armen13 написал :
Это не правильная схема, т.к. она выбирает одну фазу из трех. А мне надо нагрузку одной из отключившейся фазы подать на работающую фазу.
Так Вы хотите склеивать фазы? Может я и ошибаюсь, но так делать нельзя :(
Тем более нельзя брать разные фазы с разных ПС :cool:
ksiman написал :
Так Вы хотите склеивать фазы? Может я и ошибаюсь, но так делать нельзя
Нет, не это я хочу сказать. Я хочу сказать что если Вы не можете наполнить стакан водой из одного крана, то следует поднести этот стакан к другому, предварительно перекрыв первый.
Т.е. если нет напряжения на одной из фаз, то нагрузку этой фазы перекинуть на другую (любую) рабочую фазу. Схема в первом посте рабочая, за исключением межфазного КЗ при переключении нагрузки.
armen13, ваша проблема не в контакторе, а в постоянном дергании нагрузки переключениями фазы. для холодильников и другой техники это вреднее умеренного понижения напруги в пределах допустимого. не зря в УЗМ задержка 6минут предусмотрена
andrewkhv написал :
armen13, ваша проблема не в контакторе, а в постоянном дергании нагрузки переключениями фазы. для холодильников и другой техники это вреднее умеренного понижения напруги в пределах допустимого. не зря в УЗМ задержка 6минут предусмотрена
Согласен, поэтому у меня для все компрессоров стоит задержка на включение в не зависимости почему было прекращено питание.
И потом кто сказал, что постоянно? У меня довольно широкие пределы для того чтоб признавать фазу рабочей (190-240В).
x.tra написал :
потому что с НЗ Вы рискуете обрести межфазное КЗв момент переключения.
Я, наверное, не селен в электрике и не могу понять почему я рискую обрести это КЗ. Ведь я сначала размыкаю НЗ контакторы подав напряжение на контактор, а только потом (через секунду) замкну НР контакторы и нагрузка будет получать свою мощность с другой фазы.
Согласен. На этот счет у меня на НЗ контакторе есть дополнительный контакт НР, через который идет питание на обмотку НР контактора, т.е. НР контактор не замкнется пока не разомкнется НЗ.
И потом, с таким же успехом может случится проблема с НР контактором - он может пригореть и не разомкнуться. На этот случай и на Ваш есть автомат, который отработает эту аварию.
armen13 написал :
У меня довольно широкие пределы для того чтоб признавать фазу рабочей (190-240В).
выход из этих пределов скорее всего будет означать отгорание нуля или другую аварию, при которой или будет свистопляска с напругой на фазах, или тупо все отрубится защитой на подстанции или прибывшей рембригадой.
armen13 написал :
Согласен. На этот счет у меня на НЗ контакторе есть дополнительный контакт НР, через который идет питание на обмотку НР контактора, т.е. НР контактор не замкнется пока не разомкнется НЗ.
И потом, с таким же успехом может случится проблема с НР контактором - он может пригореть и не разомкнуться. На этот случай и на Ваш есть автомат, который отработает эту аварию.
Тогда, конечно, большой разницы нет. Единственное - я за то, чтобы в момент аварии контакт был все-таки разомкнут а не замкнут.
andrewkhv написал :
выход из этих пределов скорее всего будет означать отгорание нуля или другую аварию, при которой или будет свистопляска с напругой на фазах, или тупо все отрубится защитой на подстанции или прибывшей рембригадой.
Для этого у меня стоят УЗМки (читаем тему сначала). Они секут всё и отключают нагрузку, если что-то не так.
armen13 написал :
а это значит нужно ставить по три пускателя.
не понял: зачем и куда? вам мало 3.5кВт особо важной нагрузки? это реле нужно ставить ДО узм, поскольку оно выполняет похожие фунции, а после УЗМ оно вообще бессмысленно.
У меня особо важная нагрузка (котел, логика и зонники) и так питается через РВФ-01 без пускателей и ибп.
Меня интересует вся остальная нагрузка.
Да реле выбора фазы можно ставить как после так и до УЗМ, но установка после имеет больший смысл, т.к. у УЗМ больше функционал по контролю напряжения. Саму РВФ-ку я использую как автоматику для выбора фаз. Значения напряжений выкручены в самый широкий диапазон. В моем случаи для РВФ есть только понятия: есть фаза и нет её, так же я у себя отключил понятие приоритета, т.е. если раз переключилась нагрузка на другую фазу, то с неё не слезает пока она не исчезнет.