:08

Согласено... глупо.

Пересмотрел схему щитка. Прощу еще раз прокомментировать ее:

web-rr, духовка + СВЧ = С16 2.5 мм2

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

30.10.2013 в 02:17:11

eugine написал : Пересмотрел схему щитка.

Думаю розетки коридор от плиты убрать и навесить к ней что нибудь поменее........теплый пол кухня например..... на всякий случай....... .:confused: Вместо желтого квадрата Малевича ставьте ВН 63А.:yu

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.10.2013 в 07:10:24

eugine написал : Пересмотрел схему щитка. Прощу еще раз прокомментировать ее

Уже лучше :) Не забудьте в подъездном щите поставить УЗО 63А 100/300мА И в квартирном на ввод рубильник 63А или автомат С50 На линию Свет + Балкон розетки лучше поставить АВ С10, причём 2P или 1P+N Плиту можно вынести из под УЗО, автомат на неё поставить 2P или 1P+N

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.10.2013 в 08:12:36

:( А теперь главный секрет. Нельзя собирать весь свет в одной группе под одним УЗО. Делим между УЗО разных групп линии освещения. Нельзя собирать розетки всех трёх комнат под одним УЗО. Делите между другими группами, миксуйте! Общее количество УЗО можно без изменений оставить. Миксуйте!

Не хочу до конца всё разжёвывать. Попробуйте сами догадаться почему я дал эти два совета. Догадаетесь - они Вам в помощь. Если нет - не помогут, вы их проигнорируете.

0