31.10.2013 в 14:09:56
У родственника пропало напряжение в половине 3-х комнатной квартиры. Проводка алюминий. На квартиру 1 вводной 25А автомат (наверное чтоб не выбивало). На входной распаечной коробке (скрутка) 0 и фаза в норме. На второй (судя по всему как раз разводка на комнату и кухню -где и пропало напряжение) отсутствует фаза - индикаторная отвертка-неонка не светится. Но если взять контрольку 60 вт то она загорается одинаково при соединении рабочей фазы и с 0 и с фазой во второй коробке (все потребители отключены). при включении выключателем люстры при соединении последовательно рабочая фаза - фаза во второй коробке -люста (лампы 120 вт) контролька слегка погасает, лампы в люстре не светятся. Сопротивление между фазой и 0 во второй коробке примерно 30-35 ом (при всех отключенных потребителях) и при соединении пропавшей фазы с рабочей отдельным проводом видна еле заметная искра- но свет в комнате и на кухне появляется. (Но что-то все это мне не нравиться!) Что это может быть и на что еще обратить внимание? (Да свет пропал неожиданно -в этот момент мощных потребителей не было, но недели за 2-3 до этого пока не дали отопления работали обогреватели и регулярно по перегреву отрубался входной автомат, причем обесточивались 2 квартиры - в этажном щитке такое наворочено!!! а электрик 3-ю неделю не появляется несмотря на письменную заявку с указанием возможности пожара)
31.10.2013 в 14:59:03
Кладете до второй распайки новый 2х2.5 провод в коробе. Хоть от первой распайки, но лучше от щитка. Старый приходящий изолируете. Автомат в таком случае можно бует еще один поставить. Но вот какого номанала - лучше смотреть по состоянию проводки после распайки. Не исключено, что 25А для нее много.
Потребители у Вас явно отключены не все. И лампа на 60вт не может одинаково хорошо загоратся и при Ф-0 и при Ф-Ф. Во втором случае она бы вообще не горела если бы на нее ноль через нагрузку не приходил. Чудес не бывает.
31.10.2013 в 15:01:25
Отгорел фазный проводник. Насчёт фокусов с люстрой - Вы скорее всего перепутали положение выключателя Вкл-Выкл
31.10.2013 в 16:19:40
Красиво. То есть алюминий в 2,5 (хорошо, если не 1,5 квадрата) 2-3 недели прожаривали при 30А (иначе бы автомат не вырубался), а потом - "а чойта оно сломалось-то?" ? :cool:
31.10.2013 в 18:00:23
bober8848 написал : а потом - "а чойта оно сломалось-то?" ? :cool:
Тут и не спрашивали почему сломалось (подозреваю, что сами догадались) :)
31.10.2013 в 21:47:30
ksiman написал : Насчёт фокусов с люстрой - Вы скорее всего перепутали положение выключателя Вкл-Выкл
С люстрой пробовал во всех положениях выключателя и опять же при проброске "сопли" с рабочей фазы есть пусть и очень слабая искра (все отключено!)- вот это и пугает:confused:
bober8848 написал : Красиво. То есть алюминий в 2,5 (хорошо, если не 1,5 квадрата) 2-3 недели прожаривали при 30А (иначе бы автомат не вырубался), а потом - "а чойта оно сломалось-то?" ?
Внутри квартиры еще ладно, но что там наворочено в щитке сам черт не разберет (удивительно что все не загорелось- провода обгорелые и какие-то непонятные сопли- контакты на автоматах были прослаблены) - когда срабатывал автомат отрубалась еще одна квартира, хотя у нее свой входной автомат.:a Этажный щиток можно помещать в рубрику "УЖАСЫ" Завтра буду в квартире разбираться и сфотографирую на мобильник.
31.10.2013 в 21:54:14
TeR написал : Потребители у Вас явно отключены не все. И лампа на 60вт не может одинаково хорошо загоратся и при Ф-0 и при Ф-Ф. Во втором случае она бы вообще не горела если бы на нее ноль через нагрузку не приходил. Чудес не бывает.
Я тоже думаю, что чудес не должно быть, но включенных нагрузок не нашел!:confused::( И почему при подключении проводки в следующем порядке: рабочая фаза - контролька 60 вт - люстра (что 60 вт -1 лампа, что 120 вт - 2 лампы) контролька чуть-чуть пригасает а в люстре лампы не светятся?
01.11.2013 в 11:09:59
НиколаКо написал : когда срабатывал автомат отрубалась еще одна квартира, хотя у нее свой входной автомат.
Не могли особо одаренные строители соединить проводку, и это автоматы не по квартирам, а фаза-ноль?
04.11.2013 в 20:54:37
НиколаКо написал : Внутри квартиры еще ладно, но что там наворочено в щитке сам черт не разберет (удивительно что все не загорелось- провода обгорелые и какие-то непонятные сопли- контакты на автоматах были прослаблены) - когда срабатывал автомат отрубалась еще одна квартира, хотя у нее свой входной автомат.:a Этажный щиток можно помещать в рубрику "УЖАСЫ" Завтра буду в квартире разбираться и сфотографирую на мобильник.
Подошли к щитку, молотком ударили, потом звоните в аварийку с криками: "что загорелся щиток". Приезжают довольно быстро, во всяком случае у нас. Заодно, и весь лишний мусор выгорит в щитке, и провода поменяют в щитке:scare.
04.11.2013 в 21:06:39
skye11 написал : Подошли к щитку, молотком ударили, потом звоните в аварийку с криками: "что загорелся щиток". Приезжают довольно быстро, во всяком случае у нас. Заодно, и весь лишний мусор выгорит в щитке, и провода поменяют в щитке:scare.
отличный совет что сказать:eek:
04.11.2013 в 21:07:24
skye11 написал : Подошли к щитку, молотком ударили, потом звоните в аварийку с криками: "что загорелся щиток". Приезжают довольно быстро, во всяком случае у нас. Заодно, и весь лишний мусор выгорит в щитке, и провода поменяют в щитке:scare.
Не стоит так делать :nо: выгореть может весь подъезд ещё до приезда пожарных :( Вы же не знаете, как организована защита в ВРУ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу