armen13
armen13
Новичок

Регистрация: 11.04.2013

Москва

Сообщений: 26

07.11.2013 в 16:05:15

x.tra написал : потому что с НЗ Вы рискуете обрести межфазное КЗв момент переключения.

Я, наверное, не селен в электрике и не могу понять почему я рискую обрести это КЗ. Ведь я сначала размыкаю НЗ контакторы подав напряжение на контактор, а только потом (через секунду) замкну НР контакторы и нагрузка будет получать свою мощность с другой фазы.

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

07.11.2013 в 16:12:16

а если проблема с контактором? НЗ так и останется НЗ

0
armen13
armen13
Новичок

Регистрация: 11.04.2013

Москва

Сообщений: 26

07.11.2013 в 16:16:38

Согласен. На этот счет у меня на НЗ контакторе есть дополнительный контакт НР, через который идет питание на обмотку НР контактора, т.е. НР контактор не замкнется пока не разомкнется НЗ.

И потом, с таким же успехом может случится проблема с НР контактором - он может пригореть и не разомкнуться. На этот случай и на Ваш есть автомат, который отработает эту аварию.

0
andrewkhv
andrewkhv
Старожил

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.11.2013 в 16:18:55

armen13 написал : У меня довольно широкие пределы для того чтоб признавать фазу рабочей (190-240В).

выход из этих пределов скорее всего будет означать отгорание нуля или другую аварию, при которой или будет свистопляска с напругой на фазах, или тупо все отрубится защитой на подстанции или прибывшей рембригадой.

если уж очень нужно питать особо ответственную нагрузку - попробуйте готовое реле типа такого http://www.keaz.ru/production/catalogue/optima.rele.contrlfaztime/pef-301/ Имхо, это лучше чем самопальная система из контакторов

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

07.11.2013 в 16:23:24

armen13 написал : Согласен. На этот счет у меня на НЗ контакторе есть дополнительный контакт НР, через который идет питание на обмотку НР контактора, т.е. НР контактор не замкнется пока не разомкнется НЗ.

И потом, с таким же успехом может случится проблема с НР контактором - он может пригореть и не разомкнуться. На этот случай и на Ваш есть автомат, который отработает эту аварию.

Тогда, конечно, большой разницы нет. Единственное - я за то, чтобы в момент аварии контакт был все-таки разомкнут а не замкнут.

0
armen13
armen13
Новичок

Регистрация: 11.04.2013

Москва

Сообщений: 26

07.11.2013 в 16:42:21

andrewkhv написал : выход из этих пределов скорее всего будет означать отгорание нуля или другую аварию, при которой или будет свистопляска с напругой на фазах, или тупо все отрубится защитой на подстанции или прибывшей рембригадой.

Для этого у меня стоят УЗМки (читаем тему сначала). Они секут всё и отключают нагрузку, если что-то не так.

andrewkhv написал : если уж очень нужно питать особо ответственную нагрузку - попробуйте готовое реле типа такого http://www.keaz.ru/production/catalo...ztime/pef-301/ Имхо, это лучше чем самопальная система из контакторов

Если и брать реле, то уж РВФ-01 он компактнее. Но он и Ваш имеют максимальный ток в 16А, а это значит нужно ставить по три пускателя.

0
andrewkhv
andrewkhv
Старожил

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.11.2013 в 16:59:41

armen13 написал : а это значит нужно ставить по три пускателя.

не понял: зачем и куда? вам мало 3.5кВт особо важной нагрузки? это реле нужно ставить ДО узм, поскольку оно выполняет похожие фунции, а после УЗМ оно вообще бессмысленно.

0
armen13
armen13
Новичок

Регистрация: 11.04.2013

Москва

Сообщений: 26

07.11.2013 в 17:06:57

У меня особо важная нагрузка (котел, логика и зонники) и так питается через РВФ-01 без пускателей и ибп. Меня интересует вся остальная нагрузка.

Да реле выбора фазы можно ставить как после так и до УЗМ, но установка после имеет больший смысл, т.к. у УЗМ больше функционал по контролю напряжения. Саму РВФ-ку я использую как автоматику для выбора фаз. Значения напряжений выкручены в самый широкий диапазон. В моем случаи для РВФ есть только понятия: есть фаза и нет её, так же я у себя отключил понятие приоритета, т.е. если раз переключилась нагрузка на другую фазу, то с неё не слезает пока она не исчезнет.

0
andrewkhv
andrewkhv
Старожил

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.11.2013 в 17:16:00

armen13 написал : Саму РВФ-ку я использую как автоматику для выбора фаз.

то есть вы хотите весь дом на одну фазу перекидывать что ли?

0
armen13
armen13
Новичок

Регистрация: 11.04.2013

Москва

Сообщений: 26

07.11.2013 в 17:20:09

andrewkhv написал : объясните логику работы связки "3 шт УЗМ + реле выбора фаз"

УЗМки для всего. РВФ только для ответственной нагрузки.

andrewkhv написал : то есть вы хотите весь дом на одну фазу перекидывать что ли?

Да, если эта "одна" фаза остается единственной рабочей из трех.

Смотрите первый пост и картинку к нему, может станет яснее, что мне нужно и чего мне хочется избежать.

0
andrewkhv
andrewkhv
Старожил

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.11.2013 в 17:37:46

armen13, какой у вас вводной автомат? и чем вас не устраивает схема с контакторами из паспорта ПЭФ-301 ?

0