DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

02.10.2006 в 17:11:28

2avmal

А автомат после счетчика вообще бесплатно:))

2iwan_.

Покажи ему паспорт на счетчик - там должно быть написано, что обслуживание и все такое счетчика возмоно только при условии полного обестачивания схемы. Т.е. у тебя стоит правильно - на вводе автомат, а после него все остальное барахло.

Пожалуйся на этого электрика кому-нибудь, ну или просто в морду дай, с зади, чтобы потом опознать не смог:)))

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27829

02.10.2006 в 17:24:23

dmc написал : у тебя стоит правильно

Требование опечатать автомат до счётчика тоже справедливое - а 30 рублей не деньги.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

02.10.2006 в 17:24:44

DMC написал : Пожалуйся на этого электрика кому-нибудь, ну или просто в морду дай, с зади, чтобы потом опознать не смог))

Добрый ты сегодня ;) СЗАДИ дать в МОРДУ :eek:- еще умудриться надо, проще бокс поставить

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.10.2006 в 17:26:22

DMC написал : 2avmal

А автомат после счетчика вообще бесплатно:))

Логично ...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27829

02.10.2006 в 17:28:32

Викторыч

Бокс - в виде пластика либо мордобоя - стал практически неизбежен. :D

0

Следование моим советам вредит кошельку

lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

02.10.2006 в 23:35:30

dmc написал : Пожалуйся на этого электрика кому-нибудь, ну или просто в морду дай, с зади, чтобы потом опознать не смог))

А еще лучше в бетон закатать!

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

03.10.2006 в 00:40:12

ВТБ! написал : Требование опечатать автомат до счётчика тоже справедливое

Для кого? А если туповатый...

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

03.10.2006 в 10:16:56

2ВТБ!

Не понял.... Оно не справедливое, а единственно верное и согласовано с правилами, включая правила пользования счетчиком.

2Викторыч

А это как в анекдоте: Мужик на работу приходит с фингалом под глазом, ну него и спрашивают - что, мол, случилось-то? А он: меня хотели ударить с зади, но я отвернулся...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27829

03.10.2006 в 10:52:54

dmc написал : единственно верное

Э-э-э, нет, правила не ограничивают тип коммутационного аппарата до счётчика - рубильник али диф.автомат. Значит, не единственное. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

SunMaster
SunMaster
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 345

03.10.2006 в 11:21:38

DMC написал : 2ВТБ!

Не понял.... Оно не справедливое, а единственно верное и согласовано с правилами, включая правила пользования счетчиком.

Правила... Ага. Вот вам всем история из жизни. Когда менял щиток в квартире меня очень долго сношали за то, что вместо рубильника на вводе у меня стоит автомат на 40А. Типа:
-- Вам положено 20А, а на вводе стоит 40А. -- А рубильник можно поставить? -- Можно. -- Но через него может пройти гораздо больше пока не расплавится. -- Это не важно.

Долго отбивался. В результате квартирный ввод приходит на две винтовые клеммы (по 5 отводов на каждой) и уже с них идет на 40А автомат (отстоял) и через него на счетчик. Ни автомат, ни клеммы не опечатаны. Подключай что хочешь. Но номинал автомата их долго беспокоил.... ))))))))

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27829

03.10.2006 в 11:26:35

SunMaster

Они бы и к рубильнику на 100А придрались. :) Тут приводили пример: максимальный ток счётчика не устроил - слишком большой. :D

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.