31.10.2013 в 22:17:30
alexandr89 написал : А как ВЫ сделаете если на частном участке на столбе стоит 63а ,вы у себя в доме тоже 63а поставите? Если ставить оба 63а автомата то надо по логике их ставить с разным током отсечки чтобы в квартире он срабатывал быстрей.
В доме, в квартирном щитке надо ставить не АВ63А, а ВН63А. В этом случае будут срабатывать линейные автоматы и будет худо-бедно соблюдена селективность по току. Диффы надо ставить на единичные потребители - холодильник, стиралка, бойлер, посудомой, санузел. Но все по бюджету - малый бюджет,- значит совмещать, но не более двух линий под дифф, в этом случае выгоднее будет ставить УЗО и 3-5АВ под ним. Как то так.....:confused: