В 2012 летом купил кирпичный гараж-был сырой,т.к крыша была провалена в нескольких местах. Старую крышу сразу убрал,поднял стены. Новую крышу делал так (идея строителей,вызывавшая и тогда и сейчас у меня недоверие): на железные балки(поперёк гаража) настелили OSB,а сверху залил тонким слоем бетона и всё это закрыл рулонной кровлей.На полу была яма с водой-её и весь пол закрыл гидроизоляцией и сделал бетонную стяжку. Вентиляция сделана так: приток справа от ворот внизу(труба на 60),выход в левом высоком (наклон крыши слева направо)углу в крыше та же труба на 60 поднимается на 2м. В результате толи из-за сырости ,толи из-за плохой вентиляции osb вся покрыта грибком и напиталась влагой даже немного провисает. На потолке,особенно на балках капли воды. С выходной трубы (подставляю ведро) капает до 1л в сутки. Уже и просушивал дизельной пушкой-хватает на неделю, и проветривал , но всё по прежнему. Сейчас уже 2 недели включён тепловентилятор на 2 квт- вроде сухо(попробовал отключить-на 2-й день опять капли по потолку и из трубы) . Строители предлагают потолок изнутри обшить пеноплэксом(типа не будет перепада температур и капли пропадут), но я уже им не верю . Подскажите, что можно предпринять.