29.10.2013 в 18:03:07

Alexiy написал : если ставите УЗО на 40 А, то вышестоящий автомат (который в этажном щите) должен быть на 40 А или на 32 А.

Понятно, значит Вы будете утверждать, что эта схема неверна, хотя это не так, т.к. через УЗО ток длительно не будет превышать 25А :)

0
Вложение
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

29.10.2013 в 18:18:43

а ситуация такая вводной АВ 32 => УЗО 25\30=> АВ 16-4шт. неверно? УЗО 40\30 надо?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

29.10.2013 в 18:20:20

ksiman написал : Ну все-же понимают, что в ПУЭ полно неточностей и условностей

Ага, только изменить ничего не могут и вынуждены подчиняться......:confused::(

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.10.2013 в 18:29:55

Alex2507 написал : а ситуация такая вводной АВ 32 => УЗО 25\30=> АВ 16-4шт. неверно? УЗО 40\30 надо?

Да, в этом случае надо УЗО 40А, т.к. через него может длительно протекать ток более 25А :)

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

29.10.2013 в 18:33:41

MrIgor написал : К первым 2 автоматам подсоединить старые линии, 3-й автомат будет "вводным" для нового щитка. Так? Или не так? )

А зачем вам подключать старые линии если вы полностью меняете проводку? ИМХО нужно поставить перед счетчиком АВ на 25А (исхожу из номиналов старых двух автоматов которые по 16 А), проложить кабель в квартиру к квартирному щитку (3х6 мм. кв. будет с запасом). Я бы поменял местами рубильник и реле напряжения. И еще если у вас перед счетчиком будет АВ 25 А, то УЗО можно брать на 25 А, а если перед счетчиком будет 32А то УЗО оставьте на 40 А. Номинал АВ перед счетчиком выбираеться выходя из выделенной мощности на квартиру

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

29.10.2013 в 18:37:26

ksiman написал : Да, в этом случае надо УЗО 40А, т.к. через него может длительно протекать ток более 25А

ок понял. спасибо. но еще вопрос. если гарантированно не будет больше 25А такая схема работоспособна? тоесть смотрите в комнате кондей ТВ комп и свет. кондей 16А- одна линия, ТВ 16А+комп 2я линия, розетки под зарядки пылесосы 16А 3я линия , свет 10А 4я линия. до 25А если все разом включить догнать сложно. все равно не канает?

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

29.10.2013 в 18:43:16

Alex2507 написал : все равно не канает?

нет не канает. А где гарантия того что кому-то не вздумаеться еще и утюг воткнуть в это время в розетку? Не будеш же стоять с токоизмерительными клещами возле УЗО и измерять ток который через него течет, что бы он часом не превысил 25 А. Эту функцию исполнит вышестоящий автомат номинал которого должен быть менше тока контактов УЗО.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.10.2013 в 18:46:15

Alex2507 написал : ок понял. спасибо. но еще вопрос. если гарантированно не будет больше 25А такая схема работоспособна? тоесть смотрите в комнате кондей ТВ комп и свет. кондей 16А- одна линия, ТВ 16А+комп 2я линия, розетки под зарядки пылесосы 16А 3я линия , свет 10А 4я линия. до 25А если все разом включить догнать сложно. все равно не канает?

Честное слово и уведомление под роспись не являются гарантией, что туда не воткнут камин + пылесос + утюг ;)

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

29.10.2013 в 18:46:51

Shturman1, ОК! ну это так для самоубеждения вопрос был задан)))

ksiman написал : Честное слово и уведомление под роспись не являются гарантией, что туда не воткнут камин + пылесос + утюг

:D я понял))) просто я тут в теме своей задавал вопросы и никто по этому поводу ничего не сказал. вот и напихал 25-ок... чтож будем переделывать:confused:

0
MrIgor
MrIgor
Новичок

Регистрация: 29.10.2013

Харьков

Сообщений: 6

29.10.2013 в 18:49:11

Shturman1 написал : А зачем вам подключать старые линии если вы полностью меняете проводку?

К сожалению ремонт делается частично. На данном этапе сделал санузлы и заканчиваю коридор. Поэтому сразу убрать старую проводку не могу. Некоторое время старые линии еще должны существовать.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

29.10.2013 в 18:56:16

MrIgor, прямоугольники в схеме- это я правильно понимаю, что это распаечные коробки ?! Делайте новую электрику без распаек. Это лучше, практичнее....

0