03.10.2006 в 13:44:13

2ВТБ!

ВТБ! написал : Э-э-э, нет, правила не ограничивают тип коммутационного аппарата до счётчика - рубильник али диф.автомат. Значит, не единственное.

В данном случае - единственное. Т.к. у человека указны только три составляющие:

  1. автомат 2p 40А
  2. счётчик 40А
  3. всё остальное

Т.е. вводник служит и как обычный разцепитель и как защита сети по аварийным режимам.

2SunMaster 2ВТБ!

Несколько некорректный пример... На входе можно установить чего хочешь, все зависит от общей схемотехники. Например: поставить рубильник - на 20-25А. А можно поставить на 100А. В одном случае будет правильно, в другом - неправильно. Но и эти вещи зависят от наличия защитной автоматики ниже по схеме.

Вам никто не запретит использовать 100А на вводе, до счетчика, допустим, если после счетчика установлен автомат требуемого номинала - 20А.

На счет счетчика - тоже в чем-то правы. Ведь чем больше ток счетчика, тем больше погрешности при минимальных значениях потребления. Т.е. среднее потребление квартиры идет где-то 10-15А, максимально единовременно. Поэтому счетчик на 10-60 будет врать, а 5-50 будет давать более точные значения. А если ток потребления ниже этих пределов, то погрешность еще больше увеличивается.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27731

03.10.2006 в 14:00:05

dmc написал : На счет счетчика - тоже в чем-то правы

Та придирка была к аппарату первого класса :) точности - причём не устраивал этих дурней не номинальный ток, а максимальный.

0

Следование моим советам вредит кошельку

SunMaster
SunMaster
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 345

03.10.2006 в 14:14:32

dmc написал : Вам никто не запретит использовать 100А на вводе, до счетчика, допустим, если после счетчика установлен автомат требуемого номинала - 20А.

В том-то и дело, что это никого не волновало! ))) Мало ли что у вас после счетчика. А до счетчика либо рубильник, либо 20А и баста. Ну не ****ы ли, а?!

P.S. А что за слово-то я употребил? Уже и не помню.... ))))

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27731

03.10.2006 в 14:18:16

SunMaster написал : что за слово-то я употребил

Уpoды. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

SunMaster
SunMaster
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 345

03.10.2006 в 14:20:42

ВТБ! написал : Уpoды. :)

О! А как у Вас получилось?! ))))))

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.10.2006 в 14:26:02

SunMaster написал : В том-то и дело, что это никого не волновало! ))) Мало ли что у вас после счетчика. А до счетчика либо рубильник, либо 20А и баста. Ну не ****ы ли, а?!

Мне это напоминает один случай. Жил у нас мужик придурковатый в деревне. И приезжали частенько в деревню скупщики скота из соседней республики. У нашего мужичка, как раз, теленок подрос и сердобольные соседи его научили: " Говори 300 и не меньше ..." Покрутились покупатели вокруг его скотинки и оценили в 350. Но он "умный" - помнит, чему его научили - "300 и не меньше"... Те опять - 350 ... Он свое - 300 и не меньше ... Так и ушли покупатели ни с чем ... Вам это ни кого не напоминает?

0
SunMaster
SunMaster
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 345

03.10.2006 в 16:11:21

avmal написал : Вам это ни кого не напоминает?

Напоминает. Но и покупатели тоже с придурью. Взяли бы за 300. ))))

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.10.2006 в 16:20:18

SunMaster написал : Напоминает. Но и покупатели тоже с придурью. Взяли бы за 300. ))))

А как-же пролетарская рабоче-крестьянская совесть?...

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

03.10.2006 в 17:02:32

2ВТБ!

Да они просто не осознавали что творят... Но косвенно, утверждая что слишком высока максимальная цифра, они были в чем-то правы... :)))

2SunMaster Все волования обычно на чем-то основаны - обоснования неприемлимости более высокого номинала в качестве рубильника, при условии, что ниже стоит нормального номинала, просто нет. Нигде нет. Поэтому это просто местная придурь, и скорее всего некоего конкретного лица, а не всей конторы. Поэтому надо общаться не с диспетчерами и монтерами, а с главными инженерами - они, в своем основном большенстве, достаточно грамотные и разумные люди.

Сколько раз было - подчиненые всю кровь выпьют своей дуростью и тягомотиной, а как только плюнишь на них и пообщаешься с главным, так оказывается что вопрос яйца выведенного не стоит - все решается элементарно и очень быстро.

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

04.10.2006 в 10:30:27

dmc написал : все решается элементарно и очень быстро

:)

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

04.10.2006 в 11:33:16

2lev125

А вот ничего смешного в этом как раз и нет...:( Здесь, имхо, 2 варианта:

  1. Подчиненые получают какие-то усные указиловки от того же самого инженера, и пытаются их выполнять. Зачем это надо - одному богу исзветсно.
  2. Подчиненные просто не в курсе событий.

Но в обоих вариантах встает вопрос - а на куа такое развитие событий поддерживается. Это ж и очереди, и нервотрепка(кстати с обих сторон)... Или весь рассчет на мзду от особо нетерпеливых и глупых клиентов?

А, вот наверно ответ на вопрос - практически у каждой конторы есть дочерние компании, которые предлагают все вопросы решить быстро и недорого...

0