30.10.2013 в 12:30:06
#4125428
Добрый день! Монтирую теплый пол. Посоветовали использовать ВВГнг 1x2.5, так как кабель будет спрятан в стяжку. Купил его, вчера пробовал работать. Честно говоря, намучился я обжимать ГСИ с моножилой пресс клещами
Посоветуйте аналог ВВГнг только многожилку, который допустимо замуровывать в плиточный клей.
30.10.2013 в 12:33:51
#4125431
КГВВГнг - полный аналог ВВГнг, только жилы гибкие На тёплый пол обычно сечения 1,5 мм2 достаточно (под защитой автомата 10 А). Полторашка и гнётся соответственно легче. многопроволочную жилу в стационарной прокладке реже используют т.к. для её присоединения полагается применять наконечники НШВИ - лишняя морока
30.10.2013 в 12:38:23
#4125442
Alexiy написал : КГВВГнг - полный аналог ВВГнг, только жилы гибкие
Благодарю! А где его купить можно в Москве? На рынках бывает? Я честно говоря 1x2.5 ВВГнг не смог нигде купить, пришлось покупать 2x2.5 ВВГнг
30.10.2013 в 12:40:41
#4125451
одножильный кабель - действительно редкость, поэтому вы его и не нашли. КГВВГнг - на рынках - вряд ли, а в Электромонтаже и ЭТМ - должен быть
30.10.2013 в 12:56:35
#4125482
Alexiy написал : КГВВГнг - полный аналог ВВГнг, только жилы гибкие На тёплый пол обычно сечения 1,5 мм2 достаточно (под защитой автомата 10 А). Полторашка и гнётся соответственно легче. многопроволочную жилу в стационарной прокладке реже используют т.к. для её присоединения полагается применять наконечники НШВИ - лишняя морока
У меня в комплекте к теплому полу (маты RHE) идут вот такие ГСИ:
Сам кабель теплого пола - многожилка сечением 2.5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий